Попробуй переставь маевский на сторону где наклон идет вверх.. А понизу радиатор теплый? Еще возможно угловые краны забились льном (много льна если льном покавали)Друзья,
Убедительно прошу мне помочь решить одну проблему.
В этом году построил дом. Установил отопительную систему. Однотрубная (Ленинградка) с принудительной циркуляцией (т.е. насос). Вчера для проверки запустили. Все радиаторы за 4 минут были горячими (дизельная печка).
Только 1 радиатор только слегка нагрелся и так за 1.5 часа температура там не поднялась.
Радиатор самый последний.
Сняли радиатор, проверили, есть ли давление в трубах (вход, выход) подведенных к радиатору, давление высокое, вода горячая.
Сама труба подачи горячая, труба обратки холодная. т.е. вода внутри радиатора не циркулирует. Воздуха в радиаторе нет. Поменяли радиатор, поставили радиатор из другой комнаты, где нормально работал. Проблема та же самая. Радиатор холодный вода не циркулирует.
Даже пробывали отключив все остальные радиаторы. Т.е. только 1 радиатор был включен. все равно горячая вода не зашла в радиатор!
Мои сантехники сами в шоке, г-рят на их практике такого еще не встречали.
У меня есть определенные догадки. Но, из-за плохого знания физики не уверен в нем. Если радиатор из 13 секции имеет небольшой наклон в другую сторону (1-3 см.) это может являться причиной отсутствия циркуляции даже при принудительной циркуляции?
Радиатор самый последний.
Сняли радиатор, проверили, есть ли давление в трубах (вход, выход) подведенных к радиатору, давление высокое, вода горячая.
Сама труба подачи горячая, труба обратки холодная. т.е. вода внутри радиатора не циркулирует....
возможно пайка некачественная на обратки радиатора . И сколько радиаторов посадили на трубу??
Радиатор самый последний.
Сняли радиатор, проверили, есть ли давление в трубах (вход, выход) подведенных к радиатору, давление высокое, вода горячая.
Сама труба подачи горячая, труба обратки холодная. т.е. вода внутри радиатора не циркулирует....
непонятно.
(вход, выход) подведенных к радиатору, давление высокое, вода горячая., Но он последний и после него уже только обратка, которая холодная???
противоречие в замерах. (или в словах)
Сообщение отредактировал SKAUT: 12.09.2011, 15:04:38
Сообщение отредактировал sergio-kz: 12.09.2011, 17:17:11
Кран Маевского-это кран для спуска воздуха из системы (в данном случае читаем - батареи)Уточнения:
Трубыпластиковые; Радиатор алюминовый.
Всего радиаторов в системе 11. Проблемный только на кухне, последний.
Когда радиатор сняли и проверили, может труба забился или перепаяли, там напор воды как с подачей так и с обратки приличный был.
У меня система однатрубная. Т.е. подача и обратка идет к одной и той же трубе. Толщина сист. трубы 32мм. толщина трубы к радиатору 20 мм.
Все трубы утоплены под пол и стены. Наружу выходить только часть подачи и обратки. Так вот часть трубы подачи она горячая, но сам радиатор холодный и часть трубы обратки тоже холодная.
Радитор новый, нормальный. Поскольку проверяли с другим радиатором, с ним тоже ткая же проблема.
А что это "маевский"?
Главный вопрос:
При прочих нормальных условиях, может ли небольшой наклон радиатора помешать циркуляции воды по радиатору.
Со стороны подачи немножко выше.
Сообщение отредактировал mclaud_72: 12.09.2011, 17:43:03
Да 100% . sergio-kz А то что Вы открыли с двух сторон и пошла вода эт не значит что трубка полно проходная . Из за напловления получилось сопротивление воды и нет подмеса в радиаторе.sergio-kz да просто трубка одна забита, одна из тех что из пола выходят.
Чтобы радиатор нагревался необходимы две трубки, тогда будет циркуляция.
Видимо , раз трубки пластиковые, гдето пластиком заплавили...
Котлы все хороши только сервисное обслуживание у всех разное )). Уж лучше брать ринай или китурами ИМХО.тут один дружище печку мне советует "made in Korea". по его словам - чуть ли последнее чудо техники выходит. и она греет отлично, и воду горячую подает, и проблем не бывает и прочее хорошее про нее рассказывает.
есть у кого дома такая и что можете сказать? название точно не вспомню, но что-то со словом \"навиен".
Совершенно НЕТ. Как так если нет циркуляции, на 12 радиаторов тепло доходит, а на 13-ый нет ?Мои 16 копеек относительно того почему последняя секция не греет. Вопрос как установлен насос цикруляционный? Правильно ли, какова его мощность, есть вероятность что просто не прокачивает, проверить не пробовали открутить обрат с послней секции и дать максимальное давление, сначало есно потечет избыточное давление системы, потом самотек а вот циркуляции наверное нет!
Котлы все хороши только сервисное обслуживание у всех разное )). Уж лучше брать ринай или китурами ИМХО.
тут один дружище печку мне советует "made in Korea". по его словам - чуть ли последнее чудо техники выходит. и она греет отлично, и воду горячую подает, и проблем не бывает и прочее хорошее про нее рассказывает.
есть у кого дома такая и что можете сказать? название точно не вспомню, но что-то со словом \"навиен".
причин там может быть несколько.Друзья,У меня есть определенные догадки. Но, из-за плохого знания физики не уверен в нем. Если радиатор из 13 секции имеет небольшой наклон в другую сторону (1-3 см.) это может являться причиной отсутствия циркуляции даже при принудительной циркуляции?
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.