#603
Отправлено 02.01.2014, 22:22:54
Поставил новые батареи на Smart-UPS 1000 (производитель APC) две батареи на 19 а.ч. При тестировании работа от батарей при нагрузке печного насоса на 40 ватт составила 2 часа. Напряжение отключения бесперебойника от аккумуляторов составляет при 12.0 вольт на батареях, т.е. разряд батарей не полный. Есть запас по напряжению на батареях. Нужно чтобы отключался юпсник гдето на 10.5 вольт на аккумуляторах. Тогда продолжительность работы на насосе будет не менее 4-х часов, что в полне хорошо для котла длительного горения.
В общем нужно калибровать юпсник на новые аккумуляторы. Как это сделать? Необходимо подключать кабель на 9ти пиновый разем на юпснике. Нуль-модемный кабель почемуто не подходит. В сети толкового описания процедуры калибровки не нашел, может плохо искал.
Если есть конкретный опыт калибровки этого юпсника, напишите, если не секрет.
#604
Отправлено 03.01.2014, 01:20:00
Если есть конкретный опыт калибровки этого юпсника, напишите, если не секрет.
1. Кабель нужен не нуль-модемный, а родной фирменный, тот, на котором софт APC Powerchute работает. Знать, что у APC свои кабеля, это как-бы азбука для пользователей APC. Для SmartUPS c разъемом 9-pin нужен кабель с кодом 940-0024C. Если не найдешь нигде - у меня есть.
2. Софт. Где-то в 2005-м или 2006-м я калибровал с помощью программы APCFIX. Та старая версия у меня где-то осталась. Более новые есть на сайте автора - http://www.apc-fix.c...ge.php?al=about
Но не знаю как с функциональностью последних версий, автор сейчас вроде денег хочет. И есть ещё другой софт для калибровки, вот - http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
#605
Отправлено 03.01.2014, 10:11:20
Поставил новые батареи на Smart-UPS 1000 (производитель APC) две батареи на 19 а.ч. При тестировании работа от батарей при нагрузке печного насоса на 40 ватт составила 2 часа. Напряжение отключения бесперебойника от аккумуляторов составляет при 12.0 вольт на батареях, т.е. разряд батарей не полный. Есть запас по напряжению на батареях. Нужно чтобы отключался юпсник гдето на 10.5 вольт на аккумуляторах. Тогда продолжительность работы на насосе будет не менее 4-х часов, что в полне хорошо для котла длительного горения.
В общем нужно калибровать юпсник на новые аккумуляторы. Как это сделать? Необходимо подключать кабель на 9ти пиновый разем на юпснике. Нуль-модемный кабель почемуто не подходит. В сети толкового описания процедуры калибровки не нашел, может плохо искал.
Если есть конкретный опыт калибровки этого юпсника, напишите, если не секрет.
10,5 вольт это очень глубокий разряд-чего нельзя допускать так как батарея быстро выйдет из строя
#606
Отправлено 03.01.2014, 13:06:28
10,5 вольт это очень глубокий разряд-чего нельзя допускать так как батарея быстро выйдет из строя
Это в лучшем случае, в худшем случае может и воспламениться и начнется пожар. В АРС не дураки сидят, и не позволяют так сильно батареям разряжаться по весьма веским причинам. Ведь в другом случае они бы могли хвастаться, вот какие у нас долгоиграющие упсы, но это чревато пожарами и исками против компании.
#607
Отправлено 04.01.2014, 04:54:33
Это в лучшем случае, в худшем случае может и воспламениться и начнется пожар. В АРС не дураки сидят, и не позволяют так сильно батареям разряжаться по весьма веским причинам. Ведь в другом случае они бы могли хвастаться, вот какие у нас долгоиграющие упсы, но это чревато пожарами и исками против компании.
Можно конечно теоретизировать, будучи далеким от практики, но смысл? Измерьте напряжение на аккумуляторах UPS под нагрузкой, через минуту после того, как UPS начал выдавать сигнал "battery low", тогда уже будете какие-то иметь основания рассказывать про то, кто что позволяет.
#609
Отправлено 23.04.2014, 23:27:33
Mustek PowerMust 1000 USB и 1500 USB, у них легко, руками, открывается передняя панель, и если там за передней панелью металлическую заглушку с двумя винтами снять (а она не нужна при стационарной эксплуатации), то в общем и всё, руками аккумуляторы снимаются и меняются. Ну а в идеале можно и вот такое - http://www.ixbt.com/...n-hr-1000.shtml , если шум не мешает и денег хватает.Ищется модель UPS с простой и удобной заменой аккумуляторов.
Цель:
Постоянно держать заряженными две или четыре батареи (зависит от модели UPS) 12V 9Ah на случай отключения электричества.
Заранее спасибо.
Модель можно б.у.
#610
Отправлено 24.04.2014, 11:08:07
Ну а в идеале можно и вот такое - http://www.ixbt.com/...n-hr-1000.shtml , если шум не мешает и денег хватает.
С прошлого года использую подобный ЮПС 750ВА. Батарею нацепил 200АЧ. Питает газовый котел. Один раз выключали на целый день электричество, судя по индикатору батарея разрядилась наполовину. Сейчас соседи дом строят, сварку включают. AVR исправно срабатывает.
#611
Отправлено 28.04.2014, 12:18:29
Ищется модель UPS с простой и удобной заменой аккумуляторов.
Цель:
Постоянно держать заряженными две или четыре батареи (зависит от модели UPS) 12V 9Ah на случай отключения электричества.
Заранее спасибо.
Модель можно б.у.
АРС 500 CS. Не китайский клон, а оригинальный, в пластиковом корпусе. У него снизу сдвигается лючек, через него достается батарея. Занимает меньше минуты. Проще, по-моему, еще не видел.
Что еще хорошо, пускается при отсутсвии внешнего (питающего) напряжения. Не все УПСы это допускают.
Не найдете - напишите, у самого такой используется для выездов на природу.
#612
Отправлено 28.04.2014, 12:36:40
Здравствуйте, товарищи. Хотелось бы узнать, какой лучше подобрать, по возможности, разумеется, недорогой, UPS на такую штуку: моноблок Acer Aspire Z3170. На AMD A6 3620, HDD 500 ГБ, 4 ГБ ОЗУ, 21,5" Full HD.
К нему подключаются только внешние HDD, максимум 2.
Используется для копания в Сети, просмотра кино онлайн и оффлайн. Игры (всевозможные стратегии, гонки и проч.) почётом не пользуются.
Дело в том, что у меня есть какой-то старый UPS-ник. Но там разъёмы только (красным):
А на моноблоке у меня обычная вилка (синим). Соответственно, нужно, чтобы UPS был с разъёмом под обычную вилку.
Сообщение отредактировал Цап-Царапыч: 28.04.2014, 12:36:54
#613
Отправлено 29.04.2014, 00:55:23
Берётся кабель 220 вольт с нужным разъемом, с другого конца кабеля разъём отрезается и вместо него прикручивается разветвитель на нужное количество розеток, который можно купить в любом магазине электротоваров. Это получится заметно дешевле, чем новый UPS.А на моноблоке у меня обычная вилка (синим). Соответственно, нужно, чтобы UPS был с разъёмом под обычную вилку.
#620
Отправлено 04.06.2014, 10:48:11