Кто может подсказать правильный вариант?
Р.С. Приношу свои извинения если это вне правил, но данный вопрос для меня сейчас стоит крайне срочно так как уже завтра приедут подключать!
#5
Отправлено 06.12.2009, 15:56:48
Вот и хотел выяснить правда ли это и где такие "драконьи" правила можно посмотреть
Сообщение отредактировал Export: 06.12.2009, 15:57:18
#6
Отправлено 06.12.2009, 16:37:28
В местном РЭСе можно посмотреть. Это их внутренний приказ по АПК (о максимальном номинале "видимого разрыва"), но при несоблюдении оного лепездричество отрубают на 1-2-3.И прибывший электрик заявил нам что дескать по правилам в частном доме надо ставить автомат не более 25А и не более 16А для квартир в многоэтажном доме...
Вот и хотел выяснить правда ли это и где такие "драконьи" правила можно посмотреть
Электрик не совсем прав, в частном секторе с подводкой 220 В допускается установка вводного АВ номиналом не более 16 А... Повторюсь - согласно дебильному внутреннему приказу, ни в одном нормативном документе такой фигни вы не найдете. Спорить и судиться, как показала практика, бесполезно.
Выход прост - с помощью того же электрика и N-тенге колхозите автомат с корпусом от 16А и начинкой от 32/64 А, ставите, пломбируете и пользуетесь ТЭНами и прочей сваркой...
А зачем счетчик на фасад выносите? Вроде империтива на сей счет АПК еще не родил?
#7
Отправлено 06.12.2009, 16:54:57
Так опять же все это исходя от их требования (т.е. электросетей), видимо чтобы контролерам было с улицы видеть что со счетчиком ничего не химичитсяА зачем счетчик на фасад выносите? Вроде империтива на сей счет АПК еще не родил?
Кстати, а за вынос счетчика на улицу они должны требовать с меня денег?
Ведь это же я не по своей прихоти и воле делаю, а согласно их указаний!
Р.С. Но 25А однозначно мало для проживания в частном доме...
#8
Отправлено 06.12.2009, 17:00:54
Такой способ навряд ли пройдет, потому что корпуса автоматов опломбированы и просто поменять у них кожуха не получится.Электрик не совсем прав, в частном секторе с подводкой 220 В допускается установка вводного АВ номиналом не более 16 А... Повторюсь - согласно дебильному внутреннему приказу, ни в одном нормативном документе такой фигни вы не найдете. Спорить и судиться, как показала практика, бесполезно.
Выход прост - с помощью того же электрика и N-тенге колхозите автомат с корпусом от 16А и начинкой от 32/64 А, ставите, пломбируете и пользуетесь ТЭНами и прочей сваркой...
Во всяком случае незаметно для проверяющих глаз
#11
Отправлено 06.12.2009, 17:08:03
Так это значит что нагрузка 25А на КАЖДУЮ ФАЗУ а не в общем по дому?Вынос счётчика на улицу -- это требование РЭС уже как года 2
Чтобы на воровали внутри дома и не курочили счётчики.
И это,я не вполне понял
у вас же 3-фазный ток?
И что,25 Ампер на фазу - мало?
У вас надеюсь,равномерно 3 фазы по дому раскиданы?По нагрузке?
И потом еще дело в том что вся внутридомовая проводка сидит на 1-ой фазе - так было уже до моего вселения..
#14
Отправлено 06.12.2009, 17:18:25
И потом еще дело в том что вся внутридомовая проводка сидит на 1-ой фазе - так было уже до моего вселения..
Ну а нахера вам тогда 3-фазный ток,ежели весь дом на одной фазе сидит?у вас ещё 2 фазы не задействованы
а это + к имеющейся мощности ещё 2 раза по столько...
да, ток считается на фазу = 25А в вашем случае...
И это,есть ТЭНы трёхфазные,они в корень из трёх экономичнее ваших однофазных...
И по току меньше - так как напруга линейная 380В а фазная 220В.
Ток потребления меньше выходит