газовый котёлкакие лучше
#841
Отправлено 22.01.2013, 15:11:18
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#844
Отправлено 22.01.2013, 20:11:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ту Кирес,возьмите себе Риннай настенный,2-х контурный и не парьтесь.Выбор котла,это не самое главное в эффективности отопления,значительную роль играют другие факторы,система отопления,радиаторы,конвекторы или теплые полы,схемы разводки,лучевая,аксометрическая или ленинградка,схема распределительного узла и т.д.Именно здесь проявляется профессионализм монтажа,а выбор котла прост,есть деньги - бери европейских производителей,мало денег - российские,золотая середина - корейские.Если топливо газ - Риннай,солярка - Китурами.Все просто.
Спасибо за совет. Наверно так и сделаю.
Система - Ленинградка ( система однотрубная - подача проходит через весь дом по периметру и заходит обратно) Труба под наклоном, может работать без цирк.насоса. Теплых полов нет. Короче простая система. Расширительный бачок на крыше, закрытого типа, с отводом лишней воды, труба торчит из под крыши.
Батареи чугунные. Дом утеплен хорошо.
Сообщение отредактировал kires: 22.01.2013, 20:35:06
#845
Отправлено 23.01.2013, 09:53:00
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ту Кирес,возьмите себе Риннай настенный,2-х контурный и не парьтесь.Выбор котла,это не самое главное в эффективности отопления,значительную роль играют другие факторы,система отопления,радиаторы,конвекторы или теплые полы,схемы разводки,лучевая,аксометрическая или ленинградка,схема распределительного узла и т.д.Именно здесь проявляется профессионализм монтажа,а выбор котла прост,есть деньги - бери европейских производителей,мало денег - российские,золотая середина - корейские.Если топливо газ - Риннай,солярка - Китурами.Все просто.
Спасибо за совет. Наверно так и сделаю.
Система - Ленинградка ( система однотрубная - подача проходит через весь дом по периметру и заходит обратно) Труба под наклоном, может работать без цирк.насоса. Теплых полов нет. Короче простая система. Расширительный бачок на крыше, закрытого типа, с отводом лишней воды, труба торчит из под крыши.
Батареи чугунные. Дом утеплен хорошо.
Если будете ставить настенный котел то в нем есть и циркуляционный насос и расширительный бак.
И как это у Вас расширительный бак "закрытого" типа с трубой на крыше? Я так понимаю это всетаки "открытый" бак, если вы его перекрыли сверху, от этого он не станет "закрытым".
При отключении электроэнергии горелка на котле остановится полюбому, поэтому делать систему отопления под естесственную циркуляцию в наше время бессмыслено, ну только если вы не собираетесь топиться котлом, у котрого нет автоматики и горелка не электрическая.
#846
Отправлено 23.01.2013, 13:14:31
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
а если в новом котле все есть, как это будет сочетаться со старым расш. бачком?
не будет синдрома отторжения?
Сообщение отредактировал kires: 23.01.2013, 13:17:05
#847
Отправлено 23.01.2013, 13:24:59
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#850
Отправлено 24.01.2013, 09:23:53
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Да, я понимаю, но так как он у вас соединен с атмосферой, то он называется открытый.бачок на крыше это куб закрытый с трубой... выкипывшая вода доливается через краник в подвале в трубу обратку... как только начинает течь сверху вода, я закрываю кран подпитки...
нет, ничего не будет.а если в новом котле все есть, как это будет сочетаться со старым расш. бачком?
не будет синдрома отторжения?
там есть конечно определенные ньюансы, связанные с насосом, но я не думаю что они смогут существенно повлиять.
Но по хорошему конечно лучше ваш бачок выкинуть (или отключить от системы и слить).
Но тут есть еще один момент - для естественной циркуляции используют трубы большего диаметра, соответственно объем воды расширения больше чем на закрытой системе, при этом может возникнуть ситуация, что внутреннего расширителя в котле может не хватить и придется ставить дополнительный бачок. Но это маловероятно.
#851
Отправлено 28.01.2013, 15:32:01
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Elty)
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.4. Несогласованную рекламу в любом из элементов сообщения. Эксклюзивным правом на размещение рекламы на Форуме обладает рекламное агентство «MediaArt».
#853
Отправлено 30.01.2013, 12:56:02
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Срочно нужна ваша помощь!
Появилась острая необходимость навесить газовый котел.
Старый котел был демонтирован и по ряду причин его невозможно установить в предыдущее место.
Накидал схему, куда его планируется установить.
Гляньте пожалуйста, нужно ваше компетентное мнение.
Интерсует в частности:
- Хватит ли мощности насоса продавить систему?
- Какова будет теплоотдача?
- В какую сторону направить подачу (А,В)?
- Иные советы при монтаже?
Схема вот:
![Изображение](http://i047.radikal.ru/1301/5d/5da5522bc5d7t.jpg)
Котел 23 кВт, настенник, с закрытой камерой.
Труба везде 32, длина около 60-70м, единственно перед печкой будет переходник на 25.
Количество батарей и и пайка труб указана именно так как есть в реале.
Система замкнута.
Заранее благодарен.
Жду ответа.
