 Хочу поставить настенный газовый котел в баню, чтобы зимой не перемерзла вода

Заодно с этим использовать с него ГВС для душа. Не подскажете какой фирмы брать?

У какого производителя выход ГВС в литрах больше и на какую мощность брать?

 

P.S. Площадь бани 36 кв\м

Как писал выше, для нормального принятия душа нужно минимум 17-18 кВт, вот из этих расчетов и нужно брать.

Выбор котлов в этом диапазоне велик, можете брать тот же ринай или навиен, особой разницы в них не вижу.

Обратите внимание чтобы в котле была функция уход/антиразморозка. Учитывая что вам там не нужно постоянного тепла - втыкаете эту функцияю и котел поддерживает температуру в районе 5-ти градусов, когда пользуетесь баней переводите в нормальный режим.

вот такой вариант если не жалко денег на еще один газовый котел :)


  • 0

#1102
mclaud_72

mclaud_72
  • В доску свой
  • 2 356 сообщений

Обратите внимание чтобы в котле была функция уход/антиразморозка. Учитывая что вам там не нужно постоянного тепла - втыкаете эту функцияю и котел поддерживает температуру в районе 5-ти градусов, когда пользуетесь баней переводите в нормальный режим. вот такой вариант если не жалко денег на еще один газовый котел

Спасибо! Вот для такой цели и хочу его использовать.

А денег не жалко - для себя-же 

А что за функция уход/антиразморозка?


  • 0

#1103
Surfovod

Surfovod

    ДАРЗАНЕБЫ

  • В доску свой
  • 2 661 сообщений

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ И ГВС).
Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и в контуре ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт, котел не находится в блокировке и если давление в системе соответствует предписанному.

Примерно так, только на некоторых котлах эта функция так же работает от температуры в помещении. Хотя не принципиально, так как температура теплоносителя и в помещении будет примерно равна, если у вас ветер в бане не свищет :)


Сообщение отредактировал Surfovod: 28.10.2013, 13:45:55

  • 0

#1104
mclaud_72

mclaud_72
  • В доску свой
  • 2 356 сообщений

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ И ГВС).
Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и в контуре ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт, котел не находится в блокировке и если давление в системе соответствует предписанному.

Понятно! У меня стоит на отоплении дома котел Navien Ace 20K и такая функция в нем действительно есть

Еще раз спасибо!


  • 0

#1105
Land.

Land.
  • В доску свой
  • 3 315 сообщений

еще два дня подожди... :bow:


Че то не ждется :) может дать пока градусов 15?
  • 0

#1106
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений

Обратите внимание чтобы в котле была функция уход/антиразморозка. Учитывая что вам там не нужно постоянного тепла - втыкаете эту функцияю и котел поддерживает температуру в районе 5-ти градусов, когда пользуетесь баней переводите в нормальный режим. вот такой вариант если не жалко денег на еще один газовый котел

Спасибо! Вот для такой цели и хочу его использовать.
А денег не жалко - для себя-же 
А что за функция уход/антиразморозка?
У нас за вторую точку котел сказали заплатить полсуммы подключения за газ (130штук, ), но после долгих споров и доказываний дали добро на подключение второго котла и поставили новый счетчик газа G7.
  • 0

#1107
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений
В кочегарке не будет холодно, т.к. она будет отапливаться всеми контурами отопления. Распределительная греьенка из металла делается. Шпарит жаром огого... у меня в топочной жара всегда
  • 0

#1108
Веселый Мудрец

Веселый Мудрец
  • Читатель
  • 1 186 сообщений

В кочегарке не будет холодно, т.к. она будет отапливаться всеми контурами отопления. Распределительная греьенка из металла делается. Шпарит жаром огого... у меня в топочной жара всегда

так, час от часу не легче в кочегарке весит котел, от которого в дом через стену идут трубы на полы и на отопление, кочегарка чуть больше двух квадратов, какие контуры там? Что за распределительная гребенка?



#1109
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений

так, час от часу не легче в кочегарке весит котел, от которого в дом через стену идут трубы на полы и на отопление, кочегарка чуть больше двух квадратов, какие контуры там? Что за распределительная гребенка?
 Коллектор Uponor SH Q&E 1" с запорным вентилям

a8733084711c536cd9820fc56c1e80ed.jpgвот такие грибёнки


  • 0

#1110
Веселый Мудрец

Веселый Мудрец
  • Читатель
  • 1 186 сообщений

а ну понял ))) получается дополнительный радиатор в кочегарке не нужен...



