Все о сантехнике и монтаже сантехники, труб и т.п.делимся опытом
#602
Отправлено 21.03.2012, 02:07:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Если чего и не встречал, не значит, что этого на самом деле не существует. Эти СНиПы устарели. Просто никто не торопиться разрабатывать и вводить новые.
не встречал хороших сантехников, сейчас все сантехники работают с пластиком там просто и большого ума не надо, даже стояки из пластика делают причем умудряютсяч в многоквартирных домах стояки делать из трубы диаметром 25 всего и это в 8-этажном доме!!!!!!!!!! да еще и из обычной неармированной пластиковой трубы с красной полоской! а ведь по снипам стояки горячей воды должны быть только из металла!!!!!!!!!!!!Вы уверены, что понимаете, что написали? Если в теме мало разбирающихся людей, все равно не стоит молоть чушь.Стояки в 90% новостроек уже только из пластика. Металлопластик только с наружней армировкой, которая защищает от теплопотерь.
Со внутренней армировкой много нюансов (если не зачичтить внутреннюю армировку - вода пробьёт рано или поздно между пластиком и металлом), к тому же Firat со внутренней армировкой не выпускает трубу. Есть композит. А Firat - флагман среди представленных производителей труб . По крайней мере в Казахстане.
25 диаметр в восьмиэтажном доме - вполне нормально. Я так понимаю речь идёт о старом доме, в котором в каждой квартире только один санузел. Если сужений на спайках нет (лепят не опытные мастера) - то вполне достаточно. У металла вообще внутренний диаметр смотрели? Я могу сфотать и выложить, там и 15 диаметра нету. 0.3-0.5 и всё. Это после некоторого времени, не новая.
Опять чушь. Внутренняя армировка не зачищается, как-раз таки зачищалась внешняя, которую большинство производителей давно не выпускает.
Даже если в квартире один санузел, данный диаметр недостаточен для восьмиэтажного дома.
Расчет расхода воды в хозяйственно-бытовом водопроводе выполняют по количеству санитарных приборов, установленных в доме, и количеству воды, которая через них протекает. Практикой установлено, что расход воды через разные санитарные приборы неодинаков и зависит от режима водопотребления.
Для простоты расчетов при определении расхода за расчетную единицу расхода воды принимают эквивалент (N=1), который в числовом выражении представляет собой расход воды 0,2 л/сек. Он соответствует расходу в водоразборном кране диаметром 15 мм.
Ниже по ссылкам 2 таблицы, в которых все четко расписано. Не смог загрузить картинки сюда.
http://SSMaker.Ru/cdc6b6a4/
http://SSMaker.ru/00e23324/
Сейчас имеются трубы, армированные алюминием и стекловолокном. Расширение таких труб на порядок, в 10 раз меньше и практически не заметно для глаза. Полипропиленовые трубы армированные алюминием, - более старый вариант, а полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, - более современный. Трубы, армированные внешним слоем алюминия требуют использования зачистки, шейвера. Армированные глубоким слоем алюминия трубы можно паять без зачистки, хотя для них зачистка также желательна. У армированных алюминием труб есть недостаток - вода может проникнуть между слоем алюминия и полипропиленом, и труба может начать расслаиваться. У армированных стекловолокном труб этого недостатка нет.
Я Выделил ваше заблуждение и ответ почему всё-таки нужно зачищать. Могу выложить фото труб после 2-3 лет эксплуатации сваренные без предварительной зачистки. Вода пробивается между слоем металла и пластика и после сварного шва выбивается наружу.
PS Лично мы зачищаем в обязательном порядке. Хотя труба уже устарела и применяется только если это очень нужно клиенту (цели разные).
Сообщение отредактировал Maxandr: 21.03.2012, 02:10:41
#603
Отправлено 21.03.2012, 02:50:58
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Там всё с картинками, фото и прочими разъяснениями.
#606
Отправлено 21.03.2012, 14:55:03
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
у меня работал Олег, - качеством и ценами доволен.ребята, дайте контакты хорошего сантехника, пожалуйста! нужно срочно, спасибо!
под рукой телефона нет, гляньте на его сайте в контактах, там кстати и цены некоторые есть
#607
Отправлено 21.03.2012, 15:06:42
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
у меня работал Олег, - качеством и ценами доволен.
под рукой телефона нет, гляньте на его сайте в контактах, там кстати и цены некоторые есть
спасибо!
#608
Отправлено 21.03.2012, 21:32:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
у меня работал Олег, - качеством и ценами доволен.
под рукой телефона нет, гляньте на его сайте в контактах, там кстати и цены некоторые есть
спасибо!
Добрый вечер,
скиньте плиз в ЛС координаты хорошего сантехника, установщика душевой кабинки в Астане
#609
Отправлено 22.03.2012, 04:14:02
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
У нас 2 счетчика: горячей и холодной воды. Но в квитанции по комм. услугам только холодную воду оплачиваем по счетчику, горячая вода почему-то не по счетчику. Дозвониться по указанным номерам невозможно. Что нужно сделать?
