Бесперебойное электроснабжение.Мощный UPS.
#24
Отправлено 12.12.2013, 09:57:30
Смотрите, есть такая задача.
Дом с газовым отоплением и теплыми полами. Нужен толковый ИБП для этого. В качестве потребителей выступают:
1. Печь - ориентировочно 150Вт
2. Насос теплых полов - около 90Вт, может меньше.
3. Запорные клапаны на коллекторах теплых полов - мелочь в районе 5-10Вт.
4. Аварийное освещение - 3-5 ламп энергосберегающих в районе 12-18Вт.
Т.е. итого максимальный прогнозируемый ток нагрузки - 350Вт. Плюс туда-сюда, запас на всякий случай 50%, получается 500Вт.
В качестве источника энергии есть сеть с более-менее стабильным напряжением или генератор (без автозапуска).
В качестве ИБП пока присмотрел Энергия ПН-1000 в сочетании с имеющимися батареями от UPS, либо Энергия ПН-1500 в сочетании с парой автомобильных аккумуляторов. Первое решение - это дешево и сердито, пока склоняюсь ко второму. Цена в районе 38 000 за инвертор (Электрокомплекс, Комфорт) + 2х 40000 за пару хороших аккумуляторов для грузовиков (24В, 200Ач). Энергию выбрал исходя из того, что она умеет заряжать аккумы, одновременно является не очень точным стабилизатором, дает по описанию чистый синус и в меру быстро переключается. Заявленное время переключения в 4-10мс вполне возможно даже не перезагрузит котел, что приятно. Но здесь надо тестировать. +/- 15% точности напряжения должно быть достаточно для корейских котлов, хотя хотелось бы +/-5%.
Можете предложить что-нибудь в таком ценовом диапазоне со схожими характеристиками? Online было бы вообще хорошо, но там цена другая... Либо можете предложить нормальный online, к которому я прикручу пачку своих аккумуляторов от UPS.
#25
Отправлено 13.12.2013, 14:40:46
Смотрите, есть такая задача.
Дом с газовым отоплением и теплыми полами. Нужен толковый ИБП для этого. В качестве потребителей выступают:
1. Печь - ориентировочно 150Вт
2. Насос теплых полов - около 90Вт, может меньше.
3. Запорные клапаны на коллекторах теплых полов - мелочь в районе 5-10Вт.
4. Аварийное освещение - 3-5 ламп энергосберегающих в районе 12-18Вт.
Т.е. итого максимальный прогнозируемый ток нагрузки - 350Вт. Плюс туда-сюда, запас на всякий случай 50%, получается 500Вт.
В качестве источника энергии есть сеть с более-менее стабильным напряжением или генератор (без автозапуска).
В качестве ИБП пока присмотрел Энергия ПН-1000 в сочетании с имеющимися батареями от UPS, либо Энергия ПН-1500 в сочетании с парой автомобильных аккумуляторов. Первое решение - это дешево и сердито, пока склоняюсь ко второму. Цена в районе 38 000 за инвертор (Электрокомплекс, Комфорт) + 2х 40000 за пару хороших аккумуляторов для грузовиков (24В, 200Ач). Энергию выбрал исходя из того, что она умеет заряжать аккумы, одновременно является не очень точным стабилизатором, дает по описанию чистый синус и в меру быстро переключается. Заявленное время переключения в 4-10мс вполне возможно даже не перезагрузит котел, что приятно. Но здесь надо тестировать. +/- 15% точности напряжения должно быть достаточно для корейских котлов, хотя хотелось бы +/-5%.
Можете предложить что-нибудь в таком ценовом диапазоне со схожими характеристиками? Online было бы вообще хорошо, но там цена другая... Либо можете предложить нормальный online, к которому я прикручу пачку своих аккумуляторов от UPS.
В принципе, расчитали правильно (потребляемую мощность). НО самое главная ошибка - это "2х 40000 за пару хороших аккумуляторов для грузовиков (24В, 200А)". Во-первых категорически не рекомендуется ставить автомобильные аккумуляторы, т.к. они стартерные и на работу в буферном режиме не расчитаны - быстро выйдут из строя (потеряют емкость) и скорее всего негерметичные, т.е. выделяют водород (взрывоопасный и ядовитый) при зарядке.
Во-вторых, ПН, имея максимальный зарадный ток в районе 10А, будет такие аккмумляторы заряжать больше суток. И если напряжение в сети сильно проседает (что инвертор будет вынужден переходить на батареи) или вовсе пропадает часто, то аккумуляторы будут хронически недозаряженными, что еще быстрее выведет их из строя.
Имея бюджет на аккумуляторы в 80 000 тенге, я бы на вашем месте приобрел AGM (сухие, для UPS) 2х12В/100Ач. Емкость в районе 2кВтч достаточна для вашей непрерывной мощности в 350Вт часов на восемь.
Сейчас у нас в наличии есть CSB (Тайвань) 12В/88Ач по 37 000 тг. (у поставщика - по 42 000 тг.). К ПН-1500 их достаточно. В принципе, Вам бы и ПН-1000 хватило. Но он 12-тивольтовый.
#26
Отправлено 13.12.2013, 14:45:20
На насосе такие цифры, про мощность непонятно
50 диаметр трубы, 750 ватт наверно, 18 высота подъема
Если это водяной насос мощностью 750Вт, то пусковая мощность у него не ниже 2кВт. Такой мощности инвертор или ИБП (чистый синус) будет стоить порядка 600-100 долл. В наличии их нет, надо заказывать.
