#721
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Автомат на 63 ампер в щитке где стоит счетчик это много?! Электрик утверждает что надо ставить на 25 ампер иначе смысла в автомате нет. Брешит?
  • 0

#722
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений

подскажите с выбором стабилизатора напряжения на частный дом . На доме три фазы . Хочу поставить 3 стабилизатора релейных . на каждую фазу по одному. какой марки выбрать ?

три стаба вам обойдутся под 100 тыщ (10кВт). берите АРС или ресанта - они проверенные
а вообще, надо предварительно расчитать мощность ваших приборов по каждой фазе, учитывая одновременность их включения, наличие приборов с эл.двигателями (пусковой ток у них в 2-3 больше паспорта) и потом брать стаб с запасом в 40%. а если у вас на фазе только освещение, то покупка стаба - перевод денег

Сообщение отредактировал T24: 27.12.2012, 13:00:20

  • 0

#723
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 435 сообщений

Брешит?

Нет. А если проводка старая, то и 25, - много.
  • 0

#724
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений

Автомат на 63 ампер в щитке где стоит счетчик это много?! Электрик утверждает что надо ставить на 25 ампер иначе смысла в автомате нет. Брешит?

63 амперный автомат рассчитан на мощность более 13 кВт (220В * 63А = 13,9кВт). В квартирах и частном секторе такую мощность на одной фазе не дают. Если где-то коротнет или скакнет напряжение, то автомат не сработает, а проводка в помещении, естественно, не рассчитанная на такое, начнет плавиться. В результате - пожар. Например, кабель сечением 2,5, который обычно кладут в розетки, выдерживает мощность в 5 кВт. В квартирах, особенно старой застройки, я бы ставил 16А автоматы для собственной же безопасности

Сообщение отредактировал T24: 27.12.2012, 15:15:15

  • 1

#725
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Спасибо за ответы! Поехал брать новые автоматы(( в том то и дело что уже 2 раза отключался свет в квартире, выхожу в подъезд - автоматы не выбиты, думаю значит свет отключили. А оказалось что у нас в щитке 2 квартиры питаются от одной проводки и при большой нагрузке выбивает какой то выключатель в щитке, при этом автомат вообще не срабатывает. И у нашей квартиры и у соседней (это мы питаемся от одной проводки) автоматы по 63ампер.

А разницы в производителе автоматов нет? Или все таки что то предпочтительнее а что то нежелательно брать?
  • 0

#726
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

Спасибо за ответы! Поехал брать новые автоматы(( в том то и дело что уже 2 раза отключался свет в квартире, выхожу в подъезд - автоматы не выбиты, думаю значит свет отключили. А оказалось что у нас в щитке 2 квартиры питаются от одной проводки и при большой нагрузке выбивает какой то выключатель в щитке, при этом автомат вообще не срабатывает. И у нашей квартиры и у соседней (это мы питаемся от одной проводки) автоматы по 63ампер.

А разницы в производителе автоматов нет? Или все таки что то предпочтительнее а что то нежелательно брать?

автоматы это хорошо, но выбивать будет и дальше, надо бы там покопать где не держит, наймите электрика объясните проблему и покажите вживую сам общий щиток

Сообщение отредактировал bigie: 27.12.2012, 15:27:44

  • 0

#727
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений
автоматы лучше брать в специализированных магазинах, а не на базарах. я беру в Электрокомплекте, в оснвном. один есть на Розыбакиева выше Саламата. берите европейских производителей. корейские (хюндай) тоже надежные. на крайняк - турецкие.
по хорошему в квартире сделайте отдельный щиток, если есть возможность, на каждую группу (обычно комната) посадив по отдельному автомату.

Сообщение отредактировал T24: 27.12.2012, 15:37:06

  • 0

#728
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
в квартире стоит вот такой щиток, но при отключении света ни один из автоматов не поменял своего положения (сорри что фото перевернуто)

Прикреплённые изображения:

  • 20121227_183007-1.jpg

  • 0

#729
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
а в щитке стоят такие автоматы, которые также не срабатывают при скачке электроэнергии. При подобном скачке выключается один из трех выключателей с черными барашками (и снова сорри за фото, незнаю как на этом компе переворачивать фото), вообщем завтра с утра еду за новыми автоматами.

Прикреплённые изображения:

  • 20121227_183752.jpg

  • 0

#730
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений
Так ещё же надо соблюсти, селективность защиты. Проще говоря, каждый последующий автомат, должен быть сильнее предыдущего. Смысла нет, ставить себе мощный автомат, если на вводе стоит меньший, естественно тот будет выбивать. Вот тот и проверьте, может подгорел, поэтому часто и выбивает. Его бы тоже поменять не мешало.
  • 0

#731
iaptekar

iaptekar
  • Постоялец
  • 427 сообщений

в квартире стоит вот такой щиток, но при отключении света ни один из автоматов не поменял своего положения (сорри что фото перевернуто)


Нифига себе 19 двадцати амперных автоматов!
На каждую лампочки и на каждую розетку по автомату? Зачем?