#1111
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений

а ну понял ))) получается дополнительный радиатор в кочегарке не нужен...

ну это зависит от помещения ежли оно под землёй тогда ненадо а вот ежли оно отдельно стоящее да ещё с окном немаленьким да стекло там хулиганы разбили то и пары будет мало :idea:


  • 0

#1112
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений

так, час от часу не легче в кочегарке весит котел, от которого в дом через стену идут трубы на полы и на отопление, кочегарка чуть больше двух квадратов, какие контуры там? Что за распределительная гребенка?

Если у вас распредколлектора нет, как собираетесь контролировать поступление тепла в дом? Бегать по комнатам закрывать-открывать радиаторы
  • 0

#1113
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

 

еще два дня подожди... :bow:


Че то не ждется :) может дать пока градусов 15?

 

:fie:  не советую....но если только в комнате тепло то можно 15 дать... а если холодно то еще придеться ждать  :bow: ... да да...


  • 0

#1114
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Мы летом заливали бетоном теплые полы  пять дней ждали... только потом запускали для проверки всей системы...


  • 0

#1115
Land.

Land.
  • В доску свой
  • 3 315 сообщений
Ну вот и моя котельная, почти доделана, сегодня запускали - все работает! Пользуясь случаем, как говорят на поле чудес, передаю привет и слова благодарности нашему форумчанину Александру,, он же SCAUT, за технический и авторский надзор моей системы отопления - водянной теплый пол :) приятно что форумчане помогают друг другу :)

Ну а вот и сама котельная смонтированная Кирилом и Михаилом, извиняйте если что, за легкий рабочий беспорядок на фото :) молодцы ребята, сделали мне подарок на день рождение :D

image.jpg
  • 0

#1116
SKAUT

SKAUT
  • Постоялец
  • 399 сообщений

почти доделана,

Здесь нужно подчеркнуть!))  А то ужас ...

С днем рождения! 


  • 0

#1117
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

С днем рожденья


  • 0

#1118
mclaud_72

mclaud_72
  • В доску свой
  • 2 356 сообщений

 Хочу поставить настенный газовый котел в баню, чтобы зимой не перемерзла вода Заодно с этим использовать с него ГВС для душа. Не подскажете какой фирмы брать? У какого производителя выход ГВС в литрах больше и на какую мощность брать?   P.S. Площадь бани 36 кв\м

Еще спросить хотел

Для такой системы и площади нужно устанавливать дополнительно аварийную сборку и закрытый расширительный бак


  • 0

#1119
Surfovod

Surfovod

    ДАРЗАНЕБЫ

  • В доску свой
  • 2 661 сообщений

Еще спросить хотелля выход ГВС в литрах больше и на какую мощность брать?   P.S. Площадь бани 36 кв\м

Для такой системы и площади нужно устанавливать дополнительно аварийную сборку и закрытый расширительный бак

 

Если берете настенник, то это должно входить в комплект настенника (как правило), если этого нет, то брать обязательно


  • 0

#1120
Веселый Мудрец

Веселый Мудрец
  • Читатель
  • 1 186 сообщений

Еще небольшой вопрос знатоков Rinnai:

Узнал цены на эти котлы, в общем ситуация такова - котлы одинаковой мощности но с разницей в 20 тыс каждый, EMF RMF DMF

ковырял ковырял, но так и не понял принципиальной разницы... Кто может пояснить? И что лучше взять котел на 200 квадратов и EMF или на 180 DMF цена выходит одинаковая?

И еще сантехник предлагает сделать коллектор на полы и отопление из металло пластика, говорит тип дешевле и разницы никакой..





Темы с аналогичным тегами отопление



Последние записи по теме

Фотография

Монтаж радиатора в угловой комнате на последнем этаже .

Отправлено santex-SVAR в авторские схемы подключения радиаторов отопления santex-SVAR., по 20.12.2013, 00:01:00

угловая комната на последнем этаже . оригинал : http://forum.sibmama...088405#43088405
радиаторы подключены диагонально .
стояк подачи между двумя радиаторами , обратка крайняя слева - перед первым радиатором .
в каждый радиатор горячая вода заливается сверху , охлажденная сливается снизу - верхний розлив

http://photo.qip.ru/photo/san...

Прочитать запись полностью →

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.