Вопрос. стоят 4 автомата(2 фазы, 2 ноль) после счетчика. Соединены автоматы перемычками,   фаза-фаза, ноль-ноль. Можно ли замкнуть цепь перемычкой ноль-ноль после автомата. Реально ли?

это как так?! :faceoff:



#1162
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений

 

Вопрос. стоят 4 автомата(2 фазы, 2 ноль) после счетчика. Соединены автоматы перемычками,   фаза-фаза, ноль-ноль. Можно ли замкнуть цепь перемычкой ноль-ноль после автомата. Реально ли?

это как так?! :faceoff:

 

Ну наверное, фазу "бросили" на два автомата, и ноль тоже на два автомата. Вот только нафига ноль "кинули" через однополюсные автоматы?


  • 0

#1163
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

 

 

Вопрос. стоят 4 автомата(2 фазы, 2 ноль) после счетчика. Соединены автоматы перемычками,   фаза-фаза, ноль-ноль. Можно ли замкнуть цепь перемычкой ноль-ноль после автомата. Реально ли?

это как так?! :faceoff:

 

Ну наверное, фазу "бросили" на два автомата, и ноль тоже на два автомата. Вот только нафига ноль "кинули" через однополюсные автоматы?

Вот и спрашивает КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО!!!



#1164
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
Ребята электрики, как вам такое решение? http://cs-cs.net/pod...chnoj-i-duxovki чтобы не тянуть от щитка отдельный кабель для техники. У меня вопрос, это также безопасно, это работает?
  • 0

#1165
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
И ещё у меня с автоматом проблема, выбило свет, когда пошла включать, автомат не щёлкает, как будто расшатан, включается конечно, но не щелчком, а плавно. Это вообще что?
  • 0

#1166
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

И ещё у меня с автоматом проблема, выбило свет, когда пошла включать, автомат не щёлкает, как будто расшатан, включается конечно, но не щелчком, а плавно. Это вообще что?

это надо менять автомат....

и желательно сделать диагностику



#1167
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений

это надо менять автомат....
и желательно сделать диагностику


Каким образом осуществляется диагностика?

Сообщение отредактировал Salt&Pepper: 11.01.2015, 03:30:28

  • 0

#1168
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

 

это надо менять автомат....
и желательно сделать диагностику


Каким образом осуществляется диагностика?

http://goodlinez.ru/...troassembly/571

тут вам все ответы



#1169
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
короткого замыкание нет, недавно меняли всю проводку. Вводный автомат стоит 25С, у соседей с алюминиевыми проводами ито 40С. Но читала, что нужно ставить ровно столько сколько необходимо, не больше, иначе автомат не сработает, а только нагреет провода. Мой подсчет примерный:
холодильник 1 кВт, духовка 4квт, варочная 6 кВт если все 4 газовые включить, стиралка 2 кВт, сумарно пусть телек, комп, вытяжка -1квт, освещение?? Думаю 8-10 кВт одновременно может работать: духовка, одна комфорка, стиралка, вытяжка, телек, комп, освещение. Это не много? Какой автомат ставить?
  • 0

#1170
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений

Автомат на 63 ампер в щитке где стоит счетчик это много?! Электрик утверждает что надо ставить на 25 ампер иначе смысла в автомате нет. Брешит?

63 амперный автомат рассчитан на мощность более 13 кВт (220В * 63А = 13,9кВт). В квартирах и частном секторе такую мощность на одной фазе не дают. Если где-то коротнет или скакнет напряжение, то автомат не сработает, а проводка в помещении, естественно, не рассчитанная на такое, начнет плавиться. В результате - пожар. Например, кабель сечением 2,5, который обычно кладут в розетки, выдерживает мощность в 5 кВт. В квартирах, особенно старой застройки, я бы ставил 16А автоматы для собственной же безопасности

Вот, это то о чём я говорю. Не понимаю зачем ставить большую амперность, если автомат не будет срабатывать. В этом и заключается его функция, разве нет?! Тут также вопрос какое сечение у провода.
  • 0

#1171
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

короткого замыкание нет, недавно меняли всю проводку. Вводный автомат стоит 25С, у соседей с алюминиевыми проводами ито 40С. Но читала, что нужно ставить ровно столько сколько необходимо, не больше, иначе автомат не сработает, а только нагреет провода. Мой подсчет примерный:
холодильник 1 кВт, духовка 4квт, варочная 6 кВт если все 4 газовые включить, стиралка 2 кВт, сумарно пусть телек, комп, вытяжка -1квт, освещение?? Думаю 8-10 кВт одновременно может работать: духовка, одна комфорка, стиралка, вытяжка, телек, комп, освещение. Это не много? Какой автомат ставить?