А вот щиток на площадке это страшный сон электрика!
Изображение

Мне тут не нравится всё, а особенно:
1 обугленный винт - скорее всего плохой контакт
2 похоже поврежден провод, на фото плохо видно но вожможно пробой изоляции
3 оплавлена изоляция провода на месте винтового соединения - плохой котакт
  • 1

#732
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
так в том то и дело что теперь сам чешу репу зачем в квартире 19 автоматов, причем кажется 25 амперных, видимо у профессиОНАЛОВ - ремонтников были свои соображения на этот счет. А я сам в этом полный профан.

касательно щитка - мне самому там все до ужаса не нравится, также обратил внимание на эти оплавленные места в соединениях, взял сегодня 6 автоматов 25 амперных, терь электрик говорит все буду там переделывать и каждую квартиру садить на отдельную проводку. Посмотрим что из этого получится.
  • 0

#733
DANIS MALKIN

DANIS MALKIN
  • Завсегдатай
  • 266 сообщений


подскажите с выбором стабилизатора напряжения на частный дом . На доме три фазы . Хочу поставить 3 стабилизатора релейных . на каждую фазу по одному. какой марки выбрать ?

три стаба вам обойдутся под 100 тыщ (10кВт). берите АРС или ресанта - они проверенные
а вообще, надо предварительно расчитать мощность ваших приборов по каждой фазе, учитывая одновременность их включения, наличие приборов с эл.двигателями (пусковой ток у них в 2-3 больше паспорта) и потом брать стаб с запасом в 40%. а если у вас на фазе только освещение, то покупка стаба - перевод денег

http://img04.slando....-fotografii.jpg
вот такой купил только на 12000kwt :smoke:
  • 0

#734
Xo-Xo

Xo-Xo
  • Свой человек
  • 826 сообщений
Ребята электрики, подскажите, пожалуйста, какой провод к какому подсоединить
image.jpg
это просто картина со шнуром

на фото может не видно, там синий/красный нужно соединить с черным/красным; или без разнице что к чему? :)

Сообщение отредактировал Xo-Xo: 11.01.2013, 22:55:24

  • 0

#735
R503

R503
  • В доску свой
  • 4 300 сообщений
Без разницы.
  • 0

#736
rizhylya

rizhylya
  • Свой человек
  • 523 сообщений
Товарищи Электрики,скажите сколько стоит монтаж новой элетропроводки в 2-х комн. квартиру 44 м.? Очень нужно!
  • 0

#737
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

а в щитке стоят такие автоматы, которые также не срабатывают при скачке электроэнергии. При подобном скачке выключается один из трех выключателей с черными барашками (и снова сорри за фото, незнаю как на этом компе переворачивать фото), вообщем завтра с утра еду за новыми автоматами.

барашки- это совецкие пакетники, причем на фото видно - фаза проходит через один самый правый и уходит на две квартиры, ноль с двух квартир приходит на второй справа :D ,на остальные приходит фаза но никуда не идет и они уже погорели :cry:.их вообще можно убрать, вместо них поставить автоматы, провода заменить на медные.

лучший вариант - перебрать щит начиная от орешков (на фото видно) до проводов уходящих в квартиру,
и квартир вроде 4 должно быть?!

Сообщение отредактировал bigie: 16.01.2013, 17:19:26

  • 0

#738
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Квартир на площадке 2. Пришел электрик вместо крайнего правого барашка поставил 2 автомата по 25А, сделал разветвление проводки на 2 квартиры и поменял везде автоматы с 63 на 25А. Теперь буду наблюдать))))
  • 0

#739
kz_patriot

kz_patriot
  • Частый гость
  • 76 сообщений
ДД!
Прочитал ветку на предмет заземления, возникло пару вопросов.
Дом советской постройки, щиток похож на щиток в посте Daffy_Man http://vse.kz/topic/...0#entry23797618 как по идее должно выглядеть заземление если бы оно там было (есть)?
Так же в ветке прочитал, что сам щиток должен быть заземлен. Можно ли "землю" взять с щитка (в случае если нет штатного заземления) или это такое же неправильное решение как вариант заземления с водопровода или газопровода?
  • 0

#740
gekko2002

gekko2002
  • В доску свой
  • 21 171 сообщений
Корпус щитка заземлен, и 0 правильно брать оттуда )), с водопровода и газопровода категорически нельзя....
  • 1