Большое спасибо всем за ответы. По рекомендации КазНИИСа получается, что нужно армировать через одну пустоту и через каждые три ряда кладочной сеткой. Я вертикально так и буду армировать, горизонтально каждый ряд буду армировать проволокой диаметром 6, на верхней поверхности блоков есть насечка для укладки проволоки.
Значит все равно придется проливать бетоном пустоты через один.
Еще один момент - я не планирую заливать угловые колонны - роль колонны играют пустоты угловых блоков. Колонна получится в виде буквы Г. Это нормально?
Так неармируемые пустоты оставить пустыми либо все-таки лучше их заполнить бетоном или другим чем-то? Например керамзитобетоном? Либо как писали выше обломками пенопласта?
воздух превосходный теплоизолятор - можно не парится и оставлять пустоты, если и заполнять, то чем то эффективным типа пенопласта, минваты.. но не бетоном - от этого стены будут более холодными
кладку делайте не менее чем в ширину блока (40 см), т.к для жилого дома полблока (20 см) для наружки маловато
Так же перерыл весь интернет в поисках ответа на следующий вопрос, но так и не нашел внятного ответа - почему ложат под лентой фундамента (в моем случае под подушкой фундамента) слой щебня либо песка толщиной в 10 - 20 см?
Этот слой делается для компенсирования подъема грунта под фундаментом когда грунт замерзает?
Или делается для равномерного распределения веса здания?
относительно спорный момент с этой подсыпкой... есть ряд противоречивых мнений... даже если ее не будет - ничего не потеряете, если глубина залегания фундамента хорошая.. мое мнение