то Искаков
давайте уточним:
- во-первых, корректнее брать значение коэффищиента теплопроводности не из стандарта, а из протокола испытаний (?131) Вашей фактической продукции, т.е. 0.099
- во-вторых, приведенный Вами расчет сопротивления теплопередаче справедлив для случая непрерывной воздушной прослойки между стенками блока, а ведь в блоке есть три поперечные перегородки (одна внутренняя и две внешних)
Тогда, с учетом изложенного, расчет будет выглядеть примерно так:
- сопротивление блока напротив пустоты в нем вычисляется также, как Вы предложили, т.е.
R1блока=R1+К2=(0,1/0,099)+(0,1/0,027)=1,01+3,7=3,71
- сопротивление теплопередаче на уровне перегородок (или 0,2 м. сплошного арболита) так:
R2блока=0,2/0,099=2,02
- эффективная длина трех поперечных перегородок в блоке составляет L2=3*0,05м=0,15м (для этих участков мы выше расчитали R2блока=2,02)
эффективная длина двух пустот в блоке L1=2*0,125=0,25м (сопротивление теплопередаче на этих участках будет R1блока=3,71)
Для проверки общая длина блока L=L1+L2=0,15+0,25=0,4 м.
Итак, получили, что 0,15м блока обладают сопротивлением теплопередачи 2,02 и 0,25м блока - сопротивлением 3,71
Тогда можно нетрудно поодсчитать среднее сопротивление теплопередаче блока:
R=(0,15*2,02+0,25*3,71)/L=(0.303+0.9275)/0.4=3.07625
т.е. усредненное сопротивление теплопередаче для Вашего блока (которое и необходимо использовать при тепловом расчете строений из таких блоков)
R=3.07 м2хoС/Вт
PS несмотря на то, что вычисленное значение R гораздо ниже заявленного Вами (на 35%), тем не менее блоки с такими характеристиками вожможно использовать даже в районе Москвы (там R должно быть не ниже 3.2), а у нас потеплее будет.
Не согласен с вашими расчетами. Вы используете линейные величины, которых в блоках просто нет, как их не поворачивай: При толщине стены 200мм (поперек блока) надо расчитывать сопротивление теплопередаче двух перегородок из арболита по 50 мм и одной воздушной прослойки 100мм.
При толщине стены 400 мм (вдоль блока) надо расчитывать сопротивление трех перегородок по 66,6 мм и двух пустот по 100 мм (а не по 125 мм).
Вообще в строительных расчетах (что бы определить замерзну-не замерзну) приято применять такой показатель как расчетное (приведенное) сопротивление теплопередаче. То, что мы с вами считаем - это коэфициент термического сопротивления всей конструкции.
Так вот, это самое расчетное сопротивление теплопередаче (обозначим Ro) определяется по формуле:
R0 = 1/αB + Rk + 1/αH, где
αB - коэффициент теплоотдачи внутренних поверхностей, Вт/(м2•oС), принимаемый по таблицам СНиП II-3-79 (8,7) ;
Rk - термическое сопротивление всей конструкции, м2•oС/Вт (которое равно 4,71);
αH - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2•oС), принимаемый по таблицам СНиП II-3-79 (23 для зимних условий).
В свою очередь термическое сопротивление Rk для ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями определяется как
сумма термических сопротивлений отдельных слоев. Термическое сопротивление отдельного слоя конструкции R, м2•oС/Вт, определяется по формуле:
Rn=δ/λ (для одной перегородки 50мм из арболита - 0,505, для воздушной прослойки 100мм - 3,7)
Тогда Rk=R1(одной перегородки) + R2(воздушной прослойки) + R3(второй перегородки)=
4,71Следовательно
расчетное термическое сопротивление R0 равно:
R0=1/8.7 + 4.7 + 1/23 = 4.868
Именно этот показатель (
4,868) надо сравнивать с нормативными показателями (к примеру, для условий Москвы – 3,01, для Санкт-Петербурга – 2,94). Если я Вас не убедил - советую обратиться к СНиП II-3-79 (СНиП 23-02-2003). Там все популярно расписано.
P.S. Признаюсь, ошибся: взял вместо 0,099 0,095. Кстати из ваших расчетов... 1,01+3,7 = 4,71 и ни как иначе. Я так думаю!
Сообщение отредактировал ISKAKOV: 05.05.2006, 16:31:30