ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ.
Котел в цокольном помещение.
Котел напольный.
1. Котельная не менее S= 8 м3, высота потолка не менее 2,2м, форточка 60х40 или50х50, отдушина Ø100мм расположение не более 100мм от потолка, отдельный вход (дополнительно к входу из дома), отверстие Ø32мм для входящей трубы газа с расположением не более 1,5метра от котла, так как после входа трубы в котельную далее идет резиновый шланг L=1,5м. Дымоход не менее Ø100мм, после выхода из котельной без поворотов должен идти вертикально вверх, выступать над крышей 1м (выяснить выше конька или иначе). Если стоит второй (угольный/солярочный) котел то расстояние между котлами не менее 1,5м.
2. Кухня не менее S= 15 м3, отдушина Ø100мм расположение не более 100мм от потолка, отверстие Ø32мм для входящей трубы газа с расположением 0,7 метра от уровня пола.
Забыл спросить на счет требований к газовому водонагревательному проточному котлу.
Вопрос откуда вы взяли эту информацию?
Покопался в нете ничего такого не нашел. Нашел требование по разрешению котельной в цокольном этаже, но там требование совсем другие.
Утверждены
приказом Министра по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от «18» сентября 2008 года
№ 172
Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов
Глава 9. Газопотребляющие системы
107. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, имеет:
1) высоту не менее 2,5 м;
2) естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
3) оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции в соответствии с установленным пределом огнестойкости.