Приходили проверяющие с РЭС, выписали предписание вынести вводной кабель на фасад дома, ну и счетчик тоже (частный дом). Сейчас кабель заходит на чердак и дальше спускается в пристройку. На каком то этапе его не видно. Насколько правомерны требования, никто не подскажет?
ЭлектрикаКонсультация специалистов
#1862
Отправлено 14.10.2019, 08:35:56
Видимо это внутренние приказы. Тоже получал такое предписание. Перенёс. Это борьба с воровство электричества, противопожарная безопасность и удобство для снятия показаний...Приходили проверяющие с РЭС, выписали предписание вынести вводной кабель на фасад дома, ну и счетчик тоже (частный дом). Сейчас кабель заходит на чердак и дальше спускается в пристройку. На каком то этапе его не видно. Насколько правомерны требования, никто не подскажет?
Сообщение отредактировал kabanbai: 14.10.2019, 08:36:51
#1863
Отправлено 14.10.2019, 08:52:06
Приходили проверяющие с РЭС, выписали предписание вынести вводной кабель на фасад дома, ну и счетчик тоже (частный дом). Сейчас кабель заходит на чердак и дальше спускается в пристройку. На каком то этапе его не видно. Насколько правомерны требования, никто не подскажет?
Вас вообще-то никто обязывать не вправе добровольно деньги вкладывать в то, что удобно коммунальщикам. Обычно коммунальщики подобные предписания выписывают когда Вы к ним сами обращаетесь с вопросами о подключениях, распломбировке и опломбировке. Тогда они в акт распломбировки или ТУ пишут что нужно сделать для того чтобы они в последующем опломбировали прибор или дали добро на подачу электроэнергии. К нам тоже такой умник периодически наведывается из другой службы, только с предписаниям мне установить водяной счётчик, которого у меня сейчас в частном доме нет и лично мне не нужен))
#1866
Отправлено 16.10.2019, 19:43:51
Наверно есть Госты... Преимущества гофры, она ребристая, штукатурить будет легко. Каблегон же гладкий, если вертикальная штроба, наверно раствор вниз будет сползать.Можно ли в штробу вместо гофры положить кабель-канал 16х16? Кабель ВВГнг-лс 2х2.5, штроба прямая, длиной 2170 мм
#1867
Отправлено 17.10.2019, 07:08:32
Можно ли в штробу вместо гофры положить кабель-канал 16х16? Кабель ВВГнг-лс 2х2.5, штроба прямая, длиной 2170 мм
сейчас модно кабель "затаскивать" в пластиковую гофру. вопрос зачем? если это горючее строение то нужна гофра металлическая, если не горючее допускается прокладка не горючим кабелем.
7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
зачем гофра и тем более кабелегон для кабеля если это всё " под штукатурку". сам по себе кабель ВВГ - НГ не горюч, в штукатурке тем более нет возможности гореть и передать пламя чему либо. допускаю наличие пластиковой гофры для исключения механических повреждений, но это сомнительно. разве что в стяжку гофру использовать.
#1868
Отправлено 17.10.2019, 08:06:48
зачем гофра и тем более кабелегон для кабеля если это всё " под штукатурку".
Если просто кабель класть в штукатурку, то не обеспечивается вот это:
Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Из гофры или кабелегона кабель можно вытянуть и заменить, из штукатурки - нет.
Я почему спросил - кабелегон дома есть, гофру же покупать надо.
#1869
Отправлено 17.10.2019, 08:25:45
Если просто кабель класть в штукатурку, то не обеспечивается вот это: ватерпас сказал(а) 17 Окт 2019 - 07:08: Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
я уверен почти на 100% что ничего вы передёргивать не будите. максимум если что и понадобиться то это в распредкоробке. кабель 3\2,5 держит 6квт. что вы там подключать собрались? токарный станок?
Я почему спросил - кабелегон дома есть, гофру же покупать надо.
вот и пусть лежит. свет в курятник потом проведёте, на даче. или тёще подарите.
