#1481
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Я не сантехник, это лучше у местных гуру поинтересоваться. Когда в квартире делали монтаж батарей, то озвучивали что одна секция на 1.3 квадрата, так это или нет - незнаю, перезимовать в этом году не получилось.
  • 0

#1482
Fidelis

Fidelis
  • В доску свой
  • 2 669 сообщений

Я не сантехник, это лучше у местных гуру поинтересоваться. Когда в квартире делали монтаж батарей, то озвучивали что одна секция на 1.3 квадрата, так это или нет - незнаю, перезимовать в этом году не получилось.


с ума сойти, на 18 квадратов надо 15 секций по этим подсчетам!
в этом офф представителтсве мне на 20 квадратов 12 секций сказали надо заказывать...

ну мож кто еще чего-нить подскажет кто знает, и про места где посмотреть у нас радиаторы тоже...
  • 0

#1483
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Вы думаете у нас такой большой выбор радиаторов?!)) Саламат, Тастак, ну и
www. mps.kz www. stms.kz
  • 1

#1484
Fidelis

Fidelis
  • В доску свой
  • 2 669 сообщений

Вы думаете у нас такой большой выбор радиаторов?!)) Саламат, Тастак, ну и
www. mps.kz www. stms.kz

да я не знаю какой выбор, вот хочу посмотреть)
в Саламате была, все одинаковые, но тогда смотрели мимоходом, могли что-то пропустить, может и в Такстаке тоже самое)
щас еще сайты гляну, спасибо)
  • 0

#1485
fast

fast
  • Завсегдатай
  • 143 сообщений

 

Вы думаете у нас такой большой выбор радиаторов?!)) Саламат, Тастак, ну и
www. mps.kz www. stms.kz

да я не знаю какой выбор, вот хочу посмотреть)
в Саламате была, все одинаковые, но тогда смотрели мимоходом, могли что-то пропустить, может и в Такстаке тоже самое)
щас еще сайты гляну, спасибо)

 

Посмотрите еще в магазине по Сейфулина выше Пастера по заподной стороне. Брал свои там. Был даже выбор по размерам (высокие, средние, низкие). По расчету количества - нужно учитывать температуру теплоносителя. В моем случае при расчете температуры теплоносителя в 50 град на низкий радиатор (27 см) я брал 1 секция на 1ю2 кв м. Про высокий (0 см) расчитывал 1 секция на 2 кв. В итоге - дома тепло. Прошу не закидывать аргументами и т.д. - просто поделился опытом. Не профи.


  • 1

#1486
Fidelis

Fidelis
  • В доску свой
  • 2 669 сообщений

еще в магазине по Сейфулина выше Пастера по заподной стороне. Брал свои там. Был даже выбор по размерам (высокие, средние, низкие). По расчету количества - нужно учитывать температуру теплоносителя. В моем случае при расчете температуры теплоносителя в 50 град на низкий радиатор (27 см) я брал 1 секция на 1ю2 кв м. Про высокий (0 см) расчитывал 1 секция на 2 кв. В итоге - дома тепло. Прошу не закидывать аргументами и т.д. - просто поделился опытом. Не профи.

спасибо, все мнения пригодятся)
а температуру теплоносителя как узнавали?
  • 0

#1487
santex-SVAR

santex-SVAR
  • Читатель
  • 503 сообщений

алюминиевый радиатор Onnline : сверх широкие каналы.

 

монтаж радиатора отопления в нишу : через 2 "утки" 
горизонтальные трубы под хорошим наклоном - для транзита воздуха наверх.
короче : "в раскорячку"
 
0_119f5a_ce0dbbde_-1-orig.jpg
 
Радиатор отопления Онлайн - сверхширокие каналы.
 
диаметр вертикальный труб 43 мм - никаких проблем с засором, прогревом секций, заторможенной циркуляцией теплоносителя.
 
0_11a532_486b3546_-1-orig.jpg
 
0_11a531_c447636e_-1-orig.jpg
 
0_11a530_9b61a023_-2-orig.jpg
 
продолжение : вид сверху через щели конвекции просматриваются диаметр вертикальных труб в каждой секции.
 
0_11a78f_d030997_-1-orig.jpg
 
аналогичные ракурсы (сверху - щели для конвекции) :
 
0_11a78e_8f1cc818_-1-orig.jpg


#1488
fast

fast
  • Завсегдатай
  • 143 сообщений

 

еще в магазине по Сейфулина выше Пастера по заподной стороне. Брал свои там. Был даже выбор по размерам (высокие, средние, низкие). По расчету количества - нужно учитывать температуру теплоносителя. В моем случае при расчете температуры теплоносителя в 50 град на низкий радиатор (27 см) я брал 1 секция на 1ю2 кв м. Про высокий (0 см) расчитывал 1 секция на 2 кв. В итоге - дома тепло. Прошу не закидывать аргументами и т.д. - просто поделился опытом. Не профи.

спасибо, все мнения пригодятся)
а температуру теплоносителя как узнавали?

