Верно подметили: в те (дорыночные)времена более -менее старались ГОСТ блюсти и циркуляция ГВС поддерживалась в любой сезон, а ныне КСК экономит ваши денежки, на лето стопудово глушат циркуляцию..
все не совсем так.
объясню, как работает централизованная система теплоснабжения по всему бывшему СССР:
в дом заходит труба с горячей водой (подача или ПВ), выходит с охлажденной (обратка или ОВ).
в ПВ температура воды поддерживается (по крайней мере должна по нормативам, но в реале не выдерживается) той температуры, которая соответствует окружающей температуре по принципу чем холоднее окружающая температура, тем вода в ПВ горячее. максимально вода в ПВ может иметь температуру 150 град. это когда в городе устанавливается самая низкая, (т.н. расчетная) температура. Для Алма-Аты это -25 град, для Астаны примерно -35 град. Для любого другого города она тоже нормируется.
но что надо запомнить, что чем холоднее погода, тем горячее подача воды.
далее эта вода поступает на смесительный узел. его задача - снизить температуру воды перед батареями до нормальной, так, чтобы при подаче в батареи она была не более 90 град.,
в самом простом случае и в 99,9% зданий советской постройки эту фунцию смесительного узла выполняет т.н.
элеватор. грубо говоря, железяка с двумя входами и одним выходом.
(впочем, это реально ж
елезяка, весом от 5 до 50 кг, в зависимости от мощности, им очень удобно трамбовать землю, чем мы и занимались в Энергоинституте
)
на выходе получается вода с температурой 90 град, которая и подается в батареи.
откуда берется охлажденная вода? - а берется она после того, как прошла все радиаторы.
т.е, подав в радиаторы воду до 90 град, на выходе мы получаем примерно 50-60 град, которые и подаются на второй вход элеватора, подмешиваются к горячей 150 град, смесь поступает в радиаторы с температурой 90 град, охлаждается до 50-60... в общем, и так весь отопительный сезон 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
т.к. не вся вода после радиаторов снова подмешивается к горячей в элеваторе, а только её часть, то лишняя поступает в ПВ, т.е. на выход из здания и уходит на ТЭЦ или котельную.
элеватор расположен в подвале в специальной комнате - элеваторной.
это описана система отопления.
теперь как устроена система ГВС:
по нормам, температура воды ГВС должна быть в пределах 55-65 град.
вода такой температуры имеется в системе отопления после радиаторов, т.е. остывшая в батареях.
оттуда её и берут.
поэтому та вода, которой мы моемся - взята из системы отопления.
т.е. к трубе, которая приходит в элеваторную комнату в подвале после батарей, приварена труба горячей воды (стояк) и снова уходит на этажи, но уже в санузлах и кухнях.
на каждом этаже от этого стояка идут отводы на квартиру, на которые и устанавливаются водосчетчики.
на пятом этаже этот стояк разворачивается на 180 град и идет вниз в подвал.
поэтому горячая вода имеет 2 трубы, которые собственно и называют стояк и обратка в быту.
в подвале эта обратка стояка снова врезается в ПВ.
это и есть циркуляционный контур ГВС.
на этом циркуляционном контуре и делаются полотенцесушители в каждой квартире.
в элеваторной комнате специальным краном делаютя такие условия, чтобы в этом циркуляционном контуре всегда поддерживался поток воды, т.е.
циркуляция.
поэтому, если всё работает, то, открыв кран, вы должны пропустить только ту воду, что охладилась в трубе от стояка в вашей квартире до крана, это 1-2, максимум 3 метра. т.е. горячая вода идет достаточно быстро.