Добрый день , подскажите, пожалуйста. новичку , какие существуют нормы и ограничения (требования) на прокладку коаксиального дымохода настенного газового котла с закрытой камерой ? Какие требования предъявляются комиссией газовщиков при приемке после подключения газа в частный дом по установке такого котла и прокладке дымохода ? Можно ли его выводить под навес по правилам ? Каков состав принимающей комиссии? В этих их СНиПах и нормах вообще ничего не понять. Искать надо годы. Время поджимает. Боюсь, проложим, а потом еще им платить за нарушения .Жду очень -очень Спасибо тем кто, откликнутся.
здравствуйте, если я не ошибаюсь,то они не особо смотрят на дымоход. а то что он будет под навесом,то вам будет самим не удобно(парить будет,инеем покрываться и.т.д) ну смотрите чтоб дымоход не парил на газовый счётчик и на кабеля(которые дому свет дают) ну вроде как то так!
Спасибо
Да парят они здорова..... а снизу может образователя еще огромная сосулька......
На дымоход они смотрят - уклон должен быть для отвода конденсата. Понятное дело уклон наружу. И да, парят они хорошо. Особенно под навесом. В приличный мороз у меня не слабо инея собиралось в радиусе двух метров. Да и птички любят посидеть на этой трубе, что не очень эстетично в итоге
#943
Отправлено 16.10.2013, 20:04:54
Добрый день , подскажите, пожалуйста. новичку , какие существуют нормы и ограничения (требования) на прокладку коаксиального дымохода настенного газового котла с закрытой камерой ? Какие требования предъявляются комиссией газовщиков при приемке после подключения газа в частный дом по установке такого котла и прокладке дымохода ? Можно ли его выводить под навес по правилам ? Каков состав принимающей комиссии? В этих их СНиПах и нормах вообще ничего не понять. Искать надо годы. Время поджимает. Боюсь, проложим, а потом еще им платить за нарушения .Жду очень -очень Спасибо тем кто, откликнутся.
здравствуйте, если я не ошибаюсь,то они не особо смотрят на дымоход. а то что он будет под навесом,то вам будет самим не удобно(парить будет,инеем покрываться и.т.д) ну смотрите чтоб дымоход не парил на газовый счётчик и на кабеля(которые дому свет дают) ну вроде как то так!
Спасибо
Да парят они здорова..... а снизу может образователя еще огромная сосулька......
На дымоход они смотрят - уклон должен быть для отвода конденсата. Понятное дело уклон наружу. И да, парят они хорошо. Особенно под навесом. В приличный мороз у меня не слабо инея собиралось в радиусе двух метров. Да и птички любят посидеть на этой трубе, что не очень эстетично в итоге
уклон нужен только для сервисного центра, для постановки на гарантию.а газовикам дело до этого нет.
#944
Отправлено 17.10.2013, 09:25:02
MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Elty)
#945
Отправлено 17.10.2013, 09:26:01
MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Elty)
#946
Отправлено 22.11.2013, 10:17:01
Добрый день!
подскажите пжл купили газ настенный котел Российского про-ва, частный дом имеется цептик для воды, вся проблема в том,что не могу понять так ли работают все газ котлы или только наш такой бестолковый, когда открываешь кран в кухне чтобы помыть посуду начинает работать котел зажигается фитиль только тогда когда кран воды открыт на всю катушку на весь напор сильнейший и только тогда начинает гореть фильтр в газ котле и ч/з секунд 20-30 идет вода которая плавно переходит в кипяток, после я кран перевожу в направлении на холодную воду чтобы разбавить ее с кипятком и все идет на очень БОЛЬШОМ НАПОРЕ ВОДЫ, только тогда вода делается теплой для мытья пару тарелок и кружок. Получается чтобы вымыть посуду из 4-5 тарелок у меня в итоге уходит где то в объеме полная ванная воды (образно выражаюсь) моет литров 80-90 воды чтобы помыть посуду. Такое же дело обстоит и душевой кабиной чтобы помыться нужно на весь напор открывать кран и только тогда пойдет горячая вода и опять таки литров 200-300 воды утечет чтобы искупаться.
Вопрос: неужели все так котлы работают, чтобы помыть посуду или искупаться столько воды утечет? (раньше стоял бойлер аристон на 150 литров но его не хватало на всю семью вот и установили котел). Септик 3-4 раза в месяц делаем откачку каждый раз по 5,000 штук. Или посоветуйте пжл может котел поменять или все так котлы работают???
#951
Отправлено 26.11.2013, 20:20:25
Подскажите какой котел приобрести для помещения 20 кв м. Нужен для отопления и для горячей воды. Красивый, компактный, надежный... Российские не предлагать)
А Вам что больше важнее: отопление или ГВС ?
Мне тоже был нужен котел для отопления небольшого отдельно стоящего помещения, площадью 32 кв.м (бани) и в основном для горячего водоснабжения
Остановил свой выбор на газовом котле "Navien Ace 20K", т.к. выход горячей воды у него больше по сравнению с котлами меньшей мощности
Сообщение отредактировал mclaud_72: 26.11.2013, 20:22:46
#952
Отправлено 26.11.2013, 20:29:08
Подскажите какой котел приобрести для помещения 20 кв м. Нужен для отопления и для горячей воды. Красивый, компактный, надежный... Российские не предлагать)
А Вам что больше важнее: отопление или ГВС ?
