Еще раз подчеркну Макси абсолютно прав, прав как практически, так и теоретически, ни в коем случае нельзя цеплять заземляющий контакт электророзеток на нулевой провод, эта аксиома которая не требует никаких доказательств. Потому что электрик, заменяя автоматы или рубильники может вообще просто перепутать провода и пустить по нулевому проводу фазу, а по фазе ноль, в результате на корпусах холодильников, стиральных и посудомоечных машинок окажется чистая фаза...

Не забуду такой случай, когда именно так и перепутали провода...
Пошел как то в подвал в свою кладовку, а там как раз ставили колорифер на вентиляцию с трехфазным движком, и вместо заземления корпуса его решили занулить. Электрик перепутал провода и на корпус колорифера попала фаза вместо нуля. Сам колорифер стоял на резиновом баллоне.
В это время в подвале работал сантехник, и решил облокотится на этот колорифер, его и притянуло. Благо я был рядом, схватил доску и сбросил сантехника с этого колорифера, и после этого вырвал провод, идущий к нему от магнитного пускателя! Прибежал прораб с электриком, выяснять какого ..... я тут рву ихние провода!
Вместо меня им все очень доходчиво объяснил очухавшийся сантехник, попутно "любя" их обоих газовым ключом!
А если бы в подвале меня не было, то сантехник был бы наверняка труп...
  • 0

#102
unknown_Хруст_

unknown_Хруст_
  • никто

Поскольку у вас частный дом, и вы хотите сделать заземление, закопайте или забейте поглубже железяку в землю, и прикрутите на болт к ней провод! Это заземление вас точно не подведет!!!

Нихренась советик :-)
Прям, как от "дяди Васи иелехриха" :rotate:
Закапывать нужно медный лист с приваренной к нему медной полосой, землю вокруг листа обильно пролить концентрированным раствором медного купороса.

Был случай, попросили померять напряжение в одном доме, воткнул тестер в розетку, сдуру не поглядел, ошибся гнездом, прибор стоял на измерении силы тока, в итоге устроил кроткое...

Точно, дядя Вася :D

пошёл я босиком в её ванную,дабы умыться водой холодной водопроводной
при этом встал ногами на коврик сырой,как вставал до этого неоднократно.
Открыл кран(как щас помню,латунный),отвернув пластмассовый барашек.
Продолжая находиться при этом в состоянии заторможенности(см.выше)
подставил обе руки под струю холодной воды...

Как тебе повезло, что попервоначалу ты решил помыть тока руки, а доставлятель оргазменного удовольствия :eek:

Еще раз подчеркну Макси абсолютно прав, прав как практически, так и теоретически, ни в коем случае нельзя цеплять заземляющий контакт электророзеток на нулевой провод, эта аксиома которая не требует никаких доказательств. Потому что электрик, заменяя автоматы или рубильники может вообще просто перепутать провода и пустить по нулевому проводу фазу, а по фазе ноль

Справедливо тока для многоквартирного дома.
А в частный, нех, такого умельца типа вышеотпостившего "дядь Васи" пускать.
Так, что оборжали в этот раз именно вас. :-)

Сообщение отредактировал Хруст: 19.12.2009, 15:36:36


#103
Алма-атинец

Алма-атинец

    Степь вижу - степь пою, арба вижу -арба пою.

  • В доску свой
  • 6 876 сообщений

Закапывать нужно медный лист с приваренной к нему медной полосой, землю вокруг листа обильно пролить концентрированным раствором медного купороса.

можно и так,даже лучше чем стальной заземлитель это будет...
токо про долговечность -ХЗ,не скажу.
а по теме заземления - как то читал спецкнижку лет 10 назад
так там вот как примерно было описано
http://www.remont220.ru/zaz.php
или вот
http://www.electrofo...topic.php?id=97
да собственно много всего
http://electro.narod...azemleno/tt.htm
http://forum.ixbt.co....cgi?id=91:2810
http://www.newshouse...age-id-821.html
Примерно так.
  • 0

#104
unknown_Хруст_

unknown_Хруст_
  • никто

Закапывать нужно медный лист с приваренной к нему медной полосой, землю вокруг листа обильно пролить концентрированным раствором медного купороса.

можно и так,даже лучше чем стальной заземлитель это будет...
токо про долговечность -ХЗ,не скажу.