#1870
Отправлено 17.10.2019, 08:54:55
я уверен почти на 100% что ничего вы передёргивать не будите.Я в этом отношении параноик ))
кабель 3\2,5 держит 6квт. что вы там подключать собрались? токарный станок?Нету у меня в доме заземления. поэтому 2*2.5. А самый энергоёмкой девайс - самогонный аппарат на 4.5 кВт, я подключил отдельной линией 2*4 от щитка без всяких разветкоробок через отдельное УЗО. Говорю же - параноик )))
вот и пусть лежит. свет в курятник потом проведёте, на даче. или тёще подарите.На даче уже все проведено.
Кстати, история была. Проводил на даче также линию под СА на те же 4.5 кВт, тем же кабелем 2*4. А в щитке, под счетчиком, соединил на клеммник, и по запарке не посмотрел, что он держит всего 6А. Ну и вдул почти на полную - 4 кВт. Естественно, клемник расплавился, начал капать. Хорошо, я рядом был, вырубил всё. Но процесс надо было продолжать, а под рукой был только провод 1х10(!!!) и клеммники на 40А. Подключил. 2 года пашет, провода холодные.
#1871
Отправлено 17.10.2019, 14:31:04
я уверен почти на 100% что ничего вы передёргивать не будите.Я в этом отношении параноик ))
кабель 3\2,5 держит 6квт. что вы там подключать собрались? токарный станок?Нету у меня в доме заземления. поэтому 2*2.5. А самый энергоёмкой девайс - самогонный аппарат на 4.5 кВт, я подключил отдельной линией 2*4 от щитка без всяких разветкоробок через отдельное УЗО. Говорю же - параноик )))
вот и пусть лежит. свет в курятник потом проведёте, на даче. или тёще подарите.На даче уже все проведено.
Кстати, история была. Проводил на даче также линию под СА на те же 4.5 кВт, тем же кабелем 2*4. А в щитке, под счетчиком, соединил на клеммник, и по запарке не посмотрел, что он держит всего 6А. Ну и вдул почти на полную - 4 кВт. Естественно, клемник расплавился, начал капать. Хорошо, я рядом был, вырубил всё. Но процесс надо было продолжать, а под рукой был только провод 1х10(!!!) и клеммники на 40А. Подключил. 2 года пашет, провода холодные.
вот видите какие чудеса творит самогонка животворящая!
#1872
Отправлено 17.10.2019, 20:47:33
Пломбу они сняли, дали срок пять рабочих дней. Теперь не опломбируют, пока не сделаем. В соседнем жилом массиве уже несколько лет назад счетчики вынесли, но коммунальщики сами все делали, за свои средства. На нас наверное решили сэкономить
По закону РК все приборы учёта, не только электроэнергии, устанавливаются поставшиком, за свой счёт
#1874
Отправлено 17.10.2019, 20:50:48
Можно ли в штробу вместо гофры положить кабель-канал 16х16? Кабель ВВГнг-лс 2х2.5, штроба прямая, длиной 2170 мм
сейчас модно кабель "затаскивать" в пластиковую гофру. вопрос зачем? если это горючее строение то нужна гофра металлическая, если не горючее допускается прокладка не горючим кабелем.
7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
зачем гофра и тем более кабелегон для кабеля если это всё " под штукатурку". сам по себе кабель ВВГ - НГ не горюч, в штукатурке тем более нет возможности гореть и передать пламя чему либо. допускаю наличие пластиковой гофры для исключения механических повреждений, но это сомнительно. разве что в стяжку гофру использовать.
ВВГ - нг - НЕ распространяющий горение. А так то горит за милую душу.
#1875
Отправлено 17.10.2019, 20:53:32
зачем гофра и тем более кабелегон для кабеля если это всё " под штукатурку".Если просто кабель класть в штукатурку, то не обеспечивается вот это:
Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.Из гофры или кабелегона кабель можно вытянуть и заменить, из штукатурки - нет.
