Отключения электроэнергииили это только у меня так?

* * * * * 2 Голосов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4871

#3541
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений
 

Все ясно

 

отклонение- это плюс-минус 10 проц от номинала, то есть от 0.9 до 1.1 номинала.

провал- это падение ниже 0.9

перенапряжение- это превышение выше 1.1

характеристика длительность не более 30 сек- применяется к провалам и перенапряжениям, а не к установившимся отклонениям напряжения.


Сообщение отредактировал bigie: 17.04.2014, 21:19:37

  • 0

#3542
DEDOC

DEDOC
  • Свой человек
  • 547 сообщений

отклонение- это плюс-минус 10 проц от номинала, то есть от 0.9 до 1.1 номинала. провал- это падение ниже 0.9 перенапряжение- это превышение выше 1.1

Это ваше личное мнение или пожалуйста ссылку на ГОСТ, номер пунктов и Т.Д.


  • 0

#3543
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

хотя бы свой пост с цитатой гост внимательно прочитайте, там все написано.

установившееся отклонение напряжение- значит постоянное отклонение в пределах 198-242 В.

провал напряжения- значит падение ниже 198 не более 30 сек. 

провал ниже 198 более чем на 30 секунд- это и есть уже несоответствие гост.

провалы до 30 сек- допустимы и нормируются гостом по суммарной длительности провалов за определенный период времени


Сообщение отредактировал bigie: 17.04.2014, 21:38:36

  • 1

#3544
YULYASHKA

YULYASHKA
  • Свой человек
  • 580 сообщений

Сегодня было отключение эл-ва очень уж подозрительным: отключили ровно в 16.00 и все вернули обратно в 18.02

Интересно, с чем было это связано (такая точность)?


  • 0

#3545
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

это случайность


  • 1

#3546
TomFarr

TomFarr
  • В доску свой
  • 1 089 сообщений

А ж к и весь Казахстан работает по ГОСТ 13109-97   номинально допустимое отклонение напряжения, согласно которому составляет ±5 и ±10 % ( от установленного номинального 220В)


  • 0

#3547
TomFarr

TomFarr
  • В доску свой
  • 1 089 сообщений

сегодня кстати опять в Ауэзовском были перебои, эх когда же это прекратится :faceoff:


  • 0

#3548
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

никогда не прекратится, как ни печально.

работа энергосистемы без этого невозможна.


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 00:38:27

  • 1

#3549
DEDOC

DEDOC
  • Свой человек
  • 547 сообщений

установившееся отклонение напряжение- значит постоянное отклонение в пределах 198-242 В.

 Таково в ГОСТе нет. А по вашему, что нормально допустимое отклонение напряжения +-5%, что предельно допустимое +_10% это одно и тоже, почему тогда сразу бы в ГОСТе не сделали одно понятие отклонение напряжения в пределах нормы +_10%, для чего и для кого тогда понятие нормально допустимое +_5%. Ну если попроще номинальное давление в автошинах (типоразмер на 15 или 16) равно 2 атм., нормально допустимое отклонение 1,8-2,2атм., а предельно допустимое 2.8-3,2атм. Так вот при езде на 2 будет комфортно и подвеска будет служит долго и шины будут изнашиваться равномерно, а при 3 атм. машину будет колбасить на каждой кочке, подвеска выходить из строя, нагрузки повышенные на полуоси и неравномерный износ. А по вашему это одно и тоже. Так вот насчет электросетей и их потребителей, все приборы потребления рассчитаны на напряжение 220В (надеюсь хоть это вы не будете опровергать), а то что они допускают работу до 240В, то это все кратковременно. Потому, что постоянная эксплуатация электроприпоров при повышенном напряжении приводит к их быстрому выходу из строя. В телевизорах,модемах в различных электроприборах где есть электролитические конденсаторы они быстрее "высыхают" отсюда выход из строя электроприборов. Компрессора у холодильников тоже не "любят" постоянно повышенного напряжения и так далее, надеюсь это понятно.


  • 0

#3550
iaptekar

iaptekar
  • Постоялец
  • 427 сообщений

характеристика длительность не более 30 сек- применяется к провалам и перенапряжениям, а не к установившимся отклонениям напряжения.

 

Если ничего не путаю, то допустимые значения 30сек это для провала, а для перенапряжения 10мксек.

И не правдали, что значения выше 1.1Uном это аварийный режим и его нельзя считать установившимся отклонениям напряжения?

 



 

отклонение- это плюс-минус 10 проц от номинала, то есть от 0.9 до 1.1 номинала. провал- это падение ниже 0.9 перенапряжение- это превышение выше 1.1

Это ваше личное мнение или пожалуйста ссылку на ГОСТ, номер пунктов и Т.Д.

 

П.3 ГОСТа 13109-97


  • 0

#3551
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

 Таково в ГОСТе нет. А по вашему, что нормально допустимое отклонение напряжения +-5%, что предельно допустимое +_10% это одно и тоже, почему тогда сразу бы в ГОСТе не сделали одно понятие отклонение напряжения в пределах нормы +_10%,

 

опять с начала

1. гост не характеризует нормального отклонения и предельного отклонения по времени. и нормально и предельно- оба установившиеся режимы, и оба соответствуют гост.

 

признайтесь уже что ваше замечание про 30 секунд тут ни при чем, и относится к провалам напряжения п.5.7

а длительность предельно допустимого отклонения измеряется, но совсем по-другому.

