Добрый вечер!
СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания»Наш ЖК относится к 3-классу по классификации жилых зданий, значит:
1) Высота жилых помещений от пола до низа потолков д.б. не меньше 2,7 м.,
есть квартиры у которых меньше указанной высоты;2) Минимальная площадь кухонных помещений д.б. не менее 9 м
2;
Есть у кого меньше 9 кв. м?3) Наличие летних помещений (балконов, лоджий, террас, веранд) - при количестве 3, 4 жилых комнат - не менее 2; при количестве 1, 2 жилых комнат – 1;
4) Ванные комнаты и санузлы - 1 ванная комната плюс 1 туалет (
данное требование выполняется по-моему);
5) Наличие парковочных мест на одну квартиру в автопаркинге, жилом комплексе или доме д.б. не менее 1;
сколько у нас парковочных мест?6) Наличие лифтов:
Этажность здания||Число лифтов||Грузоподъемность, кг || Скорость, м/с || Наибольшая поэтажная площадь квартир, м2До 9.............................1..................630 или 1000............................................1,0.........................600
10-12...........................2..................400, 630 или 1000....................................1,0.........................600
13-17...........................2..................400, 630 или 1000....................................1,0.........................450
18-19...........................2..................400, 630 или 1000....................................1,6.........................450
20-25...........................3..................400, 630 или 1000, 630 или 1000............1,6.........................350
20-25...........................4..................400, 400, 630 или 1000, 630 или 1000...1,6.........................450Примечания
1 Лифты грузоподъемностью 630 или 1000 кг должны иметь габариты кабины min 2100´1100 мм.
2 Таблица составлена из расчета: 18 м2 общей площади квартиры на человека, высота этажа 2,8 м, интервал движения лифтов 81 - 100 с.
3 В жилых зданиях, в которых величины значений поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отли-чаются от принятых в таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом.
4 В жилых зданиях с расположенными на верхних этажах многоуровневыми квартирами остановку пассажирских лифтов допускается предусматривать на одном из этажей квартир. В этом случае этажность здания для расчета числа лифтов определяется по этажу верхней остановки.
5 В зданиях высотой 17 этажей лифт грузоподъемностью 1000 кг должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и быть расположен в шахте с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
Жирным и курсивом выделено по 4 блоку.1) Качество отделки дома и квартир - Отделка квартир с учетом включения отделочных материалов, определенных для категории «улучшенная»;
Отделки по сути нет..2) Входная площадка перед входом в жилое здание должна быть оборудована навесом и водоотводом.
НАВЕСА НЕТ..С учетом местных климатических условий рекомендуется предусматривать подогрев этой площадки и пандусов при входе;
3) Количество эвакуационных лестничных клеток в жилом здании следует принимать исходя из общей площади квартир на этаже:
- одна лестничная клетка при площади до 500 м
2 включительно;
- не менее двух лестничных клеток при площади более 500 м
2;
в 4-блоке на одном этаже чуть чуть больше 500 кв. м., значит должны были спроектировать две лестничные клеткиПри этом в зданиях с квартирами, расположенными на нескольких этажах (уровнях), при подсчете общей площади квартир на этаже учитывается площадь одного уровня.
данный пункт в нашем ЖК не соблюдается4) Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными средствами и техническими устройствами.
МОЛЧУ, потопы после каждого дождя5) В жилых зданиях высотой более 28 м для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии на сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве самостоятельного первичного устройства пожаротушения при отсутствии спринклерных систем.
Спринклерные системы есть? Если нет, значит опять нарушение, т.к. рукавов я не видел…6) Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
В 4-блоке вообще 3 этажа над техническим…И это еще не все…
Как время будет еще напишу…
При этом, как комиссия принимала данный комплекс мы знаем...
Сообщение отредактировал PLAN: 17.04.2013, 18:31:39