MODERATORIAL
Всё о UPS и стабилизаторах напряжениявыбор, вопросы эксплуатации
#301
Отправлено 03.11.2009, 11:02:21
Заявленные характеристики:Привет всем, есть задача: Живёт у мну родственник в глубинке где проблемы с постоянным электропитанием, есть UPS но держит всего 15 мин. Поддерживает системник, ЭЛТ монитор, модем, WiFi точка. Хотим присоединить 2 акккума чтоб держало примерно 2-3 часа... Марка UPS SVC V-1200 Black, там с какойто проверкой своих аккумов, вот не знаю подойдут ли Авто аккумы для него мож он их как-то там отвергнет.... в инете вроди есть такие преценденты и у всех всё вроди работает.... Мож кто нить такое у нас делал?
V-1200 Black
Мощность: 1200 VA (720 W),
Батарея: 7.5 ah x 2 штуки,
Время заряда батареи: 6 часов.
Исходя из заявленных параметров имеем следующее:
номинальный ток зарядного устройства - 1.25 А,
Энергия батарей - 180 ВАч,
кпд (предположительно, исходя из 720Вт/1200ВА) - 60%.
Предположим, что мы ставим необслуживаемые батареи 2х60 Ач и этот UPS не выходит из строя при попытке зарядки батарей и не уходит в защиту(этот момент сильно вероятен) и т.п., соединяем их медным проводом сечением 4 кв. мм. Тогда имеем следующее:
Время заряда батарей ~48 ч,
Время работы от батарей - 15 минут * 60 Ач / 7.5 Ач = 120 мин.
На практике же описанное работать, по-моему, не будет - это уже обсуждалось где-то здесь. Зарядное устройство этого ИБП либо сгорит при попытке зарядить эти батареи, либо уйдет в защиту, т.к. сопротивление батарей 60 Ач почти на порядок ниже, чем у 7.5 Ач, т.е. для него это будет всё равно, что к.з. вместо батарей (см. обобщённый закон Ома).
Возможный вариант решения - купить специальное ИБП на автомобильных аккумуляторах, подключить его к электросети через стабилизатор (например, релейный 1000 ВА "Ресанта").
Сообщение отредактировал Sultan: 03.11.2009, 11:05:29
#302
Отправлено 05.11.2009, 15:29:00
Есть что нибудь подходящее в Алматы?
#303
Отправлено 05.11.2009, 16:04:39
Вещь! У меня уже 4-й год пашет, даж аккумуляторы не сдохли, хотя по времени уже пора.В последнее время напряжение сильно скачет и свет часто отключают. Хотелось бы прикупить недорогой ups чтобы системник от перепадов не сгорел и при выключении света было бы минут 5 на нормальное завершение работы. БП FSP 550 ватт.
Есть что нибудь подходящее в Алматы?
#304
Отправлено 05.11.2009, 20:24:36
Вещь! У меня уже 4-й год пашет, даж аккумуляторы не сдохли, хотя по времени уже пора.
В последнее время напряжение сильно скачет и свет часто отключают. Хотелось бы прикупить недорогой ups чтобы системник от перепадов не сгорел и при выключении света было бы минут 5 на нормальное завершение работы. БП FSP 550 ватт.
Есть что нибудь подходящее в Алматы?
А какие в нем акумы стоят? на сколько Ампер часов?
http://www.pulser.kz/?tovinf=72422 а што мож про такой сказать???
А то передомной опять встал вопрос выбора хотя всетоки хотел Ипон винтер 1000 или 1500 но не нашел
#305
Отправлено 06.11.2009, 09:11:57
7Ahx2, хотя сейчас могут и 9Ahx2 ставить, т.к. размер тот же цена практически тоже.А какие в нем акумы стоят? на сколько Ампер часов?
Скорее всего тот же Mustek PowerMust 1500 USB, только в пластике и евророзетками, и аккумуляторы 9Ahx2 вместо 7Ahx2. Хотя, как уже писал, может они во все ставят 9Ah вместо 7Ah т.к. возможно поставщика аккумуляторов сменили. В моем например стоят аккумуляторы SCB, а у них нет аккумуляторов 9Ah с размерами 151x65x95, только 7Ah.http://www.pulser.kz/?tovinf=72422 а што мож про такой сказать???
