ЭлектрикаКонсультация специалистов
#923
Отправлено 01.05.2013, 18:54:35
Есть такие стабилизаторы, но во-первых, они находятся на верхней ступени ценового диапазона. Во- вторых, используются только в высокотехнологичных производствах, и на объектах стратегического назначения. Для бытового использования на рынке Казахстана предоставлены электромеханические и электронные стабилизаторы. Если уж проблема настолько актуальная, что аж срочно хочется потратить деньги на дорогостоящее оборудование , то как вариант, лучше рассмотреть установку блока бесперебойного питания, или конденсаторной установки(устанавливается в паре с обычным стабилизатором напряжения).Слышал что есть инверторные стабилизаторы, кто ни будь слышал про них? Говорят что инверторные лучше...
#925
Отправлено 01.05.2013, 19:06:14
Попробуйте обратиться в ЮГ-ЭлектрокомплектГоспода электрики! Подскажите пожалуйста, где в А-А продаётся данный девайс:
Переносные устройства защитного отключения IEK УЗО-ДПА16В
+7 (727) 3217777, они являются официальными представителями фирмы IEK и если чего то не будет в наличии, можно будет через них заказать.
#926
Отправлено 02.05.2013, 00:04:41
Кто может подсказать расположение распред коробки в зале и кухне в 3-х комнатной квартире панельного дома. Вчера был электрик но так и не нашел. Прошелся по соседям, но все видимо заделали
Почти все панельные дома разные (какой район)
Павел... с прошедшим Вас
#932
Отправлено 08.05.2013, 08:41:04
#933
Отправлено 09.05.2013, 15:29:56
ДД. Кстати, о панельных домах. В Тастаке, 3 девятиэтажки напротив базара. Ткните носом, где можно почитать об энергоснабжении таких панельных домов? Как там в плитах устроены трубы под проводку? Под потолком ли, в 10-15 см от потолка, либо по диагонали? Хотелось бы однокомнатную квартиру в порядок привезти, заодно и щит на лестничной клетке перебрать, освещение площадки перед лифтом сделать нормально. Такие "сопли" в щитах и наружной проводке, по всему подъезду. ...Снаружи кабель освещения пробросить, как-то боязно. Вдруг соседские вводы просверлю, лишняя потом проблема образуется.
На Толеби и Мамыш улы тоже дома без газа стоят... так вот в одной квартире на кухне провода были замурованы в трубе выше пола на 15 см...
в другой квартире... без трубы и по диагонали (почему то с верху в низ (к розетке)
Надо будет искать... продаются приборы для обнаружения скрытой проводки (индикаторы)
(либо обычным светодиодным индикатором цена 500 тенге)
#934
Отправлено 12.05.2013, 09:29:07
#936
Отправлено 12.05.2013, 13:28:33
Мне тут один продавец на базаре говорил, что именно электромеханический стаб, лучше выпрямляет высокую напругу, а электронный стаб. говорит лучше вытягивает низкую напругу. Вот хотел услышать мнение спецов...скачки будут ощущаться все равно независимо от производителя стаба. у меня стоит 10кВт. правда держит до 260В, потом вырубает нагрузку.
#937
Отправлено 12.05.2013, 14:14:23
В данной ситуации стабилизатор не выход, сильно большое напряжение, это уже анормальный режим работы. Напишите заявление в РЭС по месту жительства с указанием проблемы, так же обязательно на сайт АО "АЖК" с номером подстанции и линии от которой вы запитаны. Они обязаны произвести замеры напряжения, в случае подтверждения данного факта, переключить анцапфу на трансформаторе, т.е понизить напряжение.При скачке выше 250 вырубаются Ресанты.
P.s Если проблема сильно актуальна, то напишите мне в ЛС, район электрических сетей (РЭС), номер подстанции и номер фидера указанный на опорах электропередач (ф --- ---- от ТП №), постараюсь максимально ускорить этот процесс.
#938
Отправлено 12.05.2013, 14:18:52
Если покупать стабилизатор, то лучше электромеханический "Ресанта".Мне тут один продавец на базаре говорил, что именно электромеханический стаб, лучше выпрямляет высокую напругу, а электронный стаб. говорит лучше вытягивает низкую напругу. Вот хотел услышать мнение спецов...
#939
Отправлено 12.05.2013, 15:18:04
Здравствуйте, именно сейчас 220 показывают ресанты. Но бывает, что 250 и более, раньше замечал что это бывает утром. Постараюсь понаблюдать закономерность повышения напряжения. Скажите, после переключения анцапфы на трансформаторе, не будет ли потом постоянно низкая напруга, как в некоторых районах? Потом в принципе, наверно 90% времени бывает нормальная напруга, единственное когда при повышении напруги вырубаются стабы, кажется что вся электротехника сгорит...P.s Если проблема сильно актуальна, то напишите мне в ЛС, район электрических сетей (РЭС), номер подстанции и номер фидера указанный на опорах электропередач (ф --- ---- от ТП №), постараюсь максимально ускорить этот процесс.
Сообщение отредактировал kires: 12.05.2013, 15:22:07
#940
Отправлено 12.05.2013, 15:26:17
Они погоду показывают, особенно с электронными табло, на них не надо ориентироваться, у них очень большая погрешность измерения.именно сейчас 220 показывают ресанты.
Прежде чем переключить, составляется график суточных нагрузок, они выезжают несколько раз на место в течении дня и производят измерения напряжения, а потом уже производится переключение.Скажите, после переключения анцапфы на трансформаторе, не будет ли потом постоянно низкая напруга, как в некоторых районах...
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0