Желательно при пиковой нагрузке часов в восемь вечера, когда падает напряжение в сети.Или достать токовые клещи (или электрика с ними) и замерить ими потребление при полной нагрузке (включаем все что можно включить), тогда уже объективно можно оценить потребление при максимальной загрузке.
Выявить КЗ можно, нужно распаять распредкоробку в комнате и прозвонить каждый кабель который уходит на розетки, выключатель, светильник. При выявлении КЗ, без замены кабеля и штробления не обойтись. Можно кабель канал пустить, но это не эстетично.Добрый день.
У меня такой вопрос.
Возможно ли выявить причины КЗ либо просто разобраться в электропроводке без разрушения гипсокартона, без штробления стен?
У меня в кв. полный бардак с этими розетками, с проводами которые торчат с распред.коробок.
Вызывал электриков, двух разных. Оба говорили, что без разрушения стен не разобраться. Предлагали штробить и провести всю проводку заново.
Добрый день.
У меня такой вопрос.
Возможно ли выявить причины КЗ либо просто разобраться в электропроводке без разрушения гипсокартона, без штробления стен?
У меня в кв. полный бардак с этими розетками, с проводами которые торчат с распред.коробок.
Вызывал электриков, двух разных. Оба говорили, что без разрушения стен не разобраться. Предлагали штробить и провести всю проводку заново.
Сообщение отредактировал russo_turisto: 04.10.2012, 23:41:02
Есть у кого инструкция по подключению УЗО "для чайников"?
лежит дома УЗО на 25Ампер, хочу его подключить хотя б сеть на ванную через общий распред.щит.
А какой стабилизатор лучше: электромеханический или электронного типаВот этот нормально будет?
Смотрите стабилизатор на 8 КВА. Ориентировочно обойдется вам в 200 у.е. плюс установка около 10000 тенге
Стабилизатор SVC 8000/1-ЭМ
Выявить КЗ можно, нужно распаять распредкоробку в комнате и прозвонить каждый кабель который уходит на розетки, выключатель, светильник. При выявлении КЗ, без замены кабеля и штробления не обойтись. Можно кабель канал пустить, но это не эстетично.
Сообщение отредактировал iaptekar: 05.10.2012, 18:48:52
Если у Вас простое УЗО, не диференцированное то, оно не защищает от коротких замыкании. Узо защищает от тока утечки. Ток который написан на аппарате это ток который оно сможет выдержать.
Выявить КЗ можно, нужно распаять распредкоробку в комнате и прозвонить каждый кабель который уходит на розетки, выключатель, светильник. При выявлении КЗ, без замены кабеля и штробления не обойтись. Можно кабель канал пустить, но это не эстетично.
У меня на щитке в подъезде стоял 50А автомат. В кв. основной УЗО на 40А, и куча других автоматов/УЗО (по 16 и 25А)
В один прекрасный день, прихожу с работы и нет света. При этом в кв. все автоматные переключатели были включены.
Вызвал электрика. Он открыл щит в подъезде, и оказалось выбило автомат на щитке. Он включил, всё заработало, 1000тг и давай, до свидания.
После выбивало по нескольку раз, до тех пор, пока автомат на щитке окончательно не загнулся.
Съездил, купил новый 63А автомат на щиток, и новый 40А УЗО в кв.
Электрик мне заменил все, и начали разбираться в проводке от щитка до розеток в кв.
Копался в распред коробках, отключал/переключал провода, в итоге оставил меня без розеток в одной комнате.
Но все равно, хотя очень редко, но время от времени отключается автомат на щитке.
Вопрос-1
Мне не понятно, если даже в кв. есть КЗ, почему не срабатывает основной 40А УЗО в кв. а выбивает 63А автомат на щитке? Или у меня бракованный автомат на щитке стоит, и сам по себе выбивается?
Вопрос-2
Касательно прозвонки электропроводки. Объяните пожалуйста, возможно ли определить куда какой провод идет от автоматных переключателей в кв. до распред коробок, и далее до розеток и переключателей?
У меня при отключении одного автомата в кв., отключается и свет и некоторые розетки. При отключении другого же автомата, отключается плита и пару розеток. Короче говоря, я бы хотел просто узнать что куда идет, где надо переделать/промаркировать, что бы было все по правилам.
Просил разобраться в этом электрика, он говорит "нужно вскрывать стену, иначе как я узнаю"?
Я не знаю, может это не грамотные электрики или им так проще всего - раздолбить где надо, и проложить проводку заново?
Сообщение отредактировал Elty: 08.10.2012, 10:52:55
Вопрос-1
Выявить КЗ можно, нужно распаять распредкоробку в комнате и прозвонить каждый кабель который уходит на розетки, выключатель, светильник. При выявлении КЗ, без замены кабеля и штробления не обойтись. Можно кабель канал пустить, но это не эстетично.
Мне не понятно, если даже в кв. есть КЗ, почему не срабатывает основной 40А УЗО в кв. а выбивает 63А автомат на щитке? Или у меня бракованный автомат на щитке стоит, и сам по себе выбивается?
Сообщение отредактировал russo_turisto: 16.10.2012, 21:42:34