 

У меня на котле можно выставить, плюс в сети стоит термометр


  • 0

#1489
Fidelis

Fidelis
  • В доску свой
  • 2 669 сообщений

У меня на котле можно выставить, плюс в сети стоит термометр

у вас частный дом?
в многоэтажке как узнавать температуру теплоносителя?
  • 0

#1490
santex-SVAR

santex-SVAR
  • Читатель
  • 503 сообщений

Биметалл радиатор RADIATORI 2000

 

монтаж радиатора отопления на кухне.

стандартное одностороннее подключения на сварке
 
0_119e0f_46f43b7a_orig.jpg
 
биметалл радиатор отопление Xtreme
ракурс снизу : тонкие вертикальные каналы
 
0_119e3c_e74ef19_-1-orig.jpg
 
вертикальные трубки - значительно меньше /тоньше/ горизонтального коллектора.
 
0_119e3d_5439f563_-1-orig.jpg
 
сечение вертикальной трубки внутри радиатора (внутри верхнего коллектора)
 
0_119e3b_1b2fd525_orig.jpg..0_119e3a_6a1fe38a_orig.jpg
 
толщина стенок трубки (вертикальной) много съедает !
 
внутреннее сечение для протока теплоносителя еще меньше, чем кажется снаружи.


#1491
fkz

fkz
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений

 

нсдо уточнять какие трубы металлические или пластиковые стоят

а зачем уточнять ?

чтобы искать такого половинчатого-"покусочно" сантехника : который работает только на 1 виде материала ? только на полипропилене !

лучше сразу находить мастера широкого профиля : любой материал трубы + сварка. /более проффи отношение к делу/

 

согласен но газосварщиков очень мало осталось а те кто есть либо работают на стройках и хорошо получают либо алкашня при домоуправлениях да и все


  • 0

#1492
ватерпас

ватерпас
  • В доску свой
  • 11 523 сообщений

согласен но газосварщиков очень мало осталось

шо за бред! вы милостивый государь совсем далеки от реалий! не идите на поводу у новосибирской экспансии 


  • 0

#1493
OVorona

OVorona
  • В доску свой
  • 1 280 сообщений

Ребят, я опять за срочным советом. Сегодня случайно обнаружила маленький свищ в  стальной трубе отопления, точнее в отводе    снизу от батареи. Отвод сравнительно свежий , второй сезон всего стоит. И вот обнаружила на нем ржавый подтёк в выпуклой части. Видно, что когда свищ образовался краска пузырилась, потом побежала вода вдоль трубы и до плинтуса. Когда я это обнаружила, дорожка уже была сухая. Видимо он забился окалиной  и если и травит понемногу , то успевает высохнуть. Вопрос, что делать? Каков шанс, что в таком виде труба дотянет до конца отопительного сезона, который как известно у нас до 15 апр и ни днём меньше? КСК естественно сейчас ещё три дня пахать не будет. Может есть спосбы, ну там холодная сварка, эпоксидка? Хотя у меня был не совсем удачный опыт с эпоксидкой и бинтом, когда капала батарея , вода скапливалась под эпоксидкой и капала ещё сильнее. Так что же делать? Или не паниковать?


  • 0

#1494
Ланер

Ланер
  • В доску свой
  • 1 201 сообщений
Доброе утро.
Кто как прятал канализационные трубы по ванной комнате, он ведь не мелкие.
  • 0

#1495
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
50-ки утопились в стену, равно как и сами водопроводные трубы.
  • 0

#1496
santex-SVAR

santex-SVAR
  • Читатель
  • 503 сообщений

Гидравлический теплый пол в квартире.

 

теплый пол на транзитный стояк отопления.
Витражное стекло от пола - до потолка : "французские окна".
вместо радиатора отопления - 2 контурный водяной теплый пол в пороге под стеклом.
для отопления комнаты , и ликвидации запотевания окна.
 
0_123210_3cf15346_-1-orig.jpg.0_123211_d633cba3_-1-orig.jpg
 
подоконники зарушили - радиатор прямо под стеклом ставить не интересно.
 
"сантехнический рецидивист" с большим стажем - всегда готов помочь таким косячницам.
на пару с зак - легко сделаем любую порнографию.
 
0_12320f_90a888e1_-1-orig.jpg
 
теплый пол на 2 контура : уменьшение заужения стояка , увеличение проходного сечения,
уменьшение гидравлических потерь.


#1497
Ланер

Ланер
  • В доску свой
  • 1 201 сообщений
Стена межкомнатная в пол кирпича. Можно ли штробить и прятать в неё трубу канализационные 50 мм?
  • 0

#1498
Daffy_Man

Daffy_Man
  • В доску свой
  • 1 741 сообщений
Стена также была межкомнатная, экотоновский теплоблок толщиной 12 см. Утопили. Правда штробу прогрунтовали от души и покрыли слоем гидроизоляции. Мало ли, теплоблок все таки.
  • 0

#1499
Ланер

Ланер
  • В доску свой
  • 1 201 сообщений
А какой уклон у труб при прокладке по дому?
  • 0

#1500
Ланер

Ланер
  • В доску свой
  • 1 201 сообщений
Повороты следует делать при помощи двух фитингов 45°, а не одним 90°. Это рекомендации на одном из сайтов по канализации. Не совсем понял, а как это будет выглядеть в ванной комнате?
  • 0