газовый котёлкакие лучше
#682
Отправлено 05.11.2012, 10:54:16
У меня установлена печь Ринай 366, и бойлер на 100л. Аристон, теперь в дом подвели природный газ, и я хочу чтобы и ГВС было полностью из печи. Подача хол.воды у меня идет сначала в печь а из печи в Бойлер, из Бойлера горячая вода идет в краны. Вопрос: Если я отключу Бойлер из печи будет поступать горячая вода в дом, или мне нужно исключить бойлер вообще чтобы ГВС была через печь ? И еще мне нужно просто подсоединить вход и выходную трубы открутив их из бойлера или можно какое либо приспособление поставить чтобы в случае чего обратно переключиться на бойлер?
#683
Отправлено 05.11.2012, 15:08:16
Такая же схема.Все прекрасно работает.Просто выключи эл.бойлер.Тоже задумывался над правильным выбором схемы вкл.эл.бойлера.Остановился на последовательном,в этом случае эл.бойлер работает как гидроаккумулятор и доп.расширяюший бачок гвс.Настоятельно рекомендую на входе в котел установить полифосфатный фильтр,в противном случае через год,другой напор гор.воды заметно ухудшиться и приведет к замене теплообменника ГВС.Добрый день!
У меня установлена печь Ринай 366, и бойлер на 100л. Аристон, теперь в дом подвели природный газ, и я хочу чтобы и ГВС было полностью из печи. Подача хол.воды у меня идет сначала в печь а из печи в Бойлер, из Бойлера горячая вода идет в краны. Вопрос: Если я отключу Бойлер из печи будет поступать горячая вода в дом, или мне нужно исключить бойлер вообще чтобы ГВС была через печь ? И еще мне нужно просто подсоединить вход и выходную трубы открутив их из бойлера или можно какое либо приспособление поставить чтобы в случае чего обратно переключиться на бойлер?
Сообщение отредактировал gryzli: 05.11.2012, 15:12:02
#684
Отправлено 05.11.2012, 15:21:43
Такая же схема.Все прекрасно работает.Просто выключи эл.бойлер.Тоже задумывался над правильным выбором схемы вкл.эл.бойлера.Остановился на последовательном,в этом случае эл.бойлер работает как гидроаккумулятор и доп.расширяюший бачок гвс.Настоятельно рекомендую на входе в котел установить полифосфатный фильтр,в противном случае через год,другой напор гор.воды заметно ухудшиться и приведет к замене теплообменника ГВС.
Добрый день!
У меня установлена печь Ринай 366, и бойлер на 100л. Аристон, теперь в дом подвели природный газ, и я хочу чтобы и ГВС было полностью из печи. Подача хол.воды у меня идет сначала в печь а из печи в Бойлер, из Бойлера горячая вода идет в краны. Вопрос: Если я отключу Бойлер из печи будет поступать горячая вода в дом, или мне нужно исключить бойлер вообще чтобы ГВС была через печь ? И еще мне нужно просто подсоединить вход и выходную трубы открутив их из бойлера или можно какое либо приспособление поставить чтобы в случае чего обратно переключиться на бойлер?
у меня аналогичная схема, но при одновременном использовании котла и включенного бойлера начала течь вода из обратного клапана. сейчас котлом для ГВС не пользуюсь только бойлером (клапан поменял, но он оказался неисправен и пропускает воду все равно). Как поставлю нормальный клапан попробую отключить бойлер и пользоваться только котлом
#685
Отправлено 05.11.2012, 17:23:22
Еще один вопрос у меня отопление теплые полы (площадь дома 350, печь Ринай 366), и на подаче отопления установлен дополнительный насос, а на обратке отопления насос не установлен нужно ли установить насос также на обратку? И как лучше включать доп.насос на подаче на какую скорость, там 3 скорости (1,2,3).
#686
Отправлено 05.11.2012, 17:49:37
Аналогично,но насос нужно ставить на обратку,так как у котла и так стоит свой насос на подаче.Скорость нужно выставлять на тройку,чтобы она соответствовала скорости насоса котла.Я сам не ставил доп.насос,на мой взгляд насос котла вполне справляется,у меня двухтрубная система разводки.ОК спасибо, попробую отключить бойлер и проверю как будет поступать ГВС, и отпишусь. Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...Еще один вопрос у меня отопление теплые полы (площадь дома 350, печь Ринай 366), и на подаче отопления установлен дополнительный насос, а на обратке отопления насос не установлен нужно ли установить насос также на обратку? И как лучше включать доп.насос на подаче на какую скорость, там 3 скорости (1,2,3).
