Расчет количества аккумуляторов для системы бесперебойного питания в зависимости от величины нагрузки (в Вт*час) и времени необходимой непрерывной работы от аккумуляторов в часах.
Метод расчета при постоянной мощности потребления
Задано: Суммарная мощность потребления в Вт*час и время необходимой непрерывной работы от аккумуляторов.
1) Выбирается тип инвертора в зависимости от суммарной мощности потребления (коэффициент запаса по мощности для инвертора - 0,75), но учтите, что большинство электроприборов не работает постоянно (холодильники, насосы, СВЧ-печи, лампочки, телевизоры и т.д.)
2) Выбирается напряжение аккумуляторной батареи в зависимости от типа инвертора - 12 В, 24 В, 48 В или 96 В.
3) Определяется необходимая емкость батареи:
Емкст(бат, Ач) = Р(потр, Вт) * Т (рез, час) * КПД * 1.2 / U(бат)
где:
Емкст(бат) , А/час - искомая емкость батареи
Р(потр, Вт), Вт - суммарная мощность потребления в Вт! Не кВт!
T(рез, час), час - необходимое время непрерывной работы в часах! Не минутах или секундах.
КПД - КПД инвертора или ИБП (это если известно. Если неизвестно, смело принимайте его равным 0.7). КПД - это соотношение количества полученной электроэнергии к затраченой.
U(бат), В - напряжение батареи ИБП. Читать внимательно ! Напряжение батареи ИБП. Не обязательно одной батареи 12В или 6В, а ВСЕЙ батареи подключенной к источнику бесперебойного питания. А ВСЯ батаремя может состоять из нескольких стандартных 12В батарей подключенных последовательно и иметь итоговое напряжение 24, 36, 48, 96, 220, 440 и т.д. вольт.
1,2 - коэффициент запаса (20% запас гарантирует сохранность батарей)
Если полченная емкость велика и не удается ее получить одной батареей, тогда суммарная емкость набирается несколькими аккумуляторными батареями.