MODERATORIAL
Всё о UPS и стабилизаторах напряжениявыбор, вопросы эксплуатации
#521
Отправлено 15.09.2010, 22:48:54
А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Сообщение отредактировал IGK: 15.09.2010, 22:49:20
#522
Отправлено 16.09.2010, 15:07:02
Наверно разряжена. Сейчас вообще не реагирует, к сети потключон. До этого когда включал, упс издавал звук и мигал шелтый индикатор, но пс не включался.А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.
Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
#523
Отправлено 20.09.2010, 18:20:45
Наверно разряжена. Сейчас вообще не реагирует, к сети потключон. До этого когда включал, упс издавал звук и мигал шелтый индикатор, но пс не включался.
А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.
Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Попробуй поставить его на зарядку, только не подключай ПК, пусть так часов 8 постоит, может поможет... а дома с напряжением все хорошо?
#524
Отправлено 21.09.2010, 18:14:37
Наверно разряжена. Сейчас вообще не реагирует, к сети потключон. До этого когда включал, упс издавал звук и мигал шелтый индикатор, но пс не включался.
А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.
Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Попробуй поставить его на зарядку, только не подключай ПК, пусть так часов 8 постоит, может поможет... а дома с напряжением все хорошо?
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
Сообщение отредактировал Parker77: 21.09.2010, 18:15:04
#525
Отправлено 21.09.2010, 18:28:19
Наверно разряжена. Сейчас вообще не реагирует, к сети потключон. До этого когда включал, упс издавал звук и мигал шелтый индикатор, но пс не включался.
А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.
Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Попробуй поставить его на зарядку, только не подключай ПК, пусть так часов 8 постоит, может поможет... а дома с напряжением все хорошо?
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
а разбирать пробовал? может что с аккумулятором случилось?
#526
Отправлено 22.09.2010, 11:49:31
Заранее спасибо....
#528
Отправлено 22.09.2010, 23:44:06
разбирал. вроде все нормально.
Наверно разряжена. Сейчас вообще не реагирует, к сети потключон. До этого когда включал, упс издавал звук и мигал шелтый индикатор, но пс не включался.
А батарея сейчас в каком состоянии? Большинство моделей UPS с полностью разряженной батареей попросту не включается.
Всем привет.
У меня ибп Allways 600va. не включается, батарея не зарежается, предохранитель в порядке. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Попробуй поставить его на зарядку, только не подключай ПК, пусть так часов 8 постоит, может поможет... а дома с напряжением все хорошо?
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
а разбирать пробовал? может что с аккумулятором случилось?
#530
Отправлено 23.09.2010, 10:47:16
Попробуй, может поможет, это по любому будет дешевле чем покупать новый бесперебойник...То есть купить новую батарею и ее поставить?
Я ведь уже намекал... Нужно поставить заведомо заряженную батарею и попробовать.
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
#531
Отправлено 23.09.2010, 10:49:09
Ну если речь идет о оригинальном устройстве от компании TrippLite, то довольно не плохая продукция... Но если это очередная подделка, которых сейчас на нашем рынке пруд пруди... То не стоит...Всем привет... Много тут пишут про UPS, а кто нибудь может сказать что нибудь хорошее или плохое о линейно-интерактивных бесперебойниках TrippLite? А то есть возможность приобрести по довольно хорошей цене, да вот только не знаю как они...
Заранее спасибо....
#532
Отправлено 23.09.2010, 12:02:40
Зачем сразу покупать? Для начала взять попробовать. Что, совсем нет ни одного знакомого компьютерщика?То есть купить новую батарею и ее поставить?
Я ведь уже намекал... Нужно поставить заведомо заряженную батарею и попробовать.
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
#533
Отправлено 23.09.2010, 21:29:12
Нету. Можно вместо 600VA батарее поставить 800VA батерею или мощнее.Зачем сразу покупать? Для начала взять попробовать. Что, совсем нет ни одного знакомого компьютерщика?
То есть купить новую батарею и ее поставить?
Я ведь уже намекал... Нужно поставить заведомо заряженную батарею и попробовать.
Я так уже пробовал. Батарея не заряжается и упс не включается.
#535
Отправлено 26.02.2011, 03:55:22
550 ватт - это максимальная выходная мощность блока питания. Причем обычно слегка завышенная. При этом, с учетом КПД блока питания, системник может потреблять из розетки ватт 650 - 700 максимум. Может, да, но ещё не известно, какое железо в системнике, может оно реально всего ватт 300 потребляет. Это с одной стороны, а с другой - нужно учитывать, что UPS должен, кроме системного блока, ещё и монитор держать...Знающие люди подскажите, при выборе ups играет ли роль мощность блока питания? например блок питания 550w то ups...
#536
Отправлено 26.02.2011, 12:05:14
благодарю, но не совсем понял...давайте так: core2duo e4700, hdd-один, ram 2gb, видеокарта с доп питанием, монитор 19 на это будет достаточно ups 600VA?550 ватт - это максимальная выходная мощность блока питания. Причем обычно слегка завышенная. При этом, с учетом КПД блока питания, системник может потреблять из розетки ватт 650 - 700 максимум. Может, да, но ещё не известно, какое железо в системнике, может оно реально всего ватт 300 потребляет. Это с одной стороны, а с другой - нужно учитывать, что UPS должен, кроме системного блока, ещё и монитор держать...
Знающие люди подскажите, при выборе ups играет ли роль мощность блока питания? например блок питания 550w то ups...
Сообщение отредактировал samura: 26.02.2011, 12:56:41
#539
Отправлено 26.02.2011, 13:15:52
Видеокарта с доп.питанием - какая именно? Она сама по себе может потреблять 90 ватт, а может и 250... Так что может и хватит 600 VA, а может и нет. Вообще для подсчетов удобно пользоваться специальными калькуляторами расчёта мощности. Они предназначены для вычисления минимально необходимой мощности БП, но если добавить к получившейся мощности процентов 25, и ещё ватт 30 или 40 на ЖК монитор, то и минимально необходимую мощность UPS прикинуть можно. Вот например два таких:благодарю, но не совсем понял...давайте так: core2duo e4400, hdd-один, ram 2gb, видеокарта с доп питанием, монитор 19 на это будет достаточно ups 600VA?
http://www.coolermas..._calculator.php
http://www.enermax.outervision.com/
P.S. И главное - не путайте VA и ватты. На UPS-ах ватты обычно мелким шрифтом указаны, потому как настоящая мощность гораздо меньше, чем VA, причем коэффициент уменьшения разный у разных производителей. У кого-то 600 VA - 420 ватт, а у кого-то 360... В общем, ПМСМ, лучше взять что-нибудь из серии 800 VA.
Сообщение отредактировал IGK: 26.02.2011, 13:17:39
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0