Сообщение отредактировал gryzli: 05.11.2012, 17:53:00
#687
Отправлено 05.11.2012, 22:35:34
Аналогично,но насос нужно ставить на обратку,так как у котла и так стоит свой насос на подаче.Скорость нужно выставлять на тройку,чтобы она соответствовала скорости насоса котла.Я сам не ставил доп.насос,на мой взгляд насос котла вполне справляется,у меня двухтрубная система разводки.ОК спасибо, попробую отключить бойлер и проверю как будет поступать ГВС, и отпишусь. Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...Еще один вопрос у меня отопление теплые полы (площадь дома 350, печь Ринай 366), и на подаче отопления установлен дополнительный насос, а на обратке отопления насос не установлен нужно ли установить насос также на обратку? И как лучше включать доп.насос на подаче на какую скорость, там 3 скорости (1,2,3).
сфотал чтобы было видно нагляднее, вот на фото сверху подача а снизу обратка,
на подаче доп насос стоит, ставили монтажники, у меня один вопрос между подачей и обраткой имеется какой то вентиль красный (стоит ниже до насоса между подачей и обраткой) для чего он нужен я так и не понял, его нужно открыть чтобы подача и обратка смешалась или закрыть????
когда я его закрываю на 2 этаже трубы подачи в коллекторе горячие, а когда я открываю вентиль трубы становятся теплыми.
1) Подскажите его нужно открыть или закрыть???
2) какое правильное давление воды нужно выставить на печке??? У меня сейчас на печке выставлена на 1 или нужно на 2 ? по разному говорят просто
общий фон
Сообщение отредактировал zhaniku: 05.11.2012, 23:06:58
#688
Отправлено 05.11.2012, 22:48:25
Сообщение отредактировал gryzli: 05.11.2012, 22:53:49
#689
Отправлено 06.11.2012, 12:23:35
#690
Отправлено 06.11.2012, 22:23:08
Посоветуйте какую необходимо ставить печь? Желательно с комбинированной горелкой, дизель-газ. Площадь дома 500 м2, система отопления теплый пол, плюс подогрев воды в бассейне? Бассейн будет использоваться круглогодично и постоянно.
Спасибо .
Есть тут кто? ))
#691
Отправлено 06.11.2012, 22:26:08
нашел интересную статью про теплоизоляцию теплых полов
http://ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
Статья познавательная. Спасибо за ссылку. А где у нас продают подложку НПЭ-Л ?
#692
Отправлено 07.11.2012, 09:41:31
Монтажник сказал правильно, если у Вас нет рециркуляции ГВС и последовательность подключения котел-бачок. Если уедите на выходные, то по приезду вода будет холодная пока не пропустите всю систему в канализацию.Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...
#693
Отправлено 07.11.2012, 09:51:47
Зачем сливать? Я по приезду просто включаю бойлер в розетку и дальше пользуюсь горячей водой. Пропускаю холодную воду занимает около минуты и все.Монтажник сказал правильно, если у Вас нет рециркуляции ГВС и последовательность подключения котел-бачок. Если уедите на выходные, то по приезду вода будет холодная пока не пропустите всю систему в канализацию.
Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...
#694
Отправлено 07.11.2012, 13:13:57
Ну если включить, то конечно будет горячая.Зачем сливать? Я по приезду просто включаю бойлер в розетку и дальше пользуюсь горячей водой. Пропускаю холодную воду занимает около минуты и все.
Монтажник сказал правильно, если у Вас нет рециркуляции ГВС и последовательность подключения котел-бачок. Если уедите на выходные, то по приезду вода будет холодная пока не пропустите всю систему в канализацию.
Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...
Но ведь удобство и комфорт, это когда ненужно задумываться о дополнительном включении - открыл кран и пошла гор вода.
Во вторых, Вы же специально берете газовый котел с ГВС, чтобы не использовать электричество, которое намного дороже газа.