А я скажу, что "железяка с проволокой" советуемая "дядей Васей" корродирует оч как хорошо, по сравнению с медным листом и медной полосой.

Сообщение отредактировал Хруст: 19.12.2009, 17:26:26


#105
1051

1051

    Даже Шрэку ты не нужна!!!

  • В доску свой
  • 11 589 сообщений
Вопрос к ФР- А где взять дифференциальную штуку-то эту, ту о которой вы говорили? Спасибо.
  • 0

#106
1051

1051

    Даже Шрэку ты не нужна!!!

  • В доску свой
  • 11 589 сообщений
глюк

Сообщение отредактировал 1051: 19.12.2009, 23:14:08

  • 0

#107
Формальный регистратор

Формальный регистратор
  • Постоялец
  • 305 сообщений

Вопрос к ФР- А где взять дифференциальную штуку-то эту, ту о которой вы говорили? Спасибо.

Для разовой поимки нерадивого соседа столь сложный прибор нафиг не нужен, здесь хватит и обычных бесконтактных тока измерительных клещей, которые продаются в любом электротехническом магазине или их можно взять напрокат у любого электрика. Берете охватываете клещами измерителя сначала фазовый провод, идущий в квартиру к подозрительному соседу и фиксируете силу потребляемого тока по фазовому проводу, потом повторяете эту же операцию для нулевого провода, если сила тока по фазовому проводу и по нулевому не равны, значит ваш сосед тырит электричество. На всякий случай повторяете эту операцию два три раза, если во всех случаях ток по фазе всегда выше, чем по нулю, то это сто процентов что сосед ваш тырит электричество, соединяя свои обогреватели через фазовый провод с розетки, а нулевой беря с батареи, либо кидая отдельный, замаскированный в стене провод на корпус щитка, либо высверливая через свою стену дырку для подсоединения к щитку в подъезде и такой вариант то же возможен, если сосед хочет спокойно тырить электроэнергию не испытывая ударов током всякий раз когда он моет руки под краном.

Сосед конечно может использовать и более сложный способ кражи электроэнергии, но почти всегда если вы видите на клещевом тока метре по фазовому проводу хорошей величины ток, а счетчик у соседа вообще не крутиться, то значить по любому сосед тырит электроэнергию.
  • 0

#108
1051

1051

    Даже Шрэку ты не нужна!!!

  • В доску свой
  • 11 589 сообщений
Спасибо, тут не квартира, тут частный дом. Такое подозрение, что через отдельный выключатель сделан ноль, с контрольной лампочкой даже.
  • 0

#109
Doctor_X

Doctor_X
  • Гость
  • 8 сообщений
Доброго времени суток!

Что лучше поставить УЗО (40А) или простой автомат защиты (40 А)? Правда кабель медный 4 мм2 и макс. выдерживает 32А. Но далее за первым устройством защиты будут стоять автоматы (10/16/25А). Каждый автомат расчитан на допустимую нагрузку в ветке и не превышает ее. Заранее большое спасибо.
  • 0

#110
Алма-атинец

Алма-атинец

    Степь вижу - степь пою, арба вижу -арба пою.

  • В доску свой
  • 6 876 сообщений
УЗО лучше,конечно.
Надёжнее.
Но чуть дороже,чем автомат.
З.Ы.
Имею и то и другое,в полцены от магазинной отдам...
В ЛС.
  • 0

#111
CycloB

CycloB

    |\/\/|

  • В доску свой
  • 2 062 сообщений
вопросы к знатокам:

в частном доме напряжение в сети в среднем 180
стабилизатор стоит, но поднимает токмо ежели на входе не менее 145
иногда, по вечерам падает менше 145 и происходит отключение

поможет ли обращение в АПК?
если да, то как его составить?
поможет ли перекидывание входа на другой столб?

приветсвуются адекватные советы как с этим бороться
  • 0

#112
Export

Export
  • В доску свой
  • 2 039 сообщений

УЗО лучше,конечно.
Надёжнее.
Но чуть дороже,чем автомат.
З.Ы.
Имею и то и другое,в полцены от магазинной отдам...
В ЛС.

