Водопроводные трубы не предназначены для заземления, у них другая функция.
1.7.14 "Естественными заземлителями называются находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления".Я думаю тебе не надо доказывать, что холодный водопровод относится к такого вида коммуникациям?
Вы не допускаете что трубы могут быть изолированы, могут иметь пластиковые секции.
А здесь не надо, что либо допускать или гадать!!! Берется мегомметр и тупо замеряется сопротивление растекания тока по контуру.
могут и не иметь "металлическую связь с конструкциями зданий"
Ты не раз не обращал внимание, что под ванной где находится сливная горловина,из бетона выходит проволока шестерка? Как ты думаешь для чего она? А ей производится повторное соединение канализации и водопровода к металлическим частям здания!!!Ранее не одно здание не принималось в эксплуатацию Энергонадзором без вот такого повторного заземления!!! А следовательно вопрос о металлической связи, не уместен!!!
в конце концов другие умники тоже могут "заземлить" на трубу... фазу...
Заземление- это преднамеренное электрическое соединение металлических частей электрооборудования (бытовой техники)нормально не находящихся под напряжением, но на которые может появиться напряжение в аварийных режимах эксплуатации оборудования. А следовательно ""заземлить" на трубу... фазу..." у тебя не как не получится не зависимо от того есть ли там дальше пластиковые вставки или нет, это уже короткое замыкание и срабатывание токовой защита, т.е автомата!!!
По правилам, штырь заземления в многоэтажках должен быть забит в землю метра на два для лучшего контакта. Водопроводная труба имеет такое заземление?
По каким правилам? Ты хочешь сказать что заземляющий контур, это один забитый штырь??? ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ГЛУПОСТЬ!!! Зуземляющий контур - это совокупность вертикальных и горизонтальных зазамляющих проводников количество и сечение которых зависит от сопротивления при растекании тока по контуру, чем больше заземлителей тем меньше сопротивление растекания по контуру. И еще раз повторюсь, что ранее при строительстве домов заземляющие контуры не проектировались.
У меня со школы доп. образование электромонтажника и суммарно года два практики, ни разу не видел щитка или электрошкафа без шины заземления, это элементарное и обязательное требование со времен начала электрификации зданий. Не могу поверить что ваш дом строился в позапрошлом веке и его до сих пор обходили вниманием все электрослужбы. Надеюсь вы представляете как выглядит заземление в щитке?
Дополнительно образование это конечно хорошо, но если ты не можешь отличить нулевую шину в сборке от шины заземления, то далее я даже не вижу смысла продолжать с тобой такого рода полемику!!!
Мне прям обидно за нашего брата электрика. Внутрянку мы все горазды делать, но вот только подымается вопрос для решения которого надо немного подумать, сделать хотя бы минимальные расчеты, или просто открыть ПУЭ и почитать, но не кому этого не надо, где то, когда то, что то слышал и все!!! Сразу электромонтажник!!!
Сообщение отредактировал pavel_s.v: 08.09.2010, 15:57:01