Я хотел спросить кто делал стяжку из ГВЛ на водяной теплый пол?
тоже интересует
Javani,Лучше всего сделать отдельную магистраль от котла и поставить коллектор 4-контура со смесительным узлом. Все будет работать великолепно. И не троните систему отопления. Только на котле необходимо поставить два балансировных клапана, что бы уравня систему отопления и теплый пол по гидравлическому сопротивлению.
еще про теплый пол. посоветуйте пжлста.
хочется дополнить систему отопления теплым полом...отдельный контур от котла не рассматривается...
если воткнуть коллектор в магистраль после замыкающего радиатора, будет это дело работать?
или будет слишком горячо, и придется организовать подвод холодной воды и соответствующее смешение?
или теплоноситель в новых трубах не будет продавливаться одним общим циркуляционным насосом, и придется еще один ставить? куда ставить, в коллекторный ящик?
еще нюансы?
заранее благодарен
как раз таки на такую схему и расчитывал, только сомневался насчет необходимости цирк насоса. подумываю об унибоксе от Oventrop; кто-нибудь в Алмате встречал? или с Москвы прдется заказывать...далее про систему теплого пола в дополнение к однотрубной системе, так называемой, ленинградке. выполнить можно, не прокладывая дополнительной ветки. для этого необходимо установить шкаф, в котором потребуется разместить распределительный коллектор, циркуляционный насос, двухходовой клапан с термогидравлическит приводом. подача на этот шкаф должна врезаться в отрезок основной трубы после последнего радиатора. обратная линия от этого шкафа врезается в эту же трубу на расстоянии не менее 20 см. от врезки подачи по ходу движения теплоносителя. температуру пола регулируете на приводе двухходового клапана. если не поскупитесь и купите хороший фирменный шкаф, то впишется в интерьер довольно приемлемо. важно только врезки сделать аккуратно, но это уже к монтажникам.
Javani,
Лучше всего сделать отдельную магистраль от котла и поставить коллектор 4-контура со смесительным узлом. Все будет работать великолепно. И не троните систему отопления. Только на котле необходимо поставить два балансировных клапана, что бы уравня систему отопления и теплый пол по гидравлическому сопротивлению.
еще про теплый пол. посоветуйте пжлста.
хочется дополнить систему отопления теплым полом...отдельный контур от котла не рассматривается...
если воткнуть коллектор в магистраль после замыкающего радиатора, будет это дело работать?
или будет слишком горячо, и придется организовать подвод холодной воды и соответствующее смешение?
или теплоноситель в новых трубах не будет продавливаться одним общим циркуляционным насосом, и придется еще один ставить? куда ставить, в коллекторный ящик?
еще нюансы?
заранее благодарен
"отдельный контур от котла не рассматривается" не потому, что я не хочу его рассматривать, а потому что к котлу не провести доп магистраль без несоразмерных разрушений и последующих восстановительных работ.
Большое спасибо IrinaL за совет:как раз таки на такую схему и расчитывал, только сомневался насчет необходимости цирк насоса. подумываю об унибоксе от Oventrop; кто-нибудь в Алмате встречал? или с Москвы прдется заказывать...далее про систему теплого пола в дополнение к однотрубной системе, так называемой, ленинградке. выполнить можно, не прокладывая дополнительной ветки. для этого необходимо установить шкаф, в котором потребуется разместить распределительный коллектор, циркуляционный насос, двухходовой клапан с термогидравлическит приводом. подача на этот шкаф должна врезаться в отрезок основной трубы после последнего радиатора. обратная линия от этого шкафа врезается в эту же трубу на расстоянии не менее 20 см. от врезки подачи по ходу движения теплоносителя. температуру пола регулируете на приводе двухходового клапана. если не поскупитесь и купите хороший фирменный шкаф, то впишется в интерьер довольно приемлемо. важно только врезки сделать аккуратно, но это уже к монтажникам.
Я хотел спросить кто делал стяжку из ГВЛ на водяной теплый пол?
тоже интересует
У меня вопрос к знающим- вот все обсуждают например стяжку на уложенную трубку...а можно ли например протробить канавки и уложить туда трубку а потом локально выровнить пол?!
У меня вопрос к знающим- вот все обсуждают например стяжку на уложенную трубку...а можно ли например протробить канавки и уложить туда трубку а потом локально выровнить пол?!Вы предстовляете себе это, чем вы будете делать канавки
долотом, зубилом( 2 дня- 1 метр кв)
перфоратором ( 2 часа- 1 метр кв+ 2 перфа)
балгаркой, штроборезом ( 1 час - 1 метр кв+ 2 противогаза)
Предстовляю нанимаете работника и показываете на пол расчерченый мелом на контуры и объясняете суть работы![]()
Легче всю стяжку снять отбойником- это совет
для отопления санузла не сгодится - для того, чтобы от пола чувствовалось приятное тепло - самое то...По сравнению с электрическим полов мощьность на 12 кв.м. - 1,7 Квт, а здесь на 12 кв.м. - 0,35кВт. Это для тех у кого нет достаточного количества эл.энергии
так делать запрещено. На такую площадь только электропол.Хочу в квартире (средний этаж) в ванне сделать теплый водяной пол. Если снять стяжку, то трубы изогнут и положат под стяжку, их надо заливать раствором или чем-то засыпать сначала потом заливать? Очень боюсь чтоб не прорвало, а то соседям ремонт делать не хочется...