Не специалисту объясните пожалуйста.
Мне говорят в Талгарском РЭС - "Дадим однофазку - 3кВт"
Я считаю при условии одновременного включения:
1. Освещение 200 Вт х 3 комнаты = 600 Вт
2. Аристон-80 литров (в ванной) = 1500 Вт
3. Аристон-20 литров (в кухне) = 1500 Вт
4. Микроволновка = 2000 Вт
5. Эл.чайник = 2000 Вт
6. Компьютер/монитор +/- = 1000 Вт
7. Телевизор (примерно) = 500 Вт
8.Насос отопления ТП (примерно) = 200 Вт
9. Пылесос,стиралка, прочее = 1000 Вт
ИТОГО = 10300Вт = 10,3 кВт
Может конечно я преувеличиваю, но как влезть в 3кВт?
Ведь примерно у многих домохозяйств такая структура потребления электричества.
Например там где я сейчас живу, я по очереди включаю приборы, потому как больше чем чайник+Аристон+микроволновка > выбивает автомат?
Как вообще все выходят из ситуации?
если есть газ- выкинуть нафиг бойлеры и чайник, и хватит вам 3 квт
если газа нет- может 5 квт дадут? тогда выкинуть один бойлер и чайник и хватит 5 квт
#1084
Отправлено 20.11.2013, 01:26:22
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
то есть суть рекомендаций в том, чтобы розетки пустить по одной линии в пределах цоколя кухни, дабы иметь свободный доступ (на расстоянии вытянутой руки) к розеткам?
а ведь и вправду толкОво...единственное смущает одно "но" - по схеме некоторые розетки расположены ПОД выводами водопроводных труб и слива. Насколько это целесообразно с точки зрения безопасности?
#1087
Отправлено 03.12.2013, 12:42:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день!
На днях долбили стену перфоратором насквозь для проведения трубы, в итоге перебили провод освещения, причем только одну жилу, по касательной. Провод там обычный, двухжильный, как в удлинителях. Т.е. в одной изолированной жиле несколько десятков тонких медных жилок. Так вот, место обрыва очень труднодоступное (в нижнем углу), так что освободить концы для ремонта практически нереально без масштабного штробления. Зачистить оборванные концы тоже нереально, т.к. подлезть туда можно только щипцами (пальцами не поработаешь). С обоих концов перебитой жилы торчат "ошметки" кабеля, которые более-менее можно использовать для наращивания. Пробовал к ним припаять кусочек такого же кабеля - вроде контакт есть и свет горит, но как-то ненадежно смотрится. В связи с этим занимаюсь поиском путей решения проблемы и буду признателен за советы!
#1088
Отправлено 03.12.2013, 15:33:36
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
.... Пробовал к ним припаять кусочек такого же кабеля - вроде контакт есть и свет горит, но как-то ненадежно смотрится. В связи с этим занимаюсь поиском путей решения проблемы и буду признателен за советы!
Ну наверное взять кусок многожильного провода, см 15, надеть на него два кусочка кембрика трубки пхв по 3- 5 см. Концы зачистить, попытаться хоть чуть- чуть скрутить круглогубцами, сделав скрутки. Скрутки пропаять, жало паяльника же в дырку же пролезет. Спайку аккуратно вверх к проводу прижать, да кембрик на неё одеть, тоже самое с другой стороны. А провод уже аакуратно в дырку свернуть уложить. Я бы ещё и трубкой резиновой разрезанной повдоль всё это закрыл, да и заштукатурить.
#1089
Отправлено 03.12.2013, 16:23:37
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
добрый день,
как я говорил ранее, стоит электро котел SAV15, трехфазный, так вот, сильно напрягает шум при переключении с фазы на фазу. возможно ли что-то с этим сделать. Может коробку пенопластом обклеить?
о каком переключении с "фазы на фазу" и шуме при этом Вы сообщаете? если нагрузка 3-х фазная никаких указанного рода переключений не должно быть...
кстати насколько Вам помог стабилизатор?
Сообщение отредактировал Megawatt: 03.12.2013, 16:24:32
#1090
Отправлено 03.12.2013, 16:38:47
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
добрый день,
как я говорил ранее, стоит электро котел SAV15, трехфазный, так вот, сильно напрягает шум при переключении с фазы на фазу. возможно ли что-то с этим сделать. Может коробку пенопластом обклеить?
о каком переключении с "фазы на фазу" и шуме при этом Вы сообщаете? если нагрузка 3-х фазная никаких указанного рода переключений не должно быть...
кстати насколько Вам помог стабилизатор?
Там просто стоит блок управления, вот при переключении (включении) есть щелчок. Судя по схеме, это автомат сильно щелкает при включении.
Пока телики стоят, работают, хоть иногда прыгает свет при включении котла, скачков по телевизорам нет.
Сообщение отредактировал Makshaikin: 03.12.2013, 16:44:53
#1091
Отправлено 03.12.2013, 17:09:49
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Там просто стоит блок управления, вот при переключении (включении) есть щелчок. Судя по схеме, это автомат сильно щелкает при включении.
Пока телики стоят, работают, хоть иногда прыгает свет при включении котла, скачков по телевизорам нет.
"Шум" или "шелчки" это вероятнее всего включение и выключение пускателя - обратите внимание на производителя, если это из разряда "отечественных" или "братских", то они по своему конструктиву намного "громче" зарубежных аналогов. можно попытаться поменять его, он не входил в комплект котла?, но если для вас "шум" очень критичен, то конечно же рекомендовал бы заменить на электронную схему.
#1093
Отправлено 03.12.2013, 19:46:30
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Блок управления просто входил в комплект котла, а котел в свою очередь, входил в стоимость приобретаемого жилья.
А может посоветуете какую нибудь электронную схему (систему управления). которая не будет щелкать.
чтоб не быть голословным рекомендую обратиться к "узким" специалистам по электронике, существуют полупроводниковые приборы - называются симисторы, вот как раз на них строятся эти схемы, еще как вариант можно использовать твердотельное реле. Это современное полупроводниковое устройство, предназначенное для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей.
#1095
Отправлено 04.12.2013, 09:36:20
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Блок управления просто входил в комплект котла, а котел в свою очередь, входил в стоимость приобретаемого жилья.
А может посоветуете какую нибудь электронную схему (систему управления). которая не будет щелкать.
какая мощность комутации нагрузки?
Если Вы имели ввиду мощность котла, то 15Квт...
#1096
Отправлено 04.12.2013, 21:53:29
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Получается на каждую фазу по 5 кВт ?
Три пускателя стоят ?
Получается на каждую фазу потребляемый ток 5000/220 = 23 ампера. Если подключение через ноль. Но это для тэнов. Сколько на индукционном котле не подскажу. Токовыми клещами нужно мерить.
Можно взять твердотелое реле на 100 А с допустимым пределом напряжения работы (не менее 400 в.),в место пускателей подключить малогабаритные реле для запуска твердотелых реле (а можно и без них, конструкцию нужно смотреть). Твердотелые реле необходимо устанавливать на радиаторы, работают они безшумно, т.к. комутация происходит симисторами.
При этой переделке предусмотреть сигнализацию при превышении темпиратуры наревания котла, на случай выхода из строя твердртелого реле. Хоть и пишут на нем 100 А, но написаное не всегда истинно.