Почему в квартире батареи (биметалл секции) вверху горячие, а внизу холодные?
может быть неправильное подключение подачи и обратки. почитайте в сети про диагональное подключение.
Доброго дня. Имеется положительный опыт использования накоплений на капитальный ремонт жильцами нашего дома. Отремонтировали пока только холодное водоснабжение. Но планируем ремонт крыши, теплоснабжения и прочее. Кому интересен наш опыт - спрашивайте. Сами имели предубеждение, но оказалось, главное - начать.
Здравствуйте, ремонт крыши удалось сделать?
Надеюсь автор еще присутствует на ВВ...)
Но как всегда бывает
теперь всё понятно. у вас закрыты или недостаточно открыты балансировочные краны ( как правило под шестигранник) нужно их полностью открыть и на подаче и на обратке. вы имеете право это требовать у сантехников кск. пусть при вас откроют и всё встанет на свои местаРазводка на площадке - в шкафчике огромная труба подача - металл D120мм наверно,
Сантехник не знает ничего, а энергетика нет. Вот такой кран стоит на обратке. Крутил, крутил но обратка прохладная. А вот под теми двумя маленькими кругляшками есть вентили на шестигранник. Начал выкручивать-потекла вода.и .....?
Завтра начну требовать.
самому интересно
Сообщение отредактировал kabanbai: 01.11.2021, 15:28:07
Сантехник не знает ничего, а энергетика нет.
да может и энергетик такой же как дежурные сантехники. на вашем фото балансировочный кран, но саму красную штучку крутить не нужно, в середине видите белый прямоугольник а посередине дырочка? в эту дырочку вставляете шестигранник и откручиваете пробку балансира, вода пошла. это нужно сделать и на подаче и на обратке. а те фиговинки на которых крышечка и синяя с красной бирки трогать не нужно, они для датчиков протока . в общем их не трогайте
Сообщение отредактировал ватерпас: 01.11.2021, 17:01:00
Благодарю Ватерпас, закрутил шестигранником. Батареи в квартире снизу на ощупь стали теплее чем было. Верх горячий, низ тёплый, раньше вообще холодные были. Наверно постепенно выравнится...забыл сказать - шестигранник тройка по моему, крутить по часовой ( то есть закручивать, закручивая вы открываете)
Нет вроде. Два шкафа на площадке рядом. В одном гор/ход вода с приборами учёта и второй отопление.интересный у вас дом, дерзкий сосед. а есть ли у вас на лестничной площадке, в шкафу приборы учёта расхода теплоносителя? именно на трубах отопления?
Один сосед поставил себе насос. У него тёплые полы.
в том то и весь прикол, что когда стоит прибор учёта теплоносителя то ставь насос и мотай хоть сутками( работает насос - мотает прибор учёта) а у вас друзья мои, стоит единый прибор учёта в подвале , и расходы делят на всех поровну. у кого насос - теплее, но платит как все. короче сдал пацана.
Если честно, то всем жильцам пофиг. Управ компания знает.в том то и весь прикол, что когда стоит прибор учёта теплоносителя то ставь насос и мотай хоть сутками( работает насос - мотает прибор учёта) а у вас друзья мои, стоит единый прибор учёта в подвале , и расходы делят на всех поровну. у кого насос - теплее, но платит как все. короче сдал пацана.
короче сдал пацана.
в ЖК Парк Горького за это штрафуют (во всяком случае года 3-4 назад было такое). Но там реально давления не хватает, поэтому жильцы и ставят тепловые насосы втихаря. А тут тепловой насос, да ещё и тёплый пол поставил. Получается себе потеплее, а на других насрать. Таких в ЖК Шанырак выявляли, так как до многих квартир тепло просто не доходило и/или не хватало.
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.