Вумный дядь, покритикуйте мой вариант прокладки проводки пжалста. А то сделать-сделал, а все ли правильно - незнаю. Квартира однокомнатная.
В общем после сгоревшего от старости счетчика , перенесенного прежними хозяевами в квартиру, решил сделать все по уму. Купил новый счетчик. Протянул медь многожильную 2х4 квадрата от подъезда до щитка. развел все, поставил в пластиковой коробке видимый разрыв на 25 А. Дальше поставил автоматную группу - УЗО на 25 А и 4 автомата по 16 А на разные группы. Раньше всего этого естественно не было. Развел все по группам с учетом будущих нагрузок. Получилось так:
1) Многожильная медь 2х1,5 кв. мм. Свет в коридоре (2 лампы дневного света по 18 Вт) + подсветка прихожки и зеркала - 2 светильника галогеновых по 50 ВТ + свет в туалете (пока обычная лампа 60 Вт)
2) Многожильная медь 2х2,5 кв. мм. Две розетки в корридоре (под фен или пылесос или еще какую редко включаемую мелоч) + одна розетка в ванной, закрытая, с защитой от влаги. В нее включена стиралка. Планируется на нее же повесить теплые полы в ванной примерно 1,5-2 кв.м.
3) Многожильная медь 2х1,5 кв. мм. Свет в комнате - пока люстра на 5 рожков с лампами на 40 Вт с комбинированным выключателем + свет на кухне (3 рожка с энергосберегающими лампами по 18 Вт).
4) Многожильная медь 2х2,5 кв. мм. Розетки в комнате (3 шт для пылесоса/настольного светильника/компутера по выбору и не постоянно) + розетки на кухне (постоянно телевизор+холодильник+вытяжка+духовка).
По расчетам должно хватать вроде. Кстати, слышал что все следующие автоматы должны быть не больше предыдущих А поскольку РЭС меня "заставил" поставить видимый разрыв на 25 А - иначе не хотели акт установки и пломбировки подписывать, даже за материальную помощь - поэтому и автоматы на 16А поставил. В общем думаю не сильно накосячил - единственно вопрос про УЗО мучает - есть ли в нем вообще смысл?