очевидно что у вас закончился срок эксплуатации. После поверки будете платить снова по счётчику.
Легче заменить, ещё легче - договорится с контролёром (снимает показания).
#610
Отправлено 22.03.2012, 04:27:32
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
это с металлом большого ума не нужно, некоторые ссылаются на СНиП, а вы его читали? поделитесь впечатлениями
СНиПы уже давно устарели и требуют "модернизации". Tuscar начитался СНиП и теперь его мозг отстал лет на 20 в этой области.
Сообщение отредактировал Maxandr: 22.03.2012, 04:28:57
#611
Отправлено 22.03.2012, 12:12:29
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
А конкретно тебе указал на 2 ошибки в твоих постах:
Первое. "Металлопластик только с наружней армировкой, которая защищает от теплопотерь." - полная чушь. Надеюсь объяснять почему - не надо.
Второе. Конкретно сказал только то, что внутренняя армировка не зачищается, а зачищалась внешняя. А также отметил твою чушь, про 25 диаметр на 8 этажей с приведением конкретных данных в таблицах. Ты мне в ответ какие-то ссылки про расслаивается.
Если не понял - перечитай еще раз, что я писал. А если понял, то не юли и не ищи в моих словах то, чего там не было.
PS^ И еще, если ты зачищаешь внутреннюю армировку, как ты пишешь, на сколько уменьшается диаметр трубы и какой частью она спаивается с фитингом? Опять полный бред дилетанта, желающего выдать себя за профессионала.
Сообщение отредактировал Tuscar: 22.03.2012, 12:21:53
#614
Отправлено 22.03.2012, 19:05:38
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
По теме: по причине затопления из моей кв сантехники из КСК сняли ржавые трубы гор. и хол. воды, дабы заменить на новые, и тут выясняется что стояк в стене, пытались пробить новую дырку в подвал, пробили мою канализацию и....ушли!!!!
на мои претензии сказали что уперлись в ригель и дальше нельзя пробивать, а канализацию дескать не они испортили....но можно договориться за 100000 тенге!!! и все сделать
у меня грудной ребенок, не могу же я сидеть без воды - вызвала платного сантехника: он сказал, что в ванной под полом много коммуникаций, легко можно задеть любую трубу и заработать очередную проблему....а пробить на кухне - нужен бур, к-рого у него нет..
ИТОГ: началась история в понедельник, с тех пор я сижу без воды, у КСК выходные....
нужен хороший сантехник, с адекватными ценами - заметила, что практически все мастера озвучивают мне завышенные цены, что выясняется позже...
Сообщение отредактировал AurikaCat: 22.03.2012, 19:08:26
#615
Отправлено 22.03.2012, 21:47:01
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Maxandr, полегче на поворотах по поводу отсталости чужих мозгов. За это и спросить могу, если не ссыкнешь.
А конкретно тебе указал на 2 ошибки в твоих постах:
Первое. "Металлопластик только с наружней армировкой, которая защищает от теплопотерь." - полная чушь. Надеюсь объяснять почему - не надо.
Второе. Конкретно сказал только то, что внутренняя армировка не зачищается, а зачищалась внешняя. А также отметил твою чушь, про 25 диаметр на 8 этажей с приведением конкретных данных в таблицах. Ты мне в ответ какие-то ссылки про расслаивается.
Если не понял - перечитай еще раз, что я писал. А если понял, то не юли и не ищи в моих словах то, чего там не было.
PS^ И еще, если ты зачищаешь внутреннюю армировку, как ты пишешь, на сколько уменьшается диаметр трубы и какой частью она спаивается с фитингом? Опять полный бред дилетанта, желающего выдать себя за профессионала.
Первое. "Металлопластик только с наружней армировкой, которая защищает от теплопотерь." - полная чушь. Надеюсь объяснять почему - не надо.
Трубы с фольгированной обмоткой разработаны специально для устройства внутренних систем горячего водоснабжения, систем отопления и технологических трубопроводов.
Я видимо не опсал основные характеристики, ну так получите:
увеличивает прочность трубы, предотвращает прогибание снижает термическое линейное расширение, повышает класс стойкости к давлению и препятствует проникновению кислорода в систему сквозь трубу, сокращает теплопотери.
Но! Если варить трубу не зачищая аллюминий (как вы пропогандируете, да и не только вы...) - прочность трубы на стыках и близ сварных швов в десятки раз снизится и поставит под симнение целесообразность использования такой трубы. Вот я и не стал описывать все её достоинства, так как они растворяются на фоне возможного разрыва.
Второе. Конкретно сказал только то, что внутренняя армировка не зачищается, а зачищалась внешняя. А также отметил твою чушь, про 25 диаметр на 8 этажей с приведением конкретных данных в таблицах. Ты мне в ответ какие-то ссылки про расслаивается.