А то передомной опять встал вопрос выбора хотя всетоки хотел Ипон винтер 1000 или 1500 но не нашел
Сообщение отредактировал Dobrich: 06.11.2009, 09:14:53
#307
Отправлено 06.11.2009, 11:53:42
#308
Отправлено 06.11.2009, 12:17:29
#309
Отправлено 06.11.2009, 13:21:36
+/- 30% это не AVR, эт даже напряжение в сети так не скачет. и если уж +/- это уже 2 ступени, понижающая и повышающая. речь идет не о "дешёвых ИБП с AVR" о конкретном ИБП у которого AVR имеет две ступени +15% и -15%, но тут тоже своя хитростьВ дешёвых ИБП с AVR всего одна ступень стабилизации +/-30%, afair. У нормальных стабов порядка 5-20 ступеней регулирования. Переключается очень быстро и точно, в отличие от дешевого ИБП. А то бывает, что avr упса релюхой щёлкает, а подключённый девайс впадает в ступор от переходного процесса в цепи питания. С нормальным стабом вероятность такого гораздо меньше. Почитайте спецификацию - там правду пишут и даже для мед.приборов рекомендуют в отличие от... Сам эксплуатирую такой на 5 кВА - очень нравится.
источникПри отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного.
номинал 220В, +/-10% AVR не работает. терь крайние случаи -25% это 176В, AVR добавляет 15%, на выходе 202.4В (-8.7% от номинала), +25% это 275В, AVR понижает на 15%, на выходе 239,1В (+8.7% от номинала). так что выходит, что AVR в данном случае обеспечивает выходное напряжение +/-8.7% от номинала, когда не рабоает +/-10% от номинала. рекомендуемый вами стабилизатор имеет точность выходного напряжения +/-8%. Вот и спрашивается "нафига козе баян?" если разброс в 2% особой погоды не сделает?
#310
Отправлено 06.11.2009, 14:23:18
Да, тут я наврал.+/- 30% это не AVR, эт даже напряжение в сети так не скачет. и если уж +/- это уже 2 ступени, понижающая и повышающая. речь идет не о "дешёвых ИБП с AVR" о конкретном ИБП у которого AVR имеет две ступени +15% и -15%, но тут тоже своя хитрость
Нормальный стаб (тот же ресанта) делает это намного плавнее - и это ощущается. С в диапазоне от 200 до 230 В на входе выходное напряжение на выходе держится очень близко к номинальному и до отклонения в 8% тут очень далеко. Эти 8% появляются при приближении к предельным значениям входного напряжения. Уж поверьте тому "кто ел этих устриц"... У меня самого есть ippon smart power pro 1000 - как стабилизатор он ни в какое сравнение не идёт с ресантой, но прекрасно его дополняет как ИБП.источникПри отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного.
номинал 220В, +/-10% AVR не работает. терь крайние случаи -25% это 176В, AVR добавляет 15%, на выходе 202.4В (-8.7% от номинала), +25% это 275В, AVR понижает на 15%, на выходе 239,1В (+8.7% от номинала). так что выходит, что AVR в данном случае обеспечивает выходное напряжение +/-8.7% от номинала, когда не рабоает +/-10% от номинала. рекомендуемый вами стабилизатор имеет точность выходного напряжения +/-8%. Вот и спрашивается "нафига козе баян?" если разброс в 2% особой погоды не сделает?
Сообщение отредактировал Sultan: 06.11.2009, 14:24:31
#311
Отправлено 06.11.2009, 15:05:28
на работе компьютера эти ощущения как-то сказываются или только по показаниям вольтметра ощущается, если на него беспрерывно смотреть?Нормальный стаб (тот же ресанта) делает это намного плавнее - и это ощущается.
дык и ни кто не требует от него стабилизированного напряжения 220В +/-0.05%, в нормальные пределы +/-10% укладывается, что еще надо то?У меня самого есть ippon smart power pro 1000 - как стабилизатор он ни в какое сравнение не идёт с ресантой
5кВт у вас наверняка стоит на всю квартиру, в этом может и есть смысл если напряжение сильно скачет в сети, что неблагоприятно сказывается на работе бытовых приборов. но ставить стабилизатор перед ИБП с более менее нормальным AVR, как уже писал, есть смысл только если стабилизатор будет вытягивать напряжение, которое ниже порогового для AVR (в данном случае 176В), когда уже ИБП переходит на батарею. у меня за 3 с лишним года эксплуатации такое случалось всего пару-тройку раз и то на несколько минут.