Хотя надо смотреть на схему питания насоса, если подойдет модифицированный синус, есть в наличии TrippLiteAPSX750. Можно его попробовать. Есть также в наличии для тестирования ПН-1500 (чистый синус). Могу его привезти - потестить.
#27
Отправлено 13.12.2013, 16:21:44
...
В принципе, расчитали правильно (потребляемую мощность). НО самое главная ошибка - это "2х 40000 за пару хороших аккумуляторов для грузовиков (24В, 200А)". Во-первых категорически не рекомендуется ставить автомобильные аккумуляторы, т.к. они стартерные и на работу в буферном режиме не расчитаны - быстро выйдут из строя (потеряют емкость) и скорее всего негерметичные, т.е. выделяют водород (взрывоопасный и ядовитый) при зарядке.
Во-вторых, ПН, имея максимальный зарадный ток в районе 10А, будет такие аккмумляторы заряжать больше суток. И если напряжение в сети сильно проседает (что инвертор будет вынужден переходить на батареи) или вовсе пропадает часто, то аккумуляторы будут хронически недозаряженными, что еще быстрее выведет их из строя.
Имея бюджет на аккумуляторы в 80 000 тенге, я бы на вашем месте приобрел AGM (сухие, для UPS) 2х12В/100Ач. Емкость в районе 2кВтч достаточна для вашей непрерывной мощности в 350Вт часов на восемь.
Сейчас у нас в наличии есть CSB (Тайвань) 12В/88Ач по 37 000 тг. (у поставщика - по 42 000 тг.). К ПН-1500 их достаточно. В принципе, Вам бы и ПН-1000 хватило. Но он 12-тивольтовый.
Спасибо за развернутый ответ. Насчет автомобильных аккумуляторов читал - это действительно не самый лучший выбор. Скорее всего ПН-1000 и куплю, испытаю со своей пачкой аккумуляторов. Если тесты покажут, что они уже просели (3 года простоя в серверной), то буду искать новые. Ваше предложение рассмотрю обязательно. Вообще цель 18-24 часа работы в автономке. Если напряжение есть, то оно вполне нормальное у меня. Пусть и сутки мой набор будет заряжаться - это не критично. Да и генератор можно включить при наличии людей дома.
#28
Отправлено 13.12.2013, 21:25:03
...
В принципе, расчитали правильно (потребляемую мощность). НО самое главная ошибка - это "2х 40000 за пару хороших аккумуляторов для грузовиков (24В, 200А)". Во-первых категорически не рекомендуется ставить автомобильные аккумуляторы, т.к. они стартерные и на работу в буферном режиме не расчитаны - быстро выйдут из строя (потеряют емкость) и скорее всего негерметичные, т.е. выделяют водород (взрывоопасный и ядовитый) при зарядке.
Во-вторых, ПН, имея максимальный зарадный ток в районе 10А, будет такие аккмумляторы заряжать больше суток. И если напряжение в сети сильно проседает (что инвертор будет вынужден переходить на батареи) или вовсе пропадает часто, то аккумуляторы будут хронически недозаряженными, что еще быстрее выведет их из строя.
Имея бюджет на аккумуляторы в 80 000 тенге, я бы на вашем месте приобрел AGM (сухие, для UPS) 2х12В/100Ач. Емкость в районе 2кВтч достаточна для вашей непрерывной мощности в 350Вт часов на восемь.
Сейчас у нас в наличии есть CSB (Тайвань) 12В/88Ач по 37 000 тг. (у поставщика - по 42 000 тг.). К ПН-1500 их достаточно. В принципе, Вам бы и ПН-1000 хватило. Но он 12-тивольтовый.
Спасибо за развернутый ответ. Насчет автомобильных аккумуляторов читал - это действительно не самый лучший выбор. Скорее всего ПН-1000 и куплю, испытаю со своей пачкой аккумуляторов. Если тесты покажут, что они уже просели (3 года простоя в серверной), то буду искать новые. Ваше предложение рассмотрю обязательно. Вообще цель 18-24 часа работы в автономке. Если напряжение есть, то оно вполне нормальное у меня. Пусть и сутки мой набор будет заряжаться - это не критично. Да и генератор можно включить при наличии людей дома.
Кстати, если серьезно думаете о ПН, у нас тоже будет поступление. Цена будет 100% не выше, чем в местах, где вы указали, а может, и ниже. как бонус - грамотная консультация и поддрежка.
#29
Отправлено 15.12.2013, 20:29:04
На насосе такие цифры, про мощность непонятно
50 диаметр трубы, 750 ватт наверно, 18 высота подъема
Перечитал ваш пост. Вряд ли цирк. насос потребляет 750Вт. Сфотографируйте насос, пожалуйста. Думаю, у вас обычный, потребляющий не более 100Вт.
Сообщение отредактировал Aziz_m: 15.12.2013, 20:29:28
#30
Отправлено 16.12.2013, 20:20:08
Новое поступление инверторов (UPS) для котлов отопления. Мощность 500VA, напряжение внешней батареи 12В, выходное напряжение (при генерации от аккумулятора) - чистый синус. Настенные и стандартные. Цена от 25 000 тг. AGM аккумуляторы по ценам ниже, чем у поставщика. Тел. 393-83-23. +7(707)570 84 55. Азиз.
Добрый день!
Модель инвертора? Максимальная емкость подключаемого аккумулятора?