Скупой платит дважды, а в Вашем случае и трижды и четыреждыхм... строители... строители уже практически банкроты... Вентиляторы без заслонок. Но я уже несколько дней наблюдаю за вентиляторами, и ни разу не видел, чтобы они вращались в выключенном положении, хотя обратная тяга присутствовала. Насколько я понял, мне нужны вентиляторы с повышенным давлением. Machet мне уже предложил несколько вариантов, но цена у них не бюджетная. Тем более мне их 3 штуки надо.
Заслонки я буду ставить при следующем выходе из строя очередного вентилятора.
![;)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
![:-)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smoke.gif)
Сообщение отредактировал Machet: 19.09.2008, 18:36:25
#45
Отправлено 20.09.2008, 04:30:53
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
[quote name='stroitel123' post='6544218' date='19.09.2008, 17:45']
хм... строители... строители уже практически банкроты... Вентиляторы без заслонок. Но я уже несколько дней наблюдаю за вентиляторами, и ни разу не видел, чтобы они вращались в выключенном положении, хотя обратная тяга присутствовала. Насколько я понял, мне нужны вентиляторы с повышенным давлением. Machet мне уже предложил несколько вариантов, но цена у них не бюджетная. Тем более мне их 3 штуки надо.
Заслонки я буду ставить при следующем выходе из строя очередного вентилятора.
[/quote]
Скупой платит дважды, а в Вашем случае и трижды и четырежды
![;)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
![:-)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smoke.gif)
[/quo
Согласен с Мачетом. Сам сталкивался с этой проблемой. Вентиляторы, которые предлагают на нашем рынке, сплошная бутафория. Как будто мы только что вышли из Советского Союза и готовы покупать любую дребедень из дальнего зарубежья. Каждый пытается решить проблему за небольшие деньги, а теряет потом гораздо больше или смиряется в итоге. Респект Мачету.
#46
Отправлено 22.09.2008, 11:43:50
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
На выходных залез на тех. этаж и увидел, что никакой естественной вентиляцией в нашем доме не пахнет. Оказывается она принудительная. Т.е. на каждой вентиляционной трубе стоит двигатель. Но почему-то они были выключены. Я их включил и все заработало.
Но теперь столкнулся с сильной тягой. Дверь в ванную открывается с трудом. Ее просто присасывает. Из-за такой тяги дома стало холодно. Как теперь уменьшить тягу?
#47
Отправлено 22.09.2008, 12:23:46
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
![:-)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/wink.gif)
Вообще-то должны предусматриваться регулирующие заслонки на каждом ответвлении в квартиру, т.к. у вас на последнем этаже все сдувает, а на первом скорее всего еле тянет. регулировку должны делать те кто монтировал воздуховоды - чтобы в каждой квартире был необходимый расход воздуха (нужно делать замеры) и не было шума от прикрытой заслонки (самое сложное). Тогда у вас будет допустимая вытяжка и никакие вытяжные вентиляторы в ванных не нужны. Но не факт, что это вообще сделать удасться, т.к. вполне может быть вентилятор поставлен с неверным расходом и давлением (как я понял там центробежная улитка стоит). такое бывает очень часто.
Если регулировки не предвидится, то наилучшим вариантом представляется установка вместо вашего вытяжного вентилятора просто закрывающуюся заслонку с приводом. Но я лично не встречал отдельно такую заслонку, возможно и есть. Либо маломощный вентилятор с заслонкой, и еще закрыть наполовину вытяжной воздуховод, но в любом случае без никакой регулировки расхода, открытая или закрытая заслонка будет сильно шуметь.
Ну и третье решение - снести общий вытяжной вентилятор нафик! и использовать свои настенные.
Кстати, а кск в курсе что теперь еще у них и вентиляторы на крыше работают?
#50
Отправлено 22.09.2008, 13:30:49
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Введение
Настоящие строительные нормы и правила переработаны в целях реализации программы совершенствования нормативно-технических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с учетом принципов технического регулирования, основанных на включении требований, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, предупреждение влияния вредных и опасных факторов, допустимые уровни риска и т.д.
В настоящие нормы и правила включены требования электробезопасности, пожарной безопасности, взрывобезопасности, защиты от шума и вибраций, механической безопасности, защиты от воздействия загрязняющих веществ, защиты от воздействия различных излучений и др.
При изложении текста норматива, допускающее отступления от требований строительных норм и правил, применены словосочетания «как правило», «при необходимости», которые означают, что отступления от них должны быть обоснованы, а к словосочетаниям «могут быть», «рекомендуемым», «допускается», относятся положения, которые могут изменяться в соответствии с конкретными условиями строительства.
При пересмотре норм учтен опыт применения действующих нормативных документов Республики Казахстан, достижения науки и новых технологий, передовой опыт Российской Федерации и зарубежных стран по проектированию и строительству, представленные в международных и национальных нормативных документах.
Государственный норматив (нормативно-технический документ) выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения».
Дата введения - 2007.01.06
3 Термины и определения
3.1 вентиляция: Естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями....