#312
Отправлено 06.11.2009, 15:47:16
Тоже ощущается. Без стаба, только на ippon smart power pro, изредка скачки/пропадания напряжения отправляли комп в ребут. Со стабом перед ИБП такое пока не наблюдал.на работе компьютера эти ощущения как-то сказываются или только по показаниям вольтметра ощущается, если на него беспрерывно смотреть?
А рубь, как известно по копейке складывается. Там допуск нарушил, тут чуток не "соблудил" и привет. Большие проблемы собираются из маленьких... Не везде блоки питания собраны по "правильным" схемам, отклонения параметров элементов (ёмкость подсохла - esr вырос и т.п.) - тут это может и сыграть. Нервы дороже. Но каждый решает сам, конечно.дык и ни кто не требует от него стабилизированного напряжения 220В +/-0.05%, в нормальные пределы +/-10% укладывается, что еще надо то?
Ситуация с напряжением неблагоприятная во многим местах города (рано утром - 215-218 В, часов в 7 вечера - 195-205В, а порой, скачет и моргает). Из-за этого и лампочки быстрей выгорают, микроволновка хуже греет, движку компрессора холодильника не на пользу и т.п. У нас недавно фидеры менять начали - вроде выправляется дело, но хороший стаб на входе в квартиру лучше боданий с компенсациями за вышедшую из строя технику.5кВт у вас наверняка стоит на всю квартиру, в этом может и есть смысл если напряжение сильно скачет в сети, что неблагоприятно сказывается на работе бытовых приборов. но ставить стабилизатор перед ИБП с более менее нормальным AVR, как уже писал, есть смысл только если стабилизатор будет вытягивать напряжение, которое ниже порогового для AVR (в данном случае 176В), когда уже ИБП переходит на батарею. у меня за 3 с лишним года эксплуатации такое случалось всего пару-тройку раз и то на несколько минут.
Сообщение отредактировал Sultan: 06.11.2009, 15:49:38
#313
Отправлено 06.11.2009, 16:55:03
ну значит такой БП у компа, за своим такого не наблюдалТоже ощущается. Без стаба, только на ippon smart power pro, изредка скачки/пропадания напряжения отправляли комп в ребут. Со стабом перед ИБП такое пока не наблюдал.
дык покупать надо нормальные БП, а не брать не весть что, а потом под них подстраиваться с ИБП и стабилизаторамиА рубь, как известно по копейке складывается. Там допуск нарушил, тут чуток не "соблудил" и привет. Большие проблемы собираются из маленьких... Не везде блоки питания собраны по "правильным" схемам, отклонения параметров элементов (ёмкость подсохла - esr вырос и т.п.) - тут это может и сыграть. Нервы дороже. Но каждый решает сам, конечно.
не спорю, если в сети сильно скачет напряжение, стабилизатор на квартиру вещь полезная. но ИМХО напряжение 195-218В, как вы написали, это просто идеально, в данном случае стабилизатор особо и не нужен, так только в качестве перестраховки. да и не думаю что лампочки перегорать реже стали, м/б это чисто субъективно, т.к. перегорают они в 99% случаев в момент включения, т.к. сопротивление холодной спирали меньше и ч/з нее течет больший ток, либо из-за плохого контакта, но это уход от темы...Ситуация с напряжением неблагоприятная во многим местах города (рано утром - 215-218 В, часов в 7 вечера - 195-205В, а порой, скачет и моргает). Из-за этого и лампочки быстрей выгорают, микроволновка хуже греет, движку компрессора холодильника не на пользу и т.п. У нас недавно фидеры менять начали - вроде выправляется дело, но хороший стаб на входе в квартиру лучше боданий с компенсациями за вышедшую из строя технику.