Я почему спросил - кабелегон дома есть, гофру же покупать надо.
Передёргивание кабеля по трубам, а тем более гофрированным - весьма спорный процесс. Изгибов, особенно в месте ввода кабелей к "точкам" не избежать, а уж ежели горел ...Так что дешевле новый кабель отработать.
#1876
Отправлено 17.10.2019, 20:55:28
я уверен почти на 100% что ничего вы передёргивать не будите.Я в этом отношении параноик ))
кабель 3\2,5 держит 6квт. что вы там подключать собрались? токарный станок?Нету у меня в доме заземления. поэтому 2*2.5. А самый энергоёмкой девайс - самогонный аппарат на 4.5 кВт, я подключил отдельной линией 2*4 от щитка без всяких разветкоробок через отдельное УЗО. Говорю же - параноик )))
вот и пусть лежит. свет в курятник потом проведёте, на даче. или тёще подарите.На даче уже все проведено.
Кстати, история была. Проводил на даче также линию под СА на те же 4.5 кВт, тем же кабелем 2*4. А в щитке, под счетчиком, соединил на клеммник, и по запарке не посмотрел, что он держит всего 6А. Ну и вдул почти на полную - 4 кВт. Естественно, клемник расплавился, начал капать. Хорошо, я рядом был, вырубил всё. Но процесс надо было продолжать, а под рукой был только провод 1х10(!!!) и клеммники на 40А. Подключил. 2 года пашет, провода холодные.
Трёхжильные кабеля для защиты Вас от повреждения неисправным электроприбором. Потому экономия сомнительная.
#1878
Отправлено 18.10.2019, 07:05:11
ВВГ - нг - НЕ распространяющий горение. А так то горит за милую душу.
вы купите зажигалку и попробуйте. потом расскажите горит он или нет. а это вам для справки
Разновидности проводников
Любой кабель, который устанавливается внутри помещения, имеет определенную маркировку. Благодаря ей можно узнать технические характеристики изделия. Однако человек, который далек от электрических работ, с трудом расшифрует всевозможные сокращения. Он абсолютно не понимает, что значит ВВГнг, и в чем отличие этих проводников от классического ВВГ. Прежде всего необходимо подробно изучить этот вопрос. Виды кабеля:
- Обычный проводник ВВГ оснащен изоляцией из поливинилхлорида. Благодаря этому веществу кабель имеет огнезащитные свойства. Кроме того, такой провод при поражении открытым огнем затухнет самостоятельно. Если в обозначении изделия, кроме ВВГ присутствуют буквы нг, это свидетельствует о том, что изоляционный слой имеет в составе галогеновые частицы. Этот элемент способствует огнестойкости проводника. Под действием огня он не подвергается горению.
Сообщение отредактировал ватерпас: 18.10.2019, 08:53:22
#1879
Отправлено 18.10.2019, 07:10:54
По закону РК все приборы учёта, не только электроэнергии, устанавливаются поставшиком, за свой счёт
можно ссылку на этот закон? вот месяц назад поставил газовый счётчик за свой счёт, а неделю назад на объекте сделали замену электросчётчика и опять за счёт клиента. в рэс вежливо и объяснили что приборы учёта покупает владелец.и так уже года два. вы в казахстане живёте?
Сообщение отредактировал ватерпас: 18.10.2019, 08:53:09
#1880
Отправлено 25.10.2019, 23:41:27
можно ссылку на этот закон?
Раньше была такая норма (Закон о естественных монополиях) для тех видов услуг, которые не были бы возможны без установки прибора учета.
В соответствии с подпунктом 9) статьи 7 Законом РК «О естественных монополиях» (далее - Закон), субъект естественной монополии обязан приобретать и устанавливать потребителям приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями.
Потом сделали, что у кого нет приборов учета, тот должен платить по установленным нормам потребления (которые естественно выше реального потребления). Сейчас такой нормы вообще нет. С одной стороны таким образом "очистили" тариф, так как установка ПУ в любом случае туда входила.