3.13 кондиционирование воздуха: Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения, главным образом, оптимальных параметров микроклимата, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.
3.14 местный отсос: Устройство для удаления вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) в местах их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования.
3.15 место постоянного пребывания людей в помещении: Место, где люди находятся более 2 ч. непрерывно.
3.16 микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
3.17 непостоянное рабочее место: Место, где люди работают менее 2 ч. в смену непрерывно или менее 50% рабочего времени.
3.18 обслуживаемая зона (рабочая зона): Пространство в помещении высотой 2 м с постоянным пребыванием людей, стоящих или двигающихся, и высотой 1,5 м - людей сидящих.
#52
Отправлено 22.09.2008, 14:23:34
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
КСК конечно же не знают. На этой неделе пойду с ними ругаться. Почему не включают вентиляторы.Это не менее сложная задача чем была до этого
![]()
Вообще-то должны предусматриваться регулирующие заслонки на каждом ответвлении в квартиру, т.к. у вас на последнем этаже все сдувает, а на первом скорее всего еле тянет. регулировку должны делать те кто монтировал воздуховоды - чтобы в каждой квартире был необходимый расход воздуха (нужно делать замеры) и не было шума от прикрытой заслонки (самое сложное). Тогда у вас будет допустимая вытяжка и никакие вытяжные вентиляторы в ванных не нужны. Но не факт, что это вообще сделать удасться, т.к. вполне может быть вентилятор поставлен с неверным расходом и давлением (как я понял там центробежная улитка стоит). такое бывает очень часто.
Если регулировки не предвидится, то наилучшим вариантом представляется установка вместо вашего вытяжного вентилятора просто закрывающуюся заслонку с приводом. Но я лично не встречал отдельно такую заслонку, возможно и есть. Либо маломощный вентилятор с заслонкой, и еще закрыть наполовину вытяжной воздуховод, но в любом случае без никакой регулировки расхода, открытая или закрытая заслонка будет сильно шуметь.
Ну и третье решение - снести общий вытяжной вентилятор нафик! и использовать свои настенные.
Кстати, а кск в курсе что теперь еще у них и вентиляторы на крыше работают?
Заслонки с приводом попробую поискать. Правда, есть ещё одна проблема, как через вытяжку над плитой ограничить проход воздуха. Потому как сейчас она реально засасывает в выключенном положении, аж гул стоит.
Мне интересно, а сильно ли эти вытяжки, которые стоят на крыше препятствуют естественному движению воздуха. Вот как они выглядят http://vse.kz/index....m...i&img=41264 . Я имею ввиду, если их отключить, то можно ли вентилятором, который предлагает Machet пропихнуть воздух через них.
#54
Отправлено 22.09.2008, 16:55:47
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
КСК конечно же не знают. На этой неделе пойду с ними ругаться. Почему не включают вентиляторы.
Заслонки с приводом попробую поискать. Правда, есть ещё одна проблема, как через вытяжку над плитой ограничить проход воздуха. Потому как сейчас она реально засасывает в выключенном положении, аж гул стоит.
Мне интересно, а сильно ли эти вытяжки, которые стоят на крыше препятствуют естественному движению воздуха. Вот как они выглядят http://vse.kz/index....m...i&img=41264 . Я имею ввиду, если их отключить, то можно ли вентилятором, который предлагает Machet пропихнуть воздух через них.
При установке мощных Machetовских вентиляторов вы просто будете загонять ваш воздух соседям, пока они также не обзаведутся такими же вентиляторами - и начнется "война вентиляторов"
![:-)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Мне кажется нужно поднять эту проблему через кск. Вентиляторы там показаны канальные, их можно запросто снять на время и попробовать работу стояка с индивидуальными вентиляторами. Расход можно сбить любой картонкой в воздуховоде, но шум уйдет только после регулировки.
#55
Отправлено 22.09.2008, 17:08:30
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#56
Отправлено 23.09.2008, 12:38:16
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Полагаю что здесь выключенный канальный вентилятор на стояке создает достаточное сопротивление, чтобы воздух вообще не удалялся из системы. Он просто уходит в ближайшее подходящие ответвления (например к stroitelю). Т.к. затея с нормальной работой канального вентилятора выглядит нереальной, то ИМХО в этом случае лучше убрать его (для кухни вообще нет других вариантов) и использовать свои настеные. Зимой проблем с вытяжкой вообще не будет, а летом придется посмотреть, возможно соседи уже купили у Macheta пару его вентиляторов
![:)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smile.gif)
#57
Отправлено 23.09.2008, 13:04:10
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Сообщение отредактировал Machet: 23.09.2008, 13:06:13
#58
Отправлено 23.09.2008, 14:45:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
![:D](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Вы имеете ввиду гравитационный клапан на пружине? подойдут, но я бы порекомендовал клапан в виде заслонки с приводом, они более герметичные и теплоизолированные.
ps Это не консультация - просто предложения к рассмотрению
![:smoke:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smoke.gif)
#59
Отправлено 23.09.2008, 15:37:31
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
![:smoke:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#60
Отправлено 23.09.2008, 16:07:34
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0