в общем какой вывод из всего этого для собирающихся купить ИБП? первым делом нужно купить ИБП и проверить. если ИБП будет часто переходить на батарею (пониженное напряжение в сети), если комп при переключении AVR будет виснуть/перегружаться (некачественный БП), то необходимо докупить еще и стабилизатор, в последнем случае, стоит задуматься о замене БП на качествнный
#314
Отправлено 06.11.2009, 17:26:37
БП подозревался в первую очередь, менялся на hiper и fsp - не в нем дело.ну значит такой БП у компа, за своим такого не наблюдал
Ну да... Я ж не гуманитарий желторотый, чтоб на такой фигне страдать. Скорее, где-то в моём районе в это время включается что-то мощное.дык покупать надо нормальные БП, а не брать не весть что, а потом под них подстраиваться с ИБП и стабилизаторами
195-218В - это усредненные показания в конкретные моменты времени. Что там на самом деле - я только догадываюсь, но чувствую, что далеко не одна синусоида с действующими 220 В 50 Гц с постоянной фазой. Электросеть - как городская, так и распределительная во многих домах давно уже пережила пенсионный срок (я-то проводку в квартире заменил на медь и заземление провёл, но это мизер по сравнению с тем, что на входе). Поэтому очень часто, возникающие проблемы с компом и прочей электроникой дома решаются просто включение через стабилизатор напряжения. То что стоит в ИБП с AVR является очень слабой заменой стабилизатору, и чудес от него ожидать не стоит.не спорю, если в сети сильно скачет напряжение, стабилизатор на квартиру вещь полезная. но ИМХО напряжение 195-218В, как вы написали, это просто идеально, в данном случае стабилизатор особо и не нужен, так только в качестве перестраховки. да и не думаю что лампочки перегорать реже стали, м/б это чисто субъективно, т.к. перегорают они в 99% случаев в момент включения, т.к. сопротивление холодной спирали меньше и ч/з нее течет больший ток, либо из-за плохого контакта, но это уход от темы...
в общем какой вывод из всего этого для собирающихся купить ИБП? первым делом нужно купить ИБП и проверить. если ИБП будет часто переходить на батарею (пониженное напряжение в сети), если комп при переключении AVR будет виснуть/перегружаться (некачественный БП), то необходимо докупить еще и стабилизатор, в последнем случае, стоит задуматься о замене БП на качествнный
Сообщение отредактировал Sultan: 06.11.2009, 17:27:57
#315
Отправлено 06.11.2009, 17:56:19
дык ни кто от него чудес и не ожидает, и производитель об этом честно заявляетТо что стоит в ИБП с AVR является очень слабой заменой стабилизатору, и чудес от него ожидать не стоит.
ИБП без AVR переходят на батарею раньше, только и всего но честные +/-10% от номинального напряжения ИБП выдает, что достаточно для нормальной работы компьютера (рабочее напряжении импульсного БП обычно 100-240В) и периферии. мы сейчас спорим не о чем, ИБП берется несколько для других задач, чем стабилизатор.Автоматический регулятор напряжения (+/- 25% от нормы)
Позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи, в случае частых, незначительных перепадах сетевого напряжения.
#316
Отправлено 06.11.2009, 18:38:12
Вот на бытовую технику стаб нужен! это сто пудов!.
#317
Отправлено 06.11.2009, 19:19:28
Еще момент такое - перенапряжение. Ippon smart power pro (да практически все дешевые ИБП выполнены по одним типовым схемам) в таком случае уходит в защиту, гася комп, хотя должен был просто положить вход. Стаб этот вопрос решает - кладёт вход, а ИБП дает погасить комп корректно. Случай частный, конечно, но кому-то актуальный. Ну и потом, от ИБП запитан не только системник, и в стабилизатор можно включить и другие компоненты компьютерной системы. Т.е. как бы смысл таки есть...
#318
Отправлено 07.11.2009, 16:57:57
Мне попался под руку Mustek PowerMust 600VA.
Решил проверить его. Подцепил транформатор понижающий, 40 Вольт выдает, на две фазы. Понижающую обмотку подцепил на одну из фаз. Правильно сфазировал, и получил вместо 220 вольт - от 180 до 190.
(это то что показал вольтметр).
И с него подал питание на UPSу. Вообщем сей девайс справился: на выходе дал 226 вольт.
Можно говорить разное, (вплоть до того что ну нужно 220 мне и все дела).
На деле наличие AVR - это несомненный плюс. Корректор PFC в компьютерных блоках питания
как мне кажется тоже вещь хорошая, но только как она сможет помочь когда напруги в сети нет?
Там вся схема устроена на ограничении входного напряжения.
Кстати то что хороший блок питания может быть на 110 и 220 вольт это сказки. Есть такие схемы, но суть
их в том что блок питания определяет дискретно вариант а - сеть 220 вольт, и вариант б - к примеру 110 вольт.
То что творится в промежутке между указанными значениями только одному богу известно. Могу поспорить,
что если будет гулять напряжение этот хваленный блок питания поджарится именно в тот момент, когда
напряжение упадет на нижную границу переключения между 220 и 110вольт, так как его все-таки предназначение не работать от 220 до 110 вольт, а работать в промышленной сети либо нашего стандарта 220вольт к примеру, либо как вариант штатовской обычной сети 110 вольт.
А это разные вещи, скажу я вам.
Сообщение отредактировал Thinker: 07.11.2009, 16:59:31
#319
Отправлено 07.11.2009, 17:06:41
БП подозревался в первую очередь, менялся на hiper и fsp - не в нем дело.
ну значит такой БП у компа, за своим такого не наблюдалНу да... Я ж не гуманитарий желторотый, чтоб на такой фигне страдать. Скорее, где-то в моём районе в это время включается что-то мощное.дык покупать надо нормальные БП, а не брать не весть что, а потом под них подстраиваться с ИБП и стабилизаторами
195-218В - это усредненные показания в конкретные моменты времени. Что там на самом деле - я только догадываюсь, но чувствую, что далеко не одна синусоида с действующими 220 В 50 Гц с постоянной фазой. Электросеть - как городская, так и распределительная во многих домах давно уже пережила пенсионный срок (я-то проводку в квартире заменил на медь и заземление провёл, но это мизер по сравнению с тем, что на входе). Поэтому очень часто, возникающие проблемы с компом и прочей электроникой дома решаются просто включение через стабилизатор напряжения. То что стоит в ИБП с AVR является очень слабой заменой стабилизатору, и чудес от него ожидать не стоит.не спорю, если в сети сильно скачет напряжение, стабилизатор на квартиру вещь полезная. но ИМХО напряжение 195-218В, как вы написали, это просто идеально, в данном случае стабилизатор особо и не нужен, так только в качестве перестраховки. да и не думаю что лампочки перегорать реже стали, м/б это чисто субъективно, т.к. перегорают они в 99% случаев в момент включения, т.к. сопротивление холодной спирали меньше и ч/з нее течет больший ток, либо из-за плохого контакта, но это уход от темы...
в общем какой вывод из всего этого для собирающихся купить ИБП? первым делом нужно купить ИБП и проверить. если ИБП будет часто переходить на батарею (пониженное напряжение в сети), если комп при переключении AVR будет виснуть/перегружаться (некачественный БП), то необходимо докупить еще и стабилизатор, в последнем случае, стоит задуматься о замене БП на качествнный
Насчет ребутов все просто - есть схемка в блоке питания, она выдает компьютеру "питание в норме".
Когда есть большой провал напруги, она обязана кратковременно выдать обратный сигнал по этому проводу. (маленький такой скачок). Матплата этот сигнал принимает как руководство к действию,
и уже электроника матплаты формирует общий сигнал сброса. Вуаля - ваш комп в перегрузке.
#320
Отправлено 07.11.2009, 17:39:03
В последнее время напряжение сильно скачет и свет часто отключают. Хотелось бы прикупить недорогой ups чтобы системник от перепадов не сгорел и при выключении света было бы минут 5 на нормальное завершение работы. БП FSP 550 ватт.
Есть что нибудь подходящее в Алматы?
Парадокс, но мне полгодика назад попался SVC 500VA, маленький причем. Думаю баловство...
Дай думаю поставлю. Типа кушать не просит. (подобного размера сталкивался с китайскими APC-шками
там не UPS, а реально УПС... когда даж комп не держит).
У меня 550W БП, процессор Quad на 975 маме. Несколько винтов. И вполне хватает на завершение работы.
Помоему раз работает, значит нормально. А раз собирают у нас - так хотьт порадоваться, что деньги Казахстан не покидают... для кого-то ведь это работа.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0