#801
orangeboy

orangeboy
  • В доску свой
  • 6 926 сообщений

Здравствуйте!!!


поставил LED лампы, когда выключаешь - остается слабое постоянное свечение...
каковы причины? :spy:

Причины могут быть только две, либо выключатель с подсветкой либо пусковой дроссель с конденсатором в схеме. Если выключатель без подсветки, то только остаточный заряд в конденсаторе.

повторюсь: LED лампы, выключатель БЕЗ подсветки, свет слабо горит ВСЮ ночь...
лампы - кукуруза

Изображение
еще вопрос:
LED лампы везде, при выключенном режиме, 1 из 10 ламп периодически довольно ярко моргает, включатель БЕЗ подсветки, разрывает фазу

Сообщение отредактировал orangeboy: 05.03.2013, 16:05:13

  • 0

#802
pavel_s.v

pavel_s.v
  • Завсегдатай
  • 178 сообщений
Здравствуйте!!!

Чистота эксперимента, в данном случае будет зависить от качества электропроводки (сколько лет ей и качества изоляции), есть ли в кабеле земляной провод (третий который не ноль), наличие сырости в стене, типа выключателя.....

Вот для начала и надо перечислять все эти факторы, а значит и преподносить это надо как случай из практики, не пытаясь, для остроты ощущения, подкрепить это теорией. Это уже лишнее! Если мы как специалисты начинаем вдаваться в теорию, то надо всегда быть готовым ответить на тот или иной встречный вопрос от другого пользователя и быть готовым к обоснованию того или иного заявления. Вариант типо "распыляться в теории - не хочеться тратить время", говорит только, о неготовности или невозможности обоснования сказанного. Сразу возникает вопрос, зачем тогда вдаваться в теорию вообще?!.

P/s Для подтверждения высказанной теории, предложение о проведении лабораторного эксперимента остается в силе.
  • 0

#803
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 435 сообщений

как случай из практики

В своей практике, встречался с подобным явлением, дважды. Один раз, - при использовании электронного (сенсорного) "выкл". Другой – при "выкл"., на "нулевом" проводе (в доме 1960г. постройки).
Что характерно, во втором случае, свечение наблюдалось, только с типом СД ламп, изображенным на фото. (Для них, вообще, характерно остаточное свечение, после откл. С постепенным угасанием.)
Устранялось параллельным подкл. в светильник ЛОН или СД лампы другого типа.
Моей версией, была утечка тока ч/з изоляцию.
  • 0

#804
Kamanci

Kamanci
  • Свой человек
  • 834 сообщений
Я думаю надо проверить правильность расключения проводки в патронах и выключателях, везде должно быть одинаково. Могли просто в одном месте, например на светильнике перепутать.
  • 0

#805
orangeboy

orangeboy
  • В доску свой
  • 6 926 сообщений
Господа, у всех прошу прощения :bow:
твердо был уверен, что везде при ремонте заменил выключатели... :idea:
полез сегодня смотреть за холодильник(там просто так фиг увидишь) - и точно: стоит выключатель с индикатором :faceoff:
  • 0

#806
Demka_DV

Demka_DV
  • Свой человек
  • 859 сообщений
кто то тут умничает и теорией интересуется, влом наверное почитать в инете теорию, ну тогда на пальцах, представьте что у вас выключатель в ноле, и провод идущий в стене от нагрузки имеет слабую изоляцию, в силу того что на фазном проводе имеется потенциал - такой же потенциал будет и после нагрузки, ток возникнет через нагрузку в силу стекания потенциала через слабую изоляцию и будет иметь емкостной характер, если нагрузкой является энергосберегающая лампа, то там применяются конденсаторы и полевые транзисторы (с большим разбросом параметра сопротивления сток-исток) в силу того что все полевые транзисторы имеют емкость от 10 до 600 пикофарад а так-же наличие емкости в цепи, потенциал будет заряжать эти емкости и в зависимости от тока утечки возможен слабый разряд в колбе лампы, как то так, в теории несколько сложнее
  • 0

#807
pavel_s.v

pavel_s.v
  • Завсегдатай
  • 178 сообщений

кто то тут умничает и теорией интересуется, влом наверное почитать в инете теорию

Надо бы сначала в дискуссию вникнуть, а не вырывать слова из контекста. Здесь просьба заключалась в другом и сказано было про то, что если в высказывании используется теория, то надо уметь ее обосновать в случае поступления встречных вопросов и не более. Вопросы были заданы, ответов не последовало...