КУплю и то и другое (кабели с автоматами) и УЗО тоже (3х-фазное на 40А)

на скидку при покупке можно надеяться? :rolleyes:
  • 0

#113
Export

Export
  • В доску свой
  • 2 039 сообщений

вопросы к знатокам:

в частном доме напряжение в сети в среднем 180
стабилизатор стоит, но поднимает токмо ежели на входе не менее 145
иногда, по вечерам падает менше 145 и происходит отключение

поможет ли обращение в АПК?
если да, то как его составить?
поможет ли перекидывание входа на другой столб?

приветсвуются адекватные советы как с этим бороться

2CycloB
У меня было похожая ситуация (правда к дому подведено 3 фазы) просто померял тестером на какой фазе из фаз выше напруга, на ту и переключил ввод.
  • 0

#114
CycloB

CycloB

    |\/\/|

  • В доску свой
  • 2 062 сообщений
с тремя фазами проще
а вот соседям доказать шо для сварки, тенов и тп потребления надобно подвести себе три фазы и не беспокоить остальных на линии тяжко

у электрика с апк отмазка "а шо вы хотите, оборудование то на трансформаторной будке то старое... ничаго поделать не можу"
  • 0

#115
Export

Export
  • В доску свой
  • 2 039 сообщений
Ну ежли у вас ниже 140в садится напруга, то может есть резон перевести все на 110в? Как в Японии :rolleyes:
  • 0

#116
CycloB

CycloB

    |\/\/|

  • В доску свой
  • 2 062 сообщений
а хде я 1 ампер возьму?
  • 0

#117
Формальный регистратор

Формальный регистратор
  • Постоялец
  • 305 сообщений

Доброго времени суток!

Что лучше поставить УЗО (40А) или простой автомат защиты (40 А)? Правда кабель медный 4 мм2 и макс. выдерживает 32А. Но далее за первым устройством защиты будут стоять автоматы (10/16/25А). Каждый автомат расчитан на допустимую нагрузку в ветке и не превышает ее. Заранее большое спасибо.

УЗО (Устройство Защитного Отключения) оно срабатывает совсем по другому принципу нежели обычный автомат. УЗО мгновенно обесточивает сеть тогда когда кто то из людей схватился за оголенный провод и появился дифференциальный ток протекающий через тело человека более 30 милиампер. То есть УЗО защищает не технику и не аппаратуру и не проводку, а человека. Так что учтите что УЗО на 40 ампер чаще всего не имеет встроенного автомата зашиты от сверхтоков, то есть стандартного автомата, срабатывающего по превышении тока проходящего через УЗО выше 40 ампер. Ампераж на обычном УЗО это просто предельный ток с которым может работать данное УЗО, но обычное УЗО оно не отключает сеть при превышении указанного ампеража. Гораздо реже, но всё же бывает УЗО комбинированное автоматом с защитой от сверхтоков, но оно очень дорогое. А так обычное УЗО на 40 ампер это просто защитный отключатель, который может работать с нагрузкой в 40 ампер, оно так же будет работать и при 50 и при 60 амперах, только дымиться начнет. То есть полноценная защита и от сверхтоков и от дифференциальных токов имеется только у УЗО комбинированного с автоматом защиты от сверхтоков.

Если вы поставите одно обычное УЗО на 40 ампер, до групповых автоматов защиты, то всё будет нормально работать. При превышении тока в группе будет срабатывать автомат группы на 10/16/25 ампер, а при случайном попадании в цепь тока человека УЗО моментально обесточит все групповые автоматы и все останутся живы.
  • 0

#118
Export

Export
  • В доску свой
  • 2 039 сообщений
А какова правильная последовательность подключения этих девайсов?
автомат видимого разрыва > счетчик > УЗО
или как-то по другому?
  • 0

#119
CycloB

CycloB

    |\/\/|

  • В доску свой
  • 2 062 сообщений

"Мы с соседом договорились обменятцо электричеством 220вольт (фазы разные),через удлинители со счетчиками для взаиморасчетов ,у нас будет 380 вольт или не получитцо ,и какие надо документы ."
Надо для сварки и механизмов.


  • 0

#120
Maxi_2000

Maxi_2000

    мягкий белый и пушистый

  • В доску свой
  • 7 449 сообщений
Для питания какого либо трехфазного оборудования, например, электродвигателя, нужны все 3 фазы, двух недостаточно для нормальной работы. Так что ищите третьего соседа.