А теперь я расскажу, как обстоят дела на самом деле))
Ватерпас, выше по ссылке на ваших фото я насчитал вместе с котловым - 6 насосов. У меня и на отопление и на горячее водоснабжение только один насос - котловой. Квадратура домов у нас одинаковая.
(грязевик на обратке СО стоит временно(наоборот) – жду универсальный)
Вы пишите, некоторые насосы нужны при сильных морозах, сейчас отключены. Так же отключены батареи второго этажа, стало жарко, и вы еще где то отключили батарею.
Имеем кучу оборудования(не копеечных, как ваша гидрострелка) которая больше времени простаивает, при этом усложняя систему и снижая ее надежность.
Идем дальше, Вы подаете горячую воду с температурой 50 гр на стяжку с трубами теплого пола и на поверхности имеете 32 гр. У меня на подаче 34, на поверхности пола 26. У Вас перепад 18 гр, у меня 8 гр. Разница 10гр. Как видим, у меня теплосьем с труб ТП в стяжку в норме, у вас почти никакой, хотя покрытие одинаковая – плитка. Причинами могут быть, как я и писал: отсутствия утепления под стяжкой, трубы левые, уложены криво, нет нормального расхода, короче, сделано с нарушениями норм.
С такой стяжкой как у вас, от конденсационника толку мало и правильно пишите - лучше навьен.
Идем дальше, при температуре на поверхности пола 32 у вас в комнате 25, у меня пол 26 в комнате 24. В день замеров за бортом у вас +2, у меня -4(гисметео)даже если считать их одинаковой, тепловая мощность вашего ТП в три раза больше моего. Вывод: у вас низкое теплосопротивление стен, если второй этаж – возможно и потолка. Опять же, ниже норм. Помню вы писали, толщина стен в два кирпича достаточно, при союзе когда был дармовой газ, возможно и было достаточно.
И самое главное, используя в одной комнате вместе с ТП и радиаторы, вы лишаете себя основных ништяков теплого пола. Таких как, отсутствие перегрева воздуха под потолком, когда повышение температуры в комнате идет с низу вверх, а не сверху вниз, как с радиаторами.(экономия, комфорт)
Так же лишаете теплый пол возможности саморегуляции. Пример: