Фактически, Вам нужна грамотная консультация. Могу предложить подъехать, все объяснить, если нужно -нарисовать план или составить проект, естественно не бесплатно. Свои координаты Вам отправлял. Здесь все это расписывать на словах - извините, нет ни времени, ни желания.
план дома очень простой, студия 12мх10м, положил 16мм трубу каждые 20-23 см на всю площадь, без разделения зон, залил стяжкой на 1-1.5 см
к печи подвел 3 трубы:
1. от теплых полов
2. от радиаторов которые расположены под окнами
3. от системы горячего водоснабжения
теперь сижу думаю как правильней подключить к котлу, чтобы регулировать по отдельности t теплых полов, радиаторов и горячей воды. пользоваться утюгом умею, мне бы совет и\или схему подвода труб к котлу: на входе и на выходе. ну и какие есть нюансы
![:D](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/lol.gif)
![:D](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/lol.gif)
Вот она истинная сущность "помогаек": как умничать на форуме так пожалуйста, а дать дельный совет - извините, нет ни времени, ни желания. За деньги конечно, приедет, с умным видом будет считать площадь, кубатуру помещений, теплопотери, "рисовать" планы и проекты
![:mad:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/lol.gif)
На самом деле просто посмотрит по паспорту котла рекомендуемую площадь отапливаемых помещений, посоветует на всякий случай кинуть на крышу немного утеплителя, ну или еще чего нить такого.
Будет холодно зимой? Приедет, будет менять температуру нагрева и тд, регулировать короче.
Говорю не просто так: много лет занимаюсь строительством, знаю все это не понаслышке
![:smoke:](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smoke.gif)
Для примера вызовите двух-трех "грамотеев", сравните их расчеты теплопотерь и тд, обхохочетесь, расчеты будут разные, советы одни и те же....
2 Каупервуд: не парься, на выходе установи 3 краника, зимой на радиаторы и теплые полы отрегулируешь подачу до комфортной температуры в помещении. Температура будет регулироваться за счет более медленного или быстрого оборота воды в системе.
Краник на гор.воду нужен для аварийного отключения. На обратку тоже 3 краника для отключения.
К примеру нужно отключить радиаторы? перекрываешь с 2 сторон и все.
Если что непонятно объяснил, спроси что непонятно здесь, отвечу здесь же, может кому другому тоже пригодится