Идея правильная. Но расчет неверный. Бак должен быть гораздо больше
теперь расчет из школьного курса физики:
в пиковые нагрузки (морозы) ваш объект площадью 112 м2 тратит грубо 11квт/час = 9460 ккал/час
учитывая что за счет теплоаккумулятора вы хотите топиться 2/3 суток = 16 часов
получается суммарные теплопотери здания за этот период составят 9460*16=151360 ккал за 16 часов
700 литров воды при остывании с 65 до 30 градусов выделяют всего лишь 24500 ккал теплоты.
т.е. для того чтобы возместить теплопотери понадобится объем в 151360/24500=6,18 раз больший т.е. не 700 литров а 4326 литров.
И то это очень неправильно т.к.
1. нужно учесть теплопотери самого бака-аккумулятора (как бы он не был теплоизолирован)
2. Если взять за основу указанные температуры то есть две сложности
а) справится ли ваша система отопления со своей функцией если вода остынет до указанных 30 градусов. В реальности это очень мало и дом в этот момент будет замерзать
б) по факту остывание воды из аккумулятора ведет к тому что вскоре обмен теплом с каждым часом будет снижаться. Следовательно для реализации подобной идеи требуется работать с более высокими температурами (к примеру 90-50градусов) но это влечет дополнительное оборудование по смешению и поддержке постоянной температуры.
по Вашему примеру теплоноситель в доме будет менять свою температуру волнообразно колебаясь от 30 градусов до 65 градусов в течение дня. В результате такой работы вы получите такие же сильные колебания в температуре помещения.
поэтому повторюсь в идеале это можно реализовать но нужно иметь огромную емкость и доп.инвестиции а затем считать стоит ли овчинка выделки