Хотел поделиться своим опытом.
Живу в с.Бельбулак.
Стоит настенный газовый котел Daewoo на 23 кВт
В нашем селе всегда была проблема с водой - её или нет, или слабое давление в водопроводе.
За всё время эксплуатации котла (5 месяцев) давление в водопроводе выше чем 2,5 бар не поднималось - это показывал датчик котла - когда я делал подпитку водой в систему отопления.
Котел рассчитан на максимальное давление в 3 бар, но реально сбросной клапан начинает капать уже на 2,8 бар.
И вот в начале марта, не знаю что там произошло, но давление в водопроводе выросло даже не могу сказать насколько (не стоит манометра на моём участке водопровода), но факт что вырвало у меня стеклянную колбу у полифосфатного фильтра. А фильтр был якобы "Аперито" Made in Italy, на самом деле оказалось Китай - это мне потом спецы сказали - колба была прозрачная с синеватым оттенком, а должна быть прозрачной. Естественно подвал затопило, благо быстро домой приехал, так что ничего не пострадало.
Заменил полностью этот фильтр - поставил Atlas тоже Made in Italy, но на этот раз фирма "зуб дала", что это реально Италия. ![:)](https://vse.kz/public/style_emoticons/default/smile.png)
Открыл систему водопровода - подача холодной воды в котел на производство горячей и тут о УЖАС!!! Начало расти давление в системе отопления причем очень быстро достигло заветных 2,8 бара и пошла струя из сбросного клапана котла. Ну думаю пипец - приехали - накрылся подмешивающий кран в котле.
А котел еще на гарантии.
Естественно перекрыл водопровод, включил резервный насос (Келет) с забором воды из резервной емкости (тут же в подвале стоит 1 куб.м воды), отрегулировал максимальное давление на насосе на уровне 2,7 бара, чтобы не капало с котла. Не сидеть же без горячей воды пока сервисники котел починят.
На следующий день позвонил сервисникам, а они сказали, что это не гарантийный случай.
Решается проблема либо установкой понижающего клапана, но перед этим надо попробовать и заменить две кольцевые резинки прокладки (каждая по 200 тг).
Замена резинок не требует вскрытия пломбы - это хорошо.
Решил сам заменить, оказалось ничего сложного. Теперь вот слежу за давлением в системе отопления. Вчера за вечер и за ночь вроде не поднялось, посмотрю сейчас после работы.
А понижающий клапан не хочу ставить - впервые за 10 лет проживания в этом селе увидел нормальный напор как в городе в квартире.