Тут самое верное решение - параллельное подключение, в случае ремонта одного узла, можно безболезненно пользовать другой. При последовательном подключении могут возникнуть трудности.
#695
Отправлено 07.11.2012, 16:20:10
Ну если включить, то конечно будет горячая.
Зачем сливать? Я по приезду просто включаю бойлер в розетку и дальше пользуюсь горячей водой. Пропускаю холодную воду занимает около минуты и все.
Монтажник сказал правильно, если у Вас нет рециркуляции ГВС и последовательность подключения котел-бачок. Если уедите на выходные, то по приезду вода будет холодная пока не пропустите всю систему в канализацию.
Просто мне монтажник печи говорил, что нужно бойлер вообще исключить чтобы из печи ГВС было, якобы в бойлере будет холодная вода находится а с печи поступать горячая в бойлер и пока горячая вода из печи заполнит бойлер нужно много времени ждать...
Но ведь удобство и комфорт, это когда ненужно задумываться о дополнительном включении - открыл кран и пошла гор вода.
Во вторых, Вы же специально берете газовый котел с ГВС, чтобы не использовать электричество, которое намного дороже газа.
Тут самое верное решение - параллельное подключение, в случае ремонта одного узла, можно безболезненно пользовать другой. При последовательном подключении могут возникнуть трудности.
в общем отключил я бойлер из сети и включил функцию подогрева воды через печь, горячая вода поступает также как раньше поступала через бойлер, нужно подождать секунд 10-15 и поступает горячая вода, но при этом я заметил что напор горячей воды стал лучше, думаю что это из за насоса в печи который осуществляет подачу. так что думаю лучше пользоваться ГВС через печь поскольку на природном газе экономнее.
#696
Отправлено 07.11.2012, 18:03:58
Похоже на смесительный узел,но не видно 3-ходового вентиля и насос размещен не там,видимо у вас только теплые полы и это обычный коллектор.Красным вентилем вы вручную регулируете температуру в теплоносителе.Очень сомнителен профессионализм ваших монтажников.
да у меня только теплые полы, а как регулируется этот вентиль и для чего его регулировать? чтобы подача смешивалась с обраткой ? подскажите пож-та,
#697
Отправлено 07.11.2012, 21:30:13
#698
Отправлено 08.11.2012, 10:41:41
Насоса на ГВС в котле нет. Насос стоит только на контур отоплениянапор горячей воды стал лучше, думаю что это из за насоса в печи который осуществляет подачу.
да у меня только теплые полы, а как регулируется этот вентиль и для чего его регулировать? чтобы подача смешивалась с обраткой ? подскажите пож-та,
#699
Отправлено 08.11.2012, 11:17:26
Открывая его,вы уменьшаете температуру теплоносителя.Обычно насос стоит вместо этого вентиля и управляется термодатчиком.Но такие системы актуальны когда стоит комбинированная система отопления,т.е. теплые полы и радиаторы,ввиду того,что у них разные рабочие температуры.
то есть поскольку у меня нету радиаторов а только теплые полы, мне надо этот вентиль закрыть, чтобы температура теплоносителя не уменьшалась?
#700
Отправлено 08.11.2012, 12:25:18
Теплый пол на то он и "теплый", а не "горячий". поэтому и поставили Вам монтажники перемычку и насос чтобы уменьшить температуру теплоносителя.
Открывая его,вы уменьшаете температуру теплоносителя.Обычно насос стоит вместо этого вентиля и управляется термодатчиком.Но такие системы актуальны когда стоит комбинированная система отопления,т.е. теплые полы и радиаторы,ввиду того,что у них разные рабочие температуры.
то есть поскольку у меня нету радиаторов а только теплые полы, мне надо этот вентиль закрыть, чтобы температура теплоносителя не уменьшалась?
Держите перемычку открытой.
А вообще для Вашей системы у Вас должен котел быть конденсационный, который предназначен для работы с низкотемпературным теплоносителем.
Иначе у Вас конденсат дымовых газов будет течь в котле во все щели. Кстати, с котла не капает?
Есть конечено вариант подключения, чтобы не портить теплым полом Обычный котел, но придется вытаскивать насос из котла, делать еще перемычку на поддержание температуры обратки, кароче ппц, потом еще настраивать.