Мне тоже был нужен котел для отопления небольшого отдельно стоящего помещения, площадью 32 кв.м (бани) и в основном для горячего водоснабжения
Остановил свой выбор на газовом котле "Navien Ace 20K", т.к. выход горячей воды у него больше по сравнению с котлами меньшей мощности
наверное отопление важнее, а горячую воду может сделать электрический котел?!
#954
Отправлено 26.11.2013, 21:04:18
Подскажите какой котел приобрести для помещения 20 кв м. Нужен для отопления и для горячей воды. Красивый, компактный, надежный... Российские не предлагать)
Осмелюсь предложить вам котёл SF(Изумруд) по деньгам он стоит около 98000т,+его в чём калорифер у него одноконтурный, то есть накипи забить его будет сложно,тем самым увеличивается срок его службы без прочистки до 10лет и в систему отопления не стоит заливать водопроводную воду ,лучше залить десятилированную или талую или дождевую,можно залить зелёный антифриз по полам с талой водой или чистый антифриз тогда систему можно оставлять на долго небоятся что разморозиться ,современные котлы отопления имеют функцию анти замерзания системы ,можно выключить обогрев ,но оставить открытым газ и включенным котел в сеть и уехать надолго котёл сам будет включаться и нагревать воду в системе до +5градусов,про нагрев воды можете не беспокоится автомат сам будет регулировать подачу газа в зависимости от выбранного режима нагрева или потока воды,самый экономичный по расходу газа ,автоматика сама определит сколько газа подать в зависимости от выбранной температуры
#955
Отправлено 28.11.2013, 22:18:22
Всем привет. Нужен совет в подборе котла! Или хотя бы подсказка, где можно поглядеть как правильно подобрать. У меня 268 кв м по нарушке (подвал+2 этажа=батареи+теплые полы) сегодня предложили поставить котел Kiturami Twin Alpha-30R, НО в ТТХ написано рекомендованная площадь - 250 кв м, а мне всегда говорили - бери с запасом! так вот и возник вопрос - где закрался обман?
ПыСы сам приглядываюсь к Kiturami TGB-30 (напольный, 280м2)
ПыСы кто в курсе в чем отличия World 5000 и Twin Alpha?
ПыСы хотел поставить конденсационный газовый котел -Kiturami Eco-Condensing-30R - сказали не завозятся, тк не предназначены для нашего газа - много серы - получается серная кислота!
#956
Отправлено 04.12.2013, 17:00:18
Всем привет. Нужен совет в подборе котла! Или хотя бы подсказка, где можно поглядеть как правильно подобрать. У меня 268 кв м по нарушке (подвал+2 этажа=батареи+теплые полы) сегодня предложили поставить котел Kiturami Twin Alpha-30R, НО в ТТХ написано рекомендованная площадь - 250 кв м, а мне всегда говорили - бери с запасом! так вот и возник вопрос - где закрался обман?
ПыСы сам приглядываюсь к Kiturami TGB-30 (напольный, 280м2)
ПыСы кто в курсе в чем отличия World 5000 и Twin Alpha?
ПыСы хотел поставить конденсационный газовый котел -Kiturami Eco-Condensing-30R - сказали не завозятся, тк не предназначены для нашего газа - много серы - получается серная кислота!
котлы Kiturami очень капризные, возьмите лучше Rennai или Daewoo очень хорошо себя зарекомендовали. А по поводу того, что необходимо брать печку с запасом это правильно, т.к. печь на 300 кв обогреет вам дом быстрее и потребление газа будет экономичнее.
#957
Отправлено 06.12.2013, 14:21:42
Котел Hydrosta. В течение суток снижается давления воды до 0атм (иногда 2-3 раза за сутки падает давление).Хотя вода в системе отопления есть.Добавляем воды до 1-1,5 атм.котёл начинает работать. Так продолжается уже пару месяцев.
Сейчас у него еще и новый "прикол" появился. Через час (где-то) после добавления воды давление повышается более 3атм.и котел сбрасывает воду, но не до конца, приходится принудительно даже сбрасывать, получается сливаем примерно сколько добавили. Постепенно давление в течении суток падает и всё начинается сначала.
Помогите кто в курсе,что это может быть?
Сообщение отредактировал Intymolog: 06.12.2013, 15:03:51
#960
Отправлено 07.12.2013, 09:31:38
посмотрите в Вашем котле должен быть-нипель с подпидкой воздуха(обычно он стоит сверху) подкачайте 1 атм. после понаблюдаете.
Спасибо большое! Вчера попробовали вечером, ночь котел работал хорошо. Только вот давление лезет к 2-2,5 всетаки... Попробуем изначально устанавливать давление воды до 1 атм. 1,5, наверное, много для одноэтажного дома, а мы именно 1,5 ставили...
И, оказывается, накачать не так просто в РБ... Почитала на ФорумХауз, там целая наука...
Копирую, вдруг кому пригодится:
Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.