вопрос с ТП не такой простой как кажется, необходимо учесть такие переменные:
- чистовое напольное покрытие,
- диаметр и длинна трубы ТП/площадь ТП,
- основное отопление или для "комфорта",
- толщина стяжки (над трубой),
в этом году произвел монтаж ТП для "комфорта" (90кв/м с 9 контурами) со смесительным узелом Varmega.
единственное о чем желею, не установил расходометры.
отопление не основное! ставили для удобства что бы дети на холодном полу попой не елозили))) первый контур где-то 35 метров , второй чуть меньше 25, третий 20, на первом этаже есть еще батареи! стяжка 8 см
не совсем понял, но лучше переспрошу.
35.25.20 - это в кв/м или п/м?
получается 3 комнаты, общей площадью 90 кв, и всего 3 контура?
если так, то сколько п/м трубы у Вас в 1м контуре?
если труба (РЕХ) диаметром 16мм, то длинна петли не должна превышать 70-80 п/м.
если труба (РЕХ) диаметром 20мм, то длинна петли не должна превышать 90-100 п/м.
еще раз спасибо за помощь ! я имел в виду в метрах! первый контур 40 метров ,2 контур 30 метров и 3 контур 20 метров, сегодня купил насос и терморегулятор, попробую поставлю на обратку, думаю все таки толк будет, через терморегулятор подключу насос что бы постоянно не крутил!