#3061
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

:smoke:  всё очень просто! вы забываете про разность теплосъёма. одно дело когда трубы теплого пола " питают" бетон а другое дело когда батарея отдает тепло в воздух. на моих фото вы видите реальную картину и я не парюсь. очень комфортно.

второй вопрос - почему и тп и батареи? в частном доме это необходимость особенно в межсезонье. когда тепло на улице от тп слишком много тепла и переходим на батареи


  • 0

#3062
kuan2000

kuan2000
  • Частый гость
  • 88 сообщений

 

При обратке 25-30гр обычные котлы не потекут?

 

а вот вам фото в подтверждение моих слов. система пашет на 157 м2 в доме 25  второй этаж батареи выключены .

 кстати ! шланг армированный от подачи к обратке это и есть " дорогущая "гидрострелка. это моё ноу - хау  :laugh: . шланг за 800 тнг заменил гидрострелку.

 

А здесь фото старое https://vse.kz/topic...6#entry35749763 ? Вашу "гидрострелку" не вижу.


  • 0

#3063
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

Вашу "гидрострелку" не вижу.

 

 

:smoke: вот она 

Прикреплённые изображения:

  • 010_LI.jpg

  • 0

#3064
Sveta56

Sveta56
  • Гость
  • 16 сообщений

А мы думаем начинать стройку. Вот весну ждем. Нашли тут https://sapabeton.kz/ , от производителя. отзывы хорошие. Оставляете заявку, вам перезванивают, вы оговариваете все и потом вам везут на объект. Я так поняла. но еще консультируемся с ними


  • 0

#3065
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

Всех с Новым Годом!

А теперь я расскажу, как обстоят дела на самом деле))

Ватерпас, выше по ссылке на ваших фото я насчитал вместе с котловым - 6 насосов. У меня и на отопление и на горячее водоснабжение только один насос - котловой. Квадратура домов у нас одинаковая.

 

(грязевик на обратке СО стоит временно(наоборот) – жду универсальный)

 

Вы пишите, некоторые насосы нужны при сильных морозах, сейчас отключены. Так же отключены батареи второго этажа, стало жарко, и вы еще где то отключили батарею.

Имеем кучу оборудования(не копеечных, как ваша гидрострелка) которая больше времени простаивает, при этом усложняя систему и снижая ее надежность.

 

DSC_1311.JPG DSC_1310.JPG DSC_1340.JPG DSC_1326.JPG DSC_1318.JPG

Идем дальше, Вы подаете горячую воду с температурой 50 гр на стяжку с трубами теплого пола и на поверхности имеете 32 гр. У меня на подаче 34, на поверхности пола 26. У Вас перепад 18 гр, у меня 8 гр. Разница 10гр. Как видим, у меня теплосьем с труб ТП в стяжку в норме, у вас почти никакой, хотя покрытие одинаковая – плитка. Причинами могут быть, как я и писал: отсутствия утепления под стяжкой, трубы левые, уложены криво, нет нормального расхода, короче, сделано с нарушениями норм.

С такой стяжкой как у вас, от конденсационника толку мало и правильно пишите - лучше навьен.

 

Идем дальше, при температуре на поверхности пола 32 у вас в комнате 25, у меня пол 26 в комнате 24. В день замеров за бортом у вас +2, у меня -4(гисметео)даже если считать их одинаковой, тепловая мощность вашего ТП в три раза больше моего. Вывод:  у вас низкое теплосопротивление стен, если второй этаж – возможно и потолка. Опять же, ниже норм. Помню вы писали, толщина стен в два кирпича достаточно, при союзе когда был дармовой газ, возможно и было достаточно.

 

И самое главное, используя в одной комнате вместе с ТП и радиаторы, вы лишаете себя основных ништяков теплого пола. Таких как, отсутствие перегрева воздуха под потолком, когда повышение температуры в комнате идет с низу вверх, а не сверху вниз, как с радиаторами.(экономия, комфорт)

Так же лишаете теплый пол возможности саморегуляции. Пример:


  • 1

#3066
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

DSC_1309.JPG

(грязевик на обратке со стоит временно(наоборот) – жду универсальный)

 

итак пример:

имеем на поверхности пола 28, воздух в комнате 24. Тепловая мощность пола 4 гр (100%). Теперь внесем в комнату дополнительный источник нагрева(гости, солнечный свет) В комнате температура поднялась до 26, на поверхности пола не изменилась. Тепловая мощность снизилась на 2 гр (50%). Теперь котел на эту комнату будет работать (отдавать тепло) в два раза меньше, тогда как радиатор продолжил бы перегревать комнату.

