MODERATORIAL
Всё о UPS и стабилизаторах напряжениявыбор, вопросы эксплуатации
#582
Отправлено 07.11.2012, 01:03:55
Был бы премного благодарен за ссылочку, лучше в ЛС во избежание рекламыпродают практически в любом профильном магазине. Кабели так же продаются, хоть в 10 метров длинной, как то покупал нужно было :-).
Весьма благодарен, ЛС посланоМогу поискать на работе такие.
Сколько штук необходимо и какой длинны?
#583
Отправлено 07.11.2012, 01:21:44
Серьёзно? Ни разу не видел. Неоднократно приходилось переделывать из обычного удлинителя, благо вилки такие разборные в продаже встречаются, ну или можно обрезать кабель "компьютер-монитор" и прикрутить его к обычному удлинителю вместо родного кабеля.продают практически в любом профильном магазине.
#584
Отправлено 07.11.2012, 10:25:34
а недоразумение вышло, думал речь идет не о силовом кабеле, а о видео, такие да есть http://www.logycom.kz/ru/items/5421/ за 2100 nu продаютсяСерьёзно? Ни разу не видел. Неоднократно приходилось переделывать из обычного удлинителя, благо вилки такие разборные в продаже встречаются, ну или можно обрезать кабель "компьютер-монитор" и прикрутить его к обычному удлинителю вместо родного кабеля.
продают практически в любом профильном магазине.
#585
Отправлено 07.11.2012, 11:13:13
В Планете Электроники есть удлинители для UPS, на Толе-Би-Ауэзова, я 2 недели назад там брал. Посмотрел у них через интернет-магазин, но продавцы в магазине даже сами не знали, что у них есть такой чудной удлинитель. Стоит в районе 1000 тенге (длина шнура - 0,5 м), есть еще со шнуром 1,8 м - подороже.Вопрос такой - у нас не продают удлинители или сетевые фильтры, которые можно подлючать к упсам?
#592
Отправлено 26.06.2013, 10:13:36
Кто нибудь пользовалься UPS Insar? В логикоме продаются, в инете нигде нету никаких тестов или обзоров по ним.
Очень глючные UPS. У стабилизаторов в пластиковом корпусе гррется трансформатор и проплавляет корпус. В упсах тот же трансформатор просто горит. Иногда на выходе остаётся питание после выключения упс., т.е. нажал выкл., он пикнул и погас, а комп дальше работает, пока шнур из розетки не выдернешь. Были случаи, когда эти упсы не защищали от скачков и выходили из строя хорошие блоки питания. Есть подозрение, что скачки из этих упс и появились.
#593
Отправлено 10.08.2013, 17:16:14
Линейно-интерактивные, SMART и прочее гумно несмотря на их умные названия не обеспечивают бесперебойного переключения на батареи.
Не настоящие это бесперебойники, пауза без питания имеется у всех производителей. Видимость бесперебойности только за счет того, что в БП компов стоят большие емкости конденсаторов которые на время паузы не успевают разрядиться. Новые БП у которых APFC с автовольтажем, тоже успевают отключиться при переходе юпса на батарею.
Так что UPS на сегодняшний день нафиг не нужны.
#594
Отправлено 10.08.2013, 22:09:30
Новые БП у которых APFC с автовольтажем, тоже успевают отключиться при переходе юпса на батарею. Так что UPS на сегодняшний день нафиг не нужны.
Не пишите ерунды. Вы не вполне разбираетесь в вопросе. Некоторые модели UPS несовместимы с некоторыми моделями блоков питания с APFC, да, но именно некоторые. В большинстве случаев несовместимости нет. И UPS на сегодняшний день всё ещё нужны.
#595
Отправлено 10.08.2013, 22:38:22
Линейно-интерактивные, SMART и прочее гумно несмотря на их умные названия не обеспечивают бесперебойного переключения на батареи. Не настоящие это бесперебойники, пауза без питания имеется у всех производителей. Видимость бесперебойности только за счет того, что в БП компов стоят большие емкости конденсаторов которые на время паузы не успевают разрядиться.
На этой неделе делал тесты UPS-ов на предмет бесперебойности, увы, нет бесперебойности. Далее читай выше жирный текст.
Есть перерыв в питании.
#596
Отправлено 10.08.2013, 23:39:48
Есть перерыв в питании.
Про это ещё в прошлом веке писали в статьях-тестах. Время перехода на питание от батарей и т.д. Если это не приводит к сбоям в работе компа - задача выполнена, бесперебойность работы компьютера есть. Всё просто.
Сообщение отредактировал IGK: 10.08.2013, 23:41:29
#599
Отправлено 04.10.2013, 17:55:33
Подскажите как лучше поступить. Есть UPS SVC V-800. Сейчас при частом отключении света , он не держит, вырубается моментально. Я правильно понимаю, что необходимо поменять батарейку. Как я понял сейчас стоит 12В-9Аh. Достаточно по этим параметрам купить? Например, в том же Алси есть: Батарея Tuncmatik TBS 12V-9AH-5 стоит 3500 тенге. Подключается все это дело через клеммы? Я их пытался отсоединить, но они туго сидят. Вообще, эта УПС-ка досталась мне с рук. 9Ан достаточно, чтобы успеть закрыть все программы? У нас один обычный системник и хочу еще хаб подсоединить, чтобы можно было какое то время по сети работать. ( получается на системнике стоит основная база 1С, к нему подключены через хаб 4-е ноута). Какую батарейку необходимо поставить, чтобы системник хотя бы час продержался?
#600
Отправлено 04.10.2013, 18:04:35
Вероятнее всего. Но не 100 %, бывает в таких случаях и неисправность UPS, но к счастью редко.Сейчас при частом отключении света , он не держит, вырубается моментально. Я правильно понимаю, что необходимо поменять батарейку.
Да. Большей ёмкости не ищите, просто по габаритам не влезет. Хотя, если ухитриться снаружи ставить... Но и тогда лучше не брать больше 12 ач, иначе может цепь заряда выйти из строя. А то, что клеммы туго сидят - ну так и должно быть, прилагайте усилие, расшатывайте по горизонтали.Как я понял сейчас стоит 12В-9Аh. Достаточно по этим параметрам купить?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1