И внешняя и внутренняя армировка обязательно должна быть удалена при сварке!!!
Касаемо диаметра 25 на 8 этажей - не чушь, а реалии. Не веришь - устрой опрос реальных жителей 8-9 этажек. Большинство, замерив диаметр своих труб убедят тебя в обратном. Более того, я встречал и 20 диаметр и даже 15. И всё работает десятилетиями. Я не говорю что это правильно. Я просто констатирую факт.
Maxandr, полегче на поворотах по поводу отсталости чужих мозгов. За это и спросить могу, если не ссыкнешь.
Перечитай ещё раз, про отсталость мозгов - это ты сам раздул. Смысл заложен так: В этой области ты разбираешься на уровне 20-летней давности. Я не ставил под сомнение отсталость или опережение чьих либо мозгов или развития.
PS
1.Остынь.
2.Слово "чушь" в адрес моих постов больше не применяй.
3.Если перегнул с выражением - извиняюсь.
4.Ссыкнешь - а сам не ссыкнешь?
Сообщение отредактировал Elty: 25.03.2012, 22:13:11
#616
Отправлено 24.03.2012, 02:42:19
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Помогите - советом и контактами хорошего сантехника!!!
По теме: по причине затопления из моей кв сантехники из КСК сняли ржавые трубы гор. и хол. воды, дабы заменить на новые, и тут выясняется что стояк в стене, пытались пробить новую дырку в подвал, пробили мою канализацию и....ушли!!!!
на мои претензии сказали что уперлись в ригель и дальше нельзя пробивать, а канализацию дескать не они испортили....но можно договориться за 100000 тенге!!! и все сделать
у меня грудной ребенок, не могу же я сидеть без воды - вызвала платного сантехника: он сказал, что в ванной под полом много коммуникаций, легко можно задеть любую трубу и заработать очередную проблему....а пробить на кухне - нужен бур, к-рого у него нет..
ИТОГ: началась история в понедельник, с тех пор я сижу без воды, у КСК выходные....
нужен хороший сантехник, с адекватными ценами - заметила, что практически все мастера озвучивают мне завышенные цены, что выясняется позже...
Ну эдак расковырять уже до конца пол или стену, найти трубу которую пробили и заделать (вариантов куча) или заменить. Чтото вам не повезло... Если что, можем посмотреть и сделать. В выходные трудимся тоже. Цены адекватные.
PS Засел какойто негодяй и лепит минусы мне в каждый пост. Конкурент что ли?!? Причём во всех моих постах по всему форуму. Регулярненько так - по одному минусу в каждый пост
![:faceoff:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/faceoff.gif)
![:hi:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/hi.gif)
Сообщение отредактировал Maxandr: 24.03.2012, 02:47:44
#617
Отправлено 24.03.2012, 13:46:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
у меня 1 счетчик только на гор. воду, хол.вода оплачивается по тарифу (без счетчика), но как-то по телику слышала что собираются ввести оплату хол.воды по счетчику.
кто в курсе, стоит ли мне сейчас заранее устанавливать второй счетчик (уже на хол. воду) пока идет ремонт в туалете/ванне?
#618
Отправлено 24.03.2012, 21:12:59
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
22-го в 6 утра разбудила соседка снизу с вопросом "что случилось, у меня по стояку от вас капает"
Открыл лючек - смотрю действительно вода капает сверху, сбегал к соседу сверху - у него вроде сухо.
Стал разбирать короб - пока содрал кафель, часам к 8 утра - капать перестало.
Сегодня с утра опять та же история. Так как короб уже разобрал - увидел, что капает именно сверху, с потолка. И так же часам к 8 перестает...
Хочу еще раз сходить к соседу сверху по утру, обследовать уже более тщательно, но тогда - на первый взгляд все было сухо.
Если это течет стояк - то почему он перестает, насколько я понимаю - если потекло, то пока не заделаешь, так и будет...
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
#619
Отправлено 24.03.2012, 22:39:11
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Вариантов много.Могу привести несколько примеров:во первых-конденсат,во вторых-пролить все сантех.приборы(унитаз,раковина,ванна)Всем привет.
22-го в 6 утра разбудила соседка снизу с вопросом "что случилось, у меня по стояку от вас капает"
Открыл лючек - смотрю действительно вода капает сверху, сбегал к соседу сверху - у него вроде сухо.
Стал разбирать короб - пока содрал кафель, часам к 8 утра - капать перестало.
Сегодня с утра опять та же история. Так как короб уже разобрал - увидел, что капает именно сверху, с потолка. И так же часам к 8 перестает...
Хочу еще раз сходить к соседу сверху по утру, обследовать уже более тщательно, но тогда - на первый взгляд все было сухо.
Если это течет стояк - то почему он перестает, насколько я понимаю - если потекло, то пока не заделаешь, так и будет...
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Последние записи по теме