Отключения электроэнергииили это только у меня так?
#1405
Отправлено 12.05.2009, 18:10:08
#1407
Отправлено 12.05.2009, 19:01:42
интересно, председатель правления уже четвертый, а первый руководитель и технический директор - одни и те же, или тоже менялись?сняли председателя правления ао ажк. уже четвертый за год ожидается. коллектив лихорадит.
снять 4-го за год - семи пядей во лбу иметь не надо. я так полагаю, снимать надо за результат.
если вдруг решили ПС Арман реконструировать в апреле, а в мае она грохнулась, пусть вернут те деньги, что за месяц смогли израсходовать: наверняка на авансах миллионы висят предоплаченные.
#1410
Отправлено 13.05.2009, 14:58:59
Кстати, долго решал, брать ли UPS или стабилизатор (для быттехники), остановился на последнем - надежнее.
#1413
Отправлено 13.05.2009, 21:40:12
Вы не правы...
трансформаторы на 500 кВ представляют собой не один кубик а три, потому что пофазный.
Чтобы построить ПС мало привезти и поставить транс. Нужны выключатели, разьединители, тонны ошиновки, системы защит и противоаварийной автоматики, системы управления и связь. Только наладка этой подстанции займет много месяцев, без строительной части. Даже имея "типовые" проекты ПС 500 кВ, которых впринципе нет не в Сименсе, ни в АББ ни в какой другой компании, провести монтажно-наладочные работы низя. Нужны рабочие проекты на основе типовых решений, и на проектирование потребуются месяцы. Суммарно для таких ПС нужны годы до ввода в эксплуатацию. А за 1 день вы даже забор поставить на ПС не успеете.
#1417
Отправлено 14.05.2009, 12:23:09
#1418
Отправлено 14.05.2009, 13:39:08
Вот если считать от начала строительства новой ТЭЦ, то может быть пройдет и три месяца, можеть быть и шесть, а можеть быть и целый год. Но если это строительство не начинать вообще, то тогда можно строить и сто лет и двести и триста. Это раньше когда ТЭЦ возводились как какое то величественное сооружение, строительство могло длиться годами. Потому что фактически каждая ТЭЦ это был уникальный объект с уникальной архитектурой и начинкой. Ну а когда вы берете модульные газотурбинные установки, которые можно вообще ничего не строя, установить прямо на грунт в степи всего за 72 часа, включить их и они будут работать прямо в степи без всякого капремонта 10 лет. Потому что вся их автоматика и кибернетика смонтированна на одном шассии. Там ничего ни налаживать, ни настраивать не нужно завод изготовитель дает на ввод в эксплуатацию своим строителям 72 часа. Какие то дополнительные компаненты, как повышающие трансформаторы, всякая защита и прочее и прочее не существют в виде каких то разрозненных запчастей, все поставляються в качестве законченных функциональных модулей, которые просто устанавливаються рядом и подключаються унифицированными кабелями, либо высоковольтными шинами. Там сроки ввода в эксплуатацию энергомодуля измеряються часами, а не днями и не месяцами Ролс-Ройс дает своим бригадам всего 72 часа. Никто ничего на строительстве газотурбинной ТЭЦ сейчас не отлаживает и не настраивает, потому что газотурбинный двигатель очень сложен, автоматика очень сложная, такие сложные вещи могут отлаживать и настраивать только на заводе.Ксенофоб Ксенофобович,
Вы не правы...
трансформаторы на 500 кВ представляют собой не один кубик а три, потому что пофазный.
Чтобы построить ПС мало привезти и поставить транс. Нужны выключатели, разьединители, тонны ошиновки, системы защит и противоаварийной автоматики, системы управления и связь. Только наладка этой подстанции займет много месяцев, без строительной части. Даже имея "типовые" проекты ПС 500 кВ, которых впринципе нет не в Сименсе, ни в АББ ни в какой другой компании, провести монтажно-наладочные работы низя. Нужны рабочие проекты на основе типовых решений, и на проектирование потребуются месяцы. Суммарно для таких ПС нужны годы до ввода в эксплуатацию. А за 1 день вы даже забор поставить на ПС не успеете.
Да и потом нахрена нам строить в черте города ПС-500, когда мы собираемся энергию с парогазотурбинной ТЭЦ раздавать тут же, максимум в пределах 1-10 километров от ТЭЦ там и 110 киловольт достаточно, а то и меньше. Да сейчас можно просто подогнать мобильные газотурбинные установки в трейлерах к подстанциям и просто отключить нафиг от ЛЭП наиболее перегруженные подстанции переключив их на автономные газотурбинные генераторы. Если газ есть рядом, значит запитать их от газовой трубы, ну а если нет, то поставить рядом цистерну с соляркой и пускай себе свистит эта газовая турбина на уровне 58 дб хоть 10 лет. А за 10 лет можно построить любую ТЭЦ, если конечно все же начать ее строить. Отпускная цена за киловат и высокий КПД газопаровых турбин уже позволяет использовать солярку в качестве топлива для мини ТЭЦ с нулевой прибылью, при условии если брать солярку по оптовым ценам.
Сообщение отредактировал Ксенофоб Ксенофобович: 14.05.2009, 13:51:31
#1419
Отправлено 14.05.2009, 13:59:38
Да какая разница, что там в правилах написанно, неужели непонятно что просто напросто нет энергии в городе в нужном количестве и взять её неоткуда и с вводом новых высоток и наступлением жары, то есть активному использованию кондиционеров, веерные отключения и аварии на подстанциях превратяться в норму. Потому что судя по всему, никакой другой идеи, кроме как повышать тарифы, вводить ограничения на электроэнергию и веерно отключать рубильник у наших энергетиков нет.Помнится, то ли в каком-то законе, то ли в правилах каких-то КСК-овских - давно читал, точно уже источник не помню - есть такое положение, что электроснаюжение потребителей может прерываться максимум на 24 часа в месяц. Вопрос только - в совокупности или единовременно?
#1420
Отправлено 14.05.2009, 14:01:07
Бугога.....мля, вот также думали большие советские адмиралы и штатавские тоже, лет так 30 назад.Отпускная цена за киловат и высокий КПД газопаровых турбин уже позволяет использовать солярку в качестве топлива для мини ТЭЦ с нулевой прибылью, при условии если брать солярку по оптовым ценам.
Им так же нарисовали картинку маслом, и они предались мечтаниям о несокрушимости газотурбинного флота. И что? 90 % сдан в металлолом или находится в перманентном ремонте.
Но тогда то все НПЗ на флот работали.
А вы чем запитывать будете сие чудо немецкой мысли? Только мне про наши несметные
богатства не надо. Нет у нас месторождений с запасом газа для магистральных газопроводов.