можно пару вопросов уточняющих?
1. какое напряжение было днем или вечером? то бишь величина разброса между максимальным и минимальным напряжением.
и какой разброс сейчас- после устранения
2. до того как вы обратились на конференцию, писали ли вы заявления на имя начальника рэс-1 , заявление в кск, ну со веми делами- входящий номер, официальный ответ, или может обращались устно в диспетчерскую рэса?
1. В часы максимальной нагрузки минимальный предел был что то около 250 вольт, максимальный, ночью, когда все отключены и спят около 280. Что далеко за допустимые 10% 198-242 вольта.
Сейчас обычно гуляет 195-240, чаще всего около 210 вольт, но иногда вижу и "экзотические" параметры, фото выкладывал страницу назад, что убеждает, что стабилизатор не роскошь а необходимость.
2. С РЭС общались мои домашние , подробностей уже не помнят, лет 5 наверное прошло, а с КСК я ругался лично, там беспредельщица сидела, на просьбу, принять заявление и проставить входящий - внаглую отвечала - а не буду! С треском скандалом сняли ее потом уже.
Сообщение отредактировал Maxi_2000: 29.01.2013, 15:30:23