 

 

2. в современном российском  ГОСТ Р 54149-2010 именно эти 5 процентов исключены за ненадобностью, осталось только определение отклонения до 10 проц.

наш гост еще упоминает о нормальном отклонении, если новых не приняли. думается у нас будет то же самое.

 

 

все приборы потребления рассчитаны на напряжение 220В (надеюсь хоть это вы не будете опровергать), а то что они допускают работу до 240В, то это все кратковременно. Потому, что постоянная эксплуатация электроприпоров при повышенном напряжении приводит к их быстрому выходу из строя. В телевизорах,модемах в различных электроприборах где есть электролитические конденсаторы они быстрее "высыхают" отсюда выход из строя электроприборов. Компрессора у холодильников тоже не "любят" постоянно повышенного напряжения и так далее, надеюсь это понятно.

 

это спросите у производителя приборов, почему его прибор не приспособлен длительно работать от сети, соответствующей гост.

а у меня почти вся электроника, купленная в обычном технодоме и иже с ними, работает от 110 до 265 В. 

скажу по секрету- вся ваша электроника (именно электронная часть) работает на низком постоянном напряжении и постоянном токе, но имеет встроенные блоки питания, которые могут работать в широком диапазоне входного переменного напряжения, далеко за пределами госта, и преобразовывают переменку в  нормальное питание постоянным напряжением или током


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 12:50:12

  • 1

#3552
DEDOC

DEDOC
  • Свой человек
  • 547 сообщений

а у меня почти вся электроника, купленная в обычном технодоме и иже с ними, работает от 110 до 265 В.

Приведите хоть один электрорибор, купленный в Технодоме рассчитанный на питание 220В, который у вас будет нормально работать при 110В, таких просто нет. Даже навороченный импульсный блок питания компьютера вытянет максимум при снижении питания до 160В., но никак до 110В. Подключите через ЛАТР и убедитесь сами.


  • 0

#3553
iaptekar

iaptekar
  • Постоялец
  • 427 сообщений

работает от 110 до 265 В.

Какие то непонятные цифры, почему 110-230 или  85-265 понимаю, а 110-265 нет.


  • 0

#3554
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

это я написал че вспомнил, разница только в написанных цифрах, написать можно че угодно 100-240, 85-265, 110-220, 185-230, зависит от производителя и типа техники, и рынка сбыта.

принцип один- электроника работает на постоянном напряжении, импульсный блок питания переменное из сети в широком диапазоне преобразует в постоянное. мелочевка сейчас вся с внешними блоками питания продается с широким диапазоном входного напряжения (или просто разные блоки поставляют на разные рынки), так удобнее продавать.

крупная быт техника обычно не в таком широком диапазане работает, потому что ориентирована на определенный рынок, но гост выдерживать должна 

и где написано ровно 220- по умолчанию должно уметь работать 200-240 постоянно , а не кратковременно, потому что это законно реализуемые электроприборы должны соответствовать госту электросети, а не гост должен соответствовать приборам, которым нужно "вот ровно 220, ни больше, ни меньше"  :faceoff:

 

вобщем прекращаю оффтопить.

желающие читаем госты


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 13:51:18

  • 1

#3555
DEDOC

DEDOC
  • Свой человек
  • 547 сообщений

это я написал че вспомнил, разница только в написанных цифрах, написать можно че угодно 100-240, 85-265, 110-220, 185-230, зависит от производителя и типа техники, и рынка сбыта.

Вот именно написать можно, что угодно, а подтвердить свои слова примером.....пустая болтовня.


  • -1

#3556
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

:faceoff: сколько можно объяснять- прибор рассчитанный на сеть 220 В по закону обязан нормально работать от 200 до 240.

 

Приведите хоть один электрорибор, купленный в Технодоме рассчитанный на питание 220В, который у вас будет нормально работать при 110В, таких просто нет. 

 

два ноутбука, радионяня, радиотелефон, модем, светодиодные лампы, робот-пылесос, все от 100 до 240 

достаточно? 

 

все равно будете утверждать что все приборы рассчитаны на 220 В?

 

запомните - на чистом переменном напряжении 220 В работают только лампы накаливания, электродвигатели (и то не везде), нагревательные приборы.

все остальное питается от внешних или встроенных блоков питания, преобразующих переменное напряжение в разную непонятную фигню, в которую "не надо углубляться потому что все равно не поймешь ни фига"


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 14:40:37

  • 1

#3557
DEDOC

DEDOC
  • Свой человек
  • 547 сообщений

Ну насмешили, я же вам говорил, что ваши утверждения голословны. Подключите ваш ноутбук через ЛАТР при выходном 110В, он у вас и не включится. Радионяня работает на батарейках, также как робот пылесос, модем при 110В также работать не будеть.


  • 0

#3558
Александр Васильевич

Александр Васильевич
  • В доску свой
  • 4 779 сообщений

Ну насмешили, я же вам говорил, что ваши утверждения голословны. Подключите ваш ноутбук через ЛАТР при выходном 110В, он у вас и не включится. Радионяня работает на батарейках, также как робот пылесос, модем при 110В также работать не будеть.

Смотря куда подключить. Если минуя блок питания, само собой не включится как минимум.


  • 0

#3559
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

:faceoff: я ж говорю

разную непонятную фигню, в которую "не надо углубляться потому что все равно не поймешь ни фига"

 


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 14:50:40

  • 1

#3560
bigie

bigie
  • В доску свой
  • 3 843 сообщений

ладно про батарейки я промолчу :D

 

Ну