#2081
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

 

есть такой тройник

Ну то есть этот тройник - место врезки в канализационный стояк объединенного стока от двух раковин?

 

да


  • 1

#2082
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

Стояки, батареи все новое.

значит что то не правильно сделали. если у соседей тепло а у вас холодно. 2 атмосферы давления вполне достаточно 


  • 0

#2083
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений
значит что то не правильно сделали. если у соседей тепло а у вас холодно. 2 атмосферы давления вполне достаточно

В том году давили 4.5 В этом 2.Что можно не так сделать в однотрубной системе?Просто не продавливает.От своего электрокотла температура одинаковая на всех радиаторах, а от центрального, нет.


Сообщение отредактировал Драник: 24.11.2016, 18:11:38


#2084
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

а у соседей продавливает


  • 0

#2085
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений

а у соседей продавливает
Ну как бы разница тоже есть между первой и последней батареей , но не столь значительная как на втором этаже у меня.

#2086
Бобровский

Бобровский
  • В доску свой
  • 1 448 сообщений

 

 

есть такой тройник

Ну то есть этот тройник - место врезки в канализационный стояк объединенного стока от двух раковин?

 

да

 

Спасибо!


  • 0

#2087
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

обращайтесь  :smoke:


  • 0

#2088
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений

Сейчас потрогал кран на подаче.Рука не держит.Обратка градусов 35.Закрыл обратку думал создать давление.Ничего не произошло.Открыл , как будто и не закрывал.Никой нагрузки.Как будто вода самотеком течет...Сейчас загуглил.Давление должно быть в системе от 2 до 4 в малоэтажных домах  .А у них на выходе с котла 2.Говорят, что больше не могут давить, так как по видимому забита обратка в трассе и если давануть больше, то порвет котел.


Сообщение отредактировал Драник: 24.11.2016, 19:32:27


#2089
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

закрыв кран обратки вы не создадите давление. оно и так есть в закрытой системе. если вы рассчитываете на возможные вменяемые советы то вам нужно нам что то дать. ( фото, схему еще что нибудь) по вашим постам ничего нельзя понять кроме того что у вас холодно а у соседей теплее. как вы определили что обратка 35 градусов?


  • 0

#2090
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений

если вы рассчитываете на возможные вменяемые советы то вам нужно нам что то дать
Фото чего?

по вашим постам ничего нельзя понять кроме того что у вас холодно а у соседей теплее
А то, что давление в два раза ниже нормы, это не влияет?

как вы определили что обратка 35 градусов?
Температура тела.

#2091
Гризман

Гризман
  • Постоялец
  • 314 сообщений
Для начала установите манометр на выходе.
  • 0

#2092
Бобровский

Бобровский
  • В доску свой
  • 1 448 сообщений

ну по логике, если на входе температура такая, что рука не терпит, а на выходе никакая, то это однозначно забитые батареи, либо трубы, либо неправильное подключение. Ну посудите сами, если забита центральная обратка, то и на подаче вряд ли будет высокая температура - просто расход не позволит температуру догнать до высокого значения. А если переключить на домашний электрокотел, то снова все хорошо?


  • 0

#2093
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений
абитые батареи, либо трубы

Все новое.И трубы и радиаторы биметал.

 

либо неправильное подключение

Ну там как перепутать то? подача и обратка.

 

Ну посудите сами, если забита центральная обратка, то и на подаче вряд ли будет высокая температура - просто расход не позволит температуру догнать до высокого значения

Это слова начальника котельной. Он говорит, что не может давать должного давления, так как сразу рвет котел.

 

А если переключить на домашний электрокотел, то снова все хорошо?

Да, нагреваются равномерно.У меня проточный котел галан, если бы были забиты трубы, не было бы циркуляции и он бы кипел и гудел не переставая.


Сообщение отредактировал Драник: 24.11.2016, 21:15:16


#2094
Драник

Драник
  • Читатель
  • 58 сообщений
Для начала установите манометр на выходе

В квартире??Я вернусь к началу.Может установить насос циркуляционный.Хотя на российских профильных форумах пишут, что даже 30 ватный насосик, перевернет всю систему, и будет тепло только у меня.Я не хочу навредить другим, хочу просто тепла в квартире.


Сообщение отредактировал Драник: 24.11.2016, 21:17:31


#2095
Гризман

Гризман
  • Постоялец
  • 314 сообщений
Точно парюсь...
  • 0

#2096
Бобровский

Бобровский
  • В доску свой
  • 1 448 сообщений

поставьте на пробу насос с байпасом. Если что - перекинете краником с насоса на байпас. 


  • 0

#2097
orangeboy

orangeboy
  • В доску свой
  • 6 926 сообщений

Новому микрорайону - новый дизайн.
В именном президентском подарке все должно быть отменного качества. Именно этими критериями руководствовался аким г.Сатпаев Аскар Идрисов, когда утверждал дизайн сантехнических работ строящегося нового микрорайона «Нурлы мекен». Ничего, что становится смешно при виде этих труб, главное, нигде в мире такого дизайна нет. Берик Жагипаров

 

15109610_1222238237814721_877286328055740437_n.jpg  15192714_1222238191148059_7906733422662720162_n.jpg


  • 1

#2098
Бобровский

Бобровский
  • В доску свой
  • 1 448 сообщений

Бедные люди, издевательство какое-то над ними


  • 0

#2099
japancar

japancar

    Банзайчик

  • В доску свой
  • 13 308 сообщений

Новому микрорайону - новый дизайн.
В именном президентском подарке все должно быть отменного качества. Именно этими критериями руководствовался аким г.Сатпаев Аскар Идрисов, когда утверждал дизайн сантехнических работ строящегося нового микрорайона «Нурлы мекен». Ничего, что становится смешно при виде этих труб, главное, нигде в мире такого дизайна нет.

Почему на байпасах краны? 


  • 0

#2100
праворукий

праворукий
  • Завсегдатай
  • 274 сообщений

Почему на байпасах краны? 

Действительно... 