 

Все эти моменты влияют на экономию и микроклимат в доме. Надо понимать, что перегревая температуру воздуха в доме на 1 градус, вы так же перегреваете все конструкции дома, в моем случае это порядка 300 тонн камня. Поэтому, умение системы отопления самостоятельно держать заданную температуру, это экономия немалых денег. Вообще, экономия набегает из таких вот незначительных на первый взгляд вещей.

 

 

В период с 2 декабря по 1 января при стабильной температуре в доме 23,3-24 гр у меня вышло 8800 тг или 323 м3/ч природного газа. (это при наличии 4 дыр д110 вентиляции, где при морозах, на всех четырех, тяга приличная) Уверен, у вас расход топлива намного больше.

 

 

При наличии природного газа и насосов, нагреть дом дело нехитрое. Ваше чувство комфорта субъективны и не надо его навязывать другим, вводя их в заблуждение.


  • 1

#3067
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

При наличии природного газа и насосов, нагреть дом дело нехитрое. Ваше чувство комфорта субъективны и не надо его навязывать другим, вводя их в заблуждение.

с наступившим Вас Новым Годом. 

в чем же я ввожу вас и прочих в заблуждения? у меня витражные окна ( от пола до потолка) зал, кухня . более того я не экономлю на спичках ( в месяц плачу 15,000 - 18,000 за газ. двери туда сюда. кошка и прочего народу хватает. насосы? у меня их 8 в системе ( имея частный дом использую его как полигон для технических решений) вам и другим ничего не навязываю. я вообще смотрю на все эти вопросы иначе.  вы говорите у вас на котле 34? это даже ниже температуры тела. этого вы говорите вам достаточно для тп и обогрева дома?  я просто вам не верю. давайте спросим у народа у кого ещё на котле 34?

будучи человеком дотошным я посмотрел какой диапазон на навьене . он начинается от 40. вы меня и всех вводите в заблуждение ( я рассмотрел ваше фото) у вас на фото идет приоритет гвс . горит краник и пламя. возможно когда вы это фотографировали кто то у вас включил воду горячую.а на котле бирка нижнего предела работы котла гвс 30 градусов. отопления 40 градусов.  :smoke: или я не прав?


  • 0

#3068
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

вот вам ттх заявленное производителем, теплоноситель от 38 до 80 градусов. так что вы не правы мой оппонент. не может ваш котёл толкать теплоноситель 34 градуса. гвс может. но не тепло

 


Сообщение отредактировал ватерпас: 01.01.2019, 19:41:01

  • 0

#3069
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

34 для кондесационного котла нормально(при нормальном ТП), греть такой температурой бак косвенного нагрева нереально.

Там значок радиатора рядом, она моргает и котел работает на СО. Гор вода активирована и он в приоритете, если будет запрос с БКН он перключиться на него, с температурой ок 65 гр


  • 0

#3070
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

вы начинаете заниматься подменой понятий. выше вы всех убеждали что 34 температура которая греет дом, тёплые полы и создает рай.  это не так. на косвенике пофиг что там у вас. хоть 30 . это ваше дело. у меня летом 45 . давайте тщательнее.  :)


  • 0

#3071
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

34 для кондесационного котла нормально(при нормальном ТП),
 

вы как бы все путаете. почитайте ттх. у вас котел теплоноситель начинает давать от 38 . но думаю врут. когда горелка стартует там больше будет. не может быть 34 в системе . а с пластика снимать пирометром это не корректно. там погрешность большая.


  • 0

#3072
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

а давайте поговорим о вашей системе гвс и отопления! вот просто как раз классический случай. это же ваш котёл? я правильно понимаю?

Прикреплённые изображения:

  • protherm-pantera-shema.jpg

  • 0

#3073
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

здесь ссылка на мануал моего котла, скачайте и убедитесь в своем заблуждении https://www.protherm...nual-722846.pdf

У меня котел Рысь конденсационный 25 МКО. 

То что вы выставили это Пантера и он ни разу не конденсационник.

вы меня обвиняете во лжи, но у меня нет желания с вами спорить и делать за вас работу, выкладываю информацию. Вы как нибудь уже сами, без меня..


