[quote name='Serg1' timestamp='1425786206' post='31828287'] а наименьшую допустимую глубину, [/quote
уклон 20мм на 1000мм. углубите септик. если вдруг замерзнет будите " ковыряться." помимо вопроса глубины есть вопрос влажности. прошёл дождь ночью мороз грунт пропитался влагой и замерз вокруг трубы. минимальное заглубление возможно только при увеличенном уклоне
Увеличенный уклон делать нельзя, тогда труба забьётся, нужно именно 2 см на метр. Именно такой уклон обеспечивает флотацию, т.е. нечистоты поднимаются потоком воды и уносятся, Если же уклон больше, то вода будет быстро утекать не успевая их уносить. Даже если вокруг трубы замёрзнет грунт - ничего не будет. Замерзает вода в трубах, например водопроводных, где она стоит неподвижно, пока кран закрыт. В канализационной же либо совсем нет воды, либо она быстро уходит. Каждый раз новая порция воды попавшая в канализацию разморозит капли которые могут там остаться. Септики тоже не утепляют, даже в гораздо более северных регионах
Сообщение отредактировал Serg1: 08.03.2015, 12:44:26