Это с точки зрения физики. реалии же нашей жизни состоят в том, что приходит чудак из РЭСа и ставит автомат на 16А при ТУ на 5 кВт 380В
К сожалению такое часто случается. Мастеру участка выгодно иметь резерв мощности своей ТП. Чтобы выделять нужным людям необходимый им мощности выше лимита. Но и у потребителя есть рычаги отстоять своих 25 Ампер на вводном автомате - не подписывать акт опломбировки. Мотивируя что мощности основных необходимых потребителей его недвижимости слишком много для 16А автомата. Максимум потребуется сходить в РЭС и написать заявление на имя начальника, о том что необходимо именно 25А (5квТ) - стиральная машина 2кВт+освещение и мелкие бытовые приборы 1кВт+холодильник 0,5кВт+Утюг 1кВт + телевизор и кухонные приборы 0,5кВт.
Вышеописанное для 1-но фазного ввода, а на 5кВт 380В (3-х фазный ввод) вполне обосновано мастером РЭСа устанавливать 3-х полюсный автомат не 16А а 10А