  • 0

#3074
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

вот посудите сами: котёл двухконтурный. значит когда вы открываете кран в кухне ( пофиг где) трехходовик переключает приоритет на гвс так ?так.  таким образом то что у вас выходит из котла под литерой А и Е останавливается, и начинает работать система гвс через малый контур и теплообменник под литерами B и D. а теперь поймите как будет горячая вода ВСЕГДА когда вы ее посадили на малый контур?!!! у вас нет коллектора. нужен ВСЕГДА коллектор пусть одного контура но нужен. или я не прав? тогда парируйте


  • 0

#3075
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

но у меня нет желания с вами спорить и делать за вас работу, выкладываю информацию.

нет проблем , хоть рысь хоть медведь. . я вас понимаю. с наступившим Вас ! удачного года.  :smoke:  


  • 0

#3076
Simulacra

Simulacra
  • Свой человек
  • 570 сообщений

Подскажите:

1) напольное покрытие для теплого пола в жилых помещениях какое используете?

2) ежегодное ТО вашего конденсационного котла самостоятельно проводите? или здесь есть сервис по этим словацким котлам? ТО отличается по сложности и цене от ТО обычных котлов?


  • 0

#3077
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

1) напольное покрытие для теплого пола в жилых помещениях какое используете? 2) ежегодное ТО вашего конденсационного котла самостоятельно проводите? или здесь есть сервис по этим словацким котлам? ТО отличается по сложности и цене от ТО обычных котлов?

 

1) У меня керамогранит, во всем доме.

У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы. При наличии теплого пола, керамическая плитка имеет весомые преимущества, такие как, экологичность и высокая теплопроводность.

Родственники и друзья, когда узнали, что собираюсь везде ложить плитку, пытались отговорить. Но в последствии, те кто были у меня в гостях, поменяли свое мнение. Мы тоже очень довольны.

 

2) Если честно, я не знаю что там надо делать ежегодно. Котел работает, ошибки не выдает, ну и пусть работает. В конце сезона, открутил сифон-отстойник конденсата(доступ снизу), почистил, грязи было мало. При настройке этих котлов, главный показатель кислород в дымовых газах, мало воздуха – будут отложения, на отстойнике будет видно.

В магазине где заказывал этот котел, есть сервис по котлам протерм, так же с котлами других фирм. Мастер который приходил на запуск, настройки котла не делал, да и я не настаивал. Были сомнения в квалификации. Мало пока этих котлов.

Все мое ТО системы отопления заключается в прокрутке арматуры в конце сезона. Открываю и закрываю вентиля или возвращаю в исходное.

 

 

Плитка - керамо марацци, боско светло-серый.

DSC_1352.JPG


  • 1

#3078
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

 сервисники сказали, ТО по цене будет так же, как с обычными настенниками протерм


  • 0

#3079
shelpekk

shelpekk
  • Завсегдатай
  • 174 сообщений

Вот моя схема, обвязка бака косвенного нагрева(БКН) с одноконтурным котлом.

IMG_20190102_105135.JPG

Отличие БКН от электрического бойлера в змеевике внутри, где циркулирует вода из котла(из системы отопления) То есть, внутри БКН котловая вода не смешивается с подогреваемой водой из водопровода. БКН имеют гильзу для установки датчика. Датчик управляет котлом, который обучен работать в паре с БКН. Поэтому датчик и котел должны быть одной фирмы. БКН может быть любой.

 

Одноконтурный котел не имеет теплообменника для горячего водоснабжения. Он имеет трехходовой клапан и четыре выхода, подача и обратка для системы отопления(СО), то же самое для БКН. Трехходовой клапан закрывая проток воды на СО, открывает ее для БКН. При достижении заданной температуры в бойлере, действия происходят в обратном порядке. Есть комбинированный режим. Настройки котлов у разных производителей отличаются. Мой котел может греть в пределах только 45 и 65 гр.

 

Вода из СО циркулирует в замкнутой системе, если СО нормальная, без утечек и постоянных подпиток, то воду можно считать очищенной, соли жесткости что были, осели и не забьют змеевик внутри БКН. Поэтому греют БКН только котловой водой из СО.


  • 1

#3080
Simulacra

Simulacra
  • Свой человек
  • 570 сообщений

У меня керамогранит, во всем доме.
Летом не холодно ходить босиком в жилых комнатах?

 

По котлу спасибо за подробный расклад, буду рассматривать как вариант.


  • 0



Темы с аналогичным тегами строительство, дом

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.