Сообщение отредактировал pavel_s.v: 06.03.2013, 00:41:41

  • 0

#808
goodkz

goodkz
  • Завсегдатай
  • 126 сообщений


Пайка- это прошлый век, не кто так уже не делает!!!

Грамотные специалисты именно так и делают . Если Вы думаете , что шурупчик лучше пайки ... Ну удачи Вам в работе тогда .

согласен по логике пайка всегда надежней шуруп имеет прижим в одном месте пайка обволакивает весь провод тем более они скручены провода и площадь соприкосновения больше тут и электриком быть не нужно чтобы понять что пайка лучше
  • 0

#809
goodkz

goodkz
  • Завсегдатай
  • 126 сообщений

Блин, задолбали автоматы (IEK 16А трехполюсные), поставленные электриками с новым счетчиком! Вырубаются на ровном месте с минимальной нагрузкой. Один раз днем под вечер, другой раз ночью под утро, стабильно, прям по расписанию. В это время нагрузка минимальная - работают холодильник да котел отопления с насосом. Когда включены телек, СВЧ, лампы и др. нагрузка, автоматы "молчат". В чем тут может быть проблема?

странная ситуация по идее наоборот должно быть попробуйте поменять автоматы для начала
  • 0

#810
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений



Пайка- это прошлый век, не кто так уже не делает!!!

Грамотные специалисты именно так и делают . Если Вы думаете , что шурупчик лучше пайки ... Ну удачи Вам в работе тогда .

согласен по логике пайка всегда надежней шуруп имеет прижим в одном месте пайка обволакивает весь провод тем более они скручены провода и площадь соприкосновения больше тут и электриком быть не нужно чтобы понять что пайка лучше

а есть специальные гильзы. скрутил, обжал гильзой - площадь контакта такая же как при пайке, только париться не надо паять
http://trigada.ucoz....gilzy/1-1-0-186

Сообщение отредактировал T24: 06.03.2013, 11:20:01

  • 0

#811
goodkz

goodkz
  • Завсегдатай
  • 126 сообщений




Пайка- это прошлый век, не кто так уже не делает!!!

Грамотные специалисты именно так и делают . Если Вы думаете , что шурупчик лучше пайки ... Ну удачи Вам в работе тогда .

согласен по логике пайка всегда надежней шуруп имеет прижим в одном месте пайка обволакивает весь провод тем более они скручены провода и площадь соприкосновения больше тут и электриком быть не нужно чтобы понять что пайка лучше

а есть специальные гильзы. скрутил, обжал гильзой - площадь контакта такая же как при пайке, только париться не надо паять
http://trigada.ucoz....gilzy/1-1-0-186

тоже вариант но спайка все равно надежнее хотя согласен трудоемче и тем более когда разветкоробка вверху поэтому никто ее и не делает если только сам для себя а так либо сизы либо ваго либо гильзы
  • 0

#812
pavel_s.v

pavel_s.v
  • Завсегдатай
  • 178 сообщений

а есть специальные гильзы. скрутил, обжал гильзой - площадь контакта такая же как при пайке, только париться не надо паять
http://trigada.ucoz....gilzy/1-1-0-186

Можно и гильзой, можно спаять, мы в основном используем СИЗ. Очень давно не встречался с пайкой контактов. Если количество отв. коробок не превышает 8-10, то можно обжать, или спаять, а если их 100-200 это сильно муторно.

Сообщение отредактировал pavel_s.v: 06.03.2013, 11:38:34

  • 0

#813
goodkz

goodkz
  • Завсегдатай
  • 126 сообщений


а есть специальные гильзы. скрутил, обжал гильзой - площадь контакта такая же как при пайке, только париться не надо паять
http://trigada.ucoz....gilzy/1-1-0-186

Можно и гильзой, можно спаять, мы в основном используем СИЗ. Очень давно не встречался с пайкой контактов. Если количество отв. коробок не превышает 8-10, то можно обжать, или спаять, а если их 100-200 это сильно муторно.