вам по другому надо считать...)))



#1172
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
25С и 25 А это разные вещи?
  • 0

#1173
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

 

 

Автомат на 63 ампер в щитке где стоит счетчик это много?! Электрик утверждает что надо ставить на 25 ампер иначе смысла в автомате нет. Брешит?

63 амперный автомат рассчитан на мощность более 13 кВт (220В * 63А = 13,9кВт). В квартирах и частном секторе такую мощность на одной фазе не дают. Если где-то коротнет или скакнет напряжение, то автомат не сработает, а проводка в помещении, естественно, не рассчитанная на такое, начнет плавиться. В результате - пожар. Например, кабель сечением 2,5, который обычно кладут в розетки, выдерживает мощность в 5 кВт. В квартирах, особенно старой застройки, я бы ставил 16А автоматы для собственной же безопасности

Вот, это то о чём я говорю. Не понимаю зачем ставить большую амперность, если автомат не будет срабатывать. В этом и заключается его функция, разве нет?! Тут также вопрос какое сечение у провода.

 

давайте разберемся детально.....смотрите

автоматная группа делится на контуры

в каждой комнате 2 контура...это свет и розетки

отсюда 2 автомата. На свет 10А на розетки 16А

на кухне варочную поверхность сажают на отдельный автомат 20А

теперь персчитайте все свои автоматы



#1174
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
...

Сообщение отредактировал Salt&Pepper: 12.01.2015, 02:16:27

  • 0

#1175
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

25С и 25 А это разные вещи?

нет



#1176
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

да входной автомат должен быть на трехполюсный 25А


Сообщение отредактировал DOBERM@N: 12.01.2015, 02:17:50


#1177
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

что за глупость что в квартиру приходит 10кВт...на самом деле в квартиру приходит 3-4 кВт и то с натягой


Сообщение отредактировал DOBERM@N: 12.01.2015, 02:19:39


#1178
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

Не мало важную роль играет и марка самого автомата....))



#1179
Salt&Pepper

Salt&Pepper
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений

теперь персчитайте все свои автоматы

страшно в подъезде в 2 ночи)
в общем 2 автомата верху и снизу, верхний разделяется на 2 щелчка, нижний также 2 щелчка, но выбивает их вместе. Топорно объяснила, завтра постараюсь сфотать.

что за глупость что в квартиру приходит 10кВт...на самом деле в квартиру приходит 3-4 кВт и то с натягой

тоже подумала много насчитала. Смотрела на спецификацию техники: Мощность конфорки: 1х1000Вт. Мощность конфорки: 2х2000 Вт. Мощность конфорки: 3000 Вт. . то есть все четыре газовые дают 6 кВт + духовка электро 3Квт. Всё включатся конечно не будет, но уже много верно. На варочную поверхность и духовку один автомат ставится?

Не мало важную роль играет и марка самого автомата....))

турецкий Vito стоит, когда ставили я не вникала :) Если новый ставить, тоже посмотрю какой.
  • 0

#1180
DOBERM@N

DOBERM@N
  • Читатель
  • 825 сообщений

 

теперь персчитайте все свои автоматы

страшно в подъезде в 2 ночи)
в общем 2 автомата верху и снизу, верхний разделяется на 2 щелчка, нижний также 2 щелчка, но выбивает их вместе. Топорно объяснила, завтра постараюсь сфотать.

что за глупость что в квартиру приходит 10кВт...на самом деле в квартиру приходит 3-4 кВт и то с натягой

тоже подумала много насчитала. Смотрела на спецификацию техники: Мощность конфорки: 1х1000Вт. Мощность конфорки: 2х2000 Вт. Мощность конфорки: 3000 Вт. . то есть все четыре газовые дают 6 кВт + духовка электро 3Квт. Всё включатся конечно не будет, но уже много верно. На варочную поверхность и духовку один автомат ставится?

Не мало важную роль играет и марка самого автомата....))

турецкий Vito стоит, когда ставили я не вникала :) Если новый ставить, тоже посмотрю какой.

 

Проще говорю надо делать диагностику и по хорошему собирать нормальную разведкоробку....со всеми контурами как полагается


Сообщение отредактировал DOBERM@N: 12.01.2015, 02:40:26



Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.