З.Ы. Прошу модеров простить за то, что запостил сразу в двух темах.
Сделано из тех побуждений что в разных темах могут быть разные спецы.
#854
Отправлено 30.01.2013, 16:46:49
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Судя по подключению радиаторов котлел должен быть на ганице раздела 1 и 2 частей дома. Причем подача должна быть зацеплена к верхней трубе, а обратка к нижней. Если хотите пускать по той схеме, как есть сейчас, то подключение радиаторов будет некорректно, хотя работать может будет, но кпд неправильно подключенных радиаторов упадет, а также учитывая что система однотрубная, то расчетная температура в радиаторах после изменения точки подключения изменится, соответственно гдето радиаторы будут теплее чем раньше, где то холоднее.Добрый день коллеги!
Срочно нужна ваша помощь!
Появилась острая необходимость навесить газовый котел.
Старый котел был демонтирован и по ряду причин его невозможно установить в предыдущее место.
Накидал схему, куда его планируется установить.
Гляньте пожалуйста, нужно ваше компетентное мнение.
Интерсует в частности:
- Хватит ли мощности насоса продавить систему?
- Какова будет теплоотдача?
- В какую сторону направить подачу (А,В)?
- Иные советы при монтаже?
Схема вот:
Котел 23 кВт, настенник, с закрытой камерой.
Труба везде 32, длина около 60-70м, единственно перед печкой будет переходник на 25.
Количество батарей и и пайка труб указана именно так как есть в реале.
Система замкнута.
Заранее благодарен.
Жду ответа.
З.Ы. Прошу модеров простить за то, что запостил сразу в двух темах.
Сделано из тех побуждений что в разных темах могут быть разные спецы.
По хорошему, надо переделать всю систему.
#856
Отправлено 01.02.2013, 22:15:12
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
В этом магазине стоит и работает данный котел, продавец показал внутрянку, закрытое электронное плато с чипом от перегрузок, стальной теплообменник и то что он работает при отркрытой системе... При этом выключал и включал при мне электричество, котел останавливался и после сам включался... Далее "зажимал" подачу газа, при этом котел продолжал работать... в общем провел неплохую рекламу))) На меня подействовало.))) Хотя может все котлы так и работают?))Navien понравился, двухконтурный на 20квт, со скидкой отдают за120 штук. Вообще как эта марка? Продавец говорит работает с открытой системой.
Рядом висит на стене Риннай, мне не понравилось что плато не так замуровано как на Навиене.. Далее у Ринная медный теплообменник. Говорят что алюминиевые радиаторы разрушаются если в котле стоит медный теплообменник... Хотя у меня чугунные...
#857
Отправлено 03.02.2013, 23:47:22
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Сообщение отредактировал Boris_D: 04.02.2013, 01:18:03
#858
Отправлено 04.02.2013, 09:11:45
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
У меня стоит Navien Ace 20K Брал на Саламате за 130В этом магазине стоит и работает данный котел, продавец показал внутрянку, закрытое электронное плато с чипом от перегрузок, стальной теплообменник и то что он работает при отркрытой системе... При этом выключал и включал при мне электричество, котел останавливался и после сам включался... Далее "зажимал" подачу газа, при этом котел продолжал работать... в общем провел неплохую рекламу))) На меня подействовало.))) Хотя может все котлы так и работают?))
Navien понравился, двухконтурный на 20квт, со скидкой отдают за120 штук. Вообще как эта марка? Продавец говорит работает с открытой системой.
Рядом висит на стене Риннай, мне не понравилось что плато не так замуровано как на Навиене.. Далее у Ринная медный теплообменник. Говорят что алюминиевые радиаторы разрушаются если в котле стоит медный теплообменник... Хотя у меня чугунные...
За четыре месяца работы небыло ни одного случая, чтобы он подвел (т.т.т.)
Работает именно с открытой системой (Рядом стоит угольная печь)
С октября месяца по сегодняшний день расход газа составил 1300 кубов
(Дом двухэтажный мансардного типа 160кв.м.)
Отопление по температуре теплоносителя 50°С
Температура в доме +22°С
Доволен как слон!
Сообщение отредактировал mclaud_72: 04.02.2013, 09:13:50
#860
Отправлено 06.02.2013, 12:25:20
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Здравствуйте вообще вам нужно почистить фильтр на газ,потом снять газовый мультиблок разобрать его там один стык на резиновой манжете и пылесосом почистить с сетки и весь мультиблок,потом собрать все как было обратите внимание на провода не перепутайте их зарание сфотайте.Здравствуйте! У меня котел daewoo dbr-w21. Последнее время стал отключаться с ошибкой Uo. Сначала это происходило раз в сутки, а теперь после выкл/вкл питания только пять мин работает. Причем для его запуска можно не выключать питание, а просто открыть кран горячей воды на 10 секунд - котёл включается на нагрев воды и потом начинает работать на отопление. Походит два-три цикла нагрева и прокачки и снова пищит и выдаёт эту же ошибку. Пожалуйста подскажите как бороться с этой проблемой
В случае котла на гарантии лучше вызвать сервис для этой операции,всетаки она должна быть бесплатной.