согласен никто не паяет но сам себе в квартире делаю решил все пропаять но муторно столько времени потратил а с сизами в 10 раз быстрее было бы да и на наш век хватит все равно-) но например блоки из 4 розеток когда приходит только один провод с тремя выводами-фаза ноль заземление если соединять последовательно то это как бы неправильно во первых ноль разрыв согласно ПУЭ недопустим во вторых если например первая розетка перегорит вдруг то последующие три работать не будут а на СИЗы которые могут скрутить одновременно три провода по 2,5мм великоваты и уже с розеткой в подрозетник не влазиют вот и пришлось скручивать спаивать и изолентой но зато соединение розеток независимое стало

Сообщение отредактировал goodkz: 06.03.2013, 11:51:31

  • 0

#814
russo_turisto

russo_turisto
  • Постоялец
  • 359 сообщений

Блин, задолбали автоматы (IEK 16А трехполюсные), поставленные электриками с новым счетчиком! Вырубаются на ровном месте с минимальной нагрузкой. Один раз днем под вечер, другой раз ночью под утро, стабильно, прям по расписанию. В это время нагрузка минимальная - работают холодильник да котел отопления с насосом. Когда включены телек, СВЧ, лампы и др. нагрузка, автоматы "молчат". В чем тут может быть проблема?


Нужно однофазные автоматы установить, определить для начала по какой фазе вырубает.
Или может можно этот трехфазный автомат разцепить для раздельного отключения-включения фаз.
  • 0

#815
russo_turisto

russo_turisto
  • Постоялец
  • 359 сообщений



Пайка- это прошлый век, не кто так уже не делает!!!

Грамотные специалисты именно так и делают . Если Вы думаете , что шурупчик лучше пайки ... Ну удачи Вам в работе тогда .

согласен по логике пайка всегда надежней шуруп имеет прижим в одном месте пайка обволакивает весь провод тем более они скручены провода и площадь соприкосновения больше тут и электриком быть не нужно чтобы понять что пайка лучше


Пайку в электрике применять не рекомендуется, т.к. темпир плавления припоя 220-280 град (ПОС). При нагревании контактов возможен разлив припоя с соответствующими последствиями (были случаи).
Если паять электрические соединения, то обязательно скрученый провод, чтобы при расплавлении припоя не разорвало контакты.

Сообщение отредактировал russo_turisto: 06.03.2013, 12:31:17

  • 0

#816
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений
pavel_s.v, Вы же монтажом занимаетесь?! В курсе всех новых материалов. Как говорится в тему, есть ли в продаже выключатели, по типу пакетников? Чтобы два контакта разрывали. Что-то я не встречал, иногда приходится "выкручиваться" в работе. Что- то иное приспосабливать.
  • 0

#817
pavel_s.v

pavel_s.v
  • Завсегдатай
  • 178 сообщений
Здравствуйте!!!

pavel_s.v, Вы же монтажом занимаетесь?! В курсе всех новых материалов. Как говорится в тему, есть ли в продаже выключатели, по типу пакетников? Чтобы два контакта разрывали. Что-то я не встречал, иногда приходится "выкручиваться" в работе. Что- то иное приспосабливать.

Занимаемся, но внутрянку очень редко на себя берем, в основном внешние сети электроснабжения. С выключателями такими не сталкивался не раз. Как вариант, можно воспользоваться промежуточным реле, габариты позволяют спрятать ее в отв. коробку, а питание на катушку идет через выключатель. Вот и одновременное размыкание двух полюсов.
  • 0

#818
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений
Спасибо, понятно. Вариантов много, что можно придумать. С выключателями бы попроще, дешевле, да и красиво. Жаль, что пока такого нет.
  • 0

#819
pavel_s.v

pavel_s.v
  • Завсегдатай
  • 178 сообщений

Спасибо, понятно. Вариантов много, что можно придумать. С выключателями бы попроще, дешевле, да и красиво. Жаль, что пока такого нет.

Попробуй в электрокомплекс прозвонить 270-17-55, может у них и есть что нибудь интересное)))
  • 0

#820
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений
Спасибо ещё раз. Позвоню. ...Давно не был и в "электросервисе" на Мате-Залки. Как- нибудь тоже заеду и там спрошу, вдруг появится, что и там подобное. Нравится их арматура, всё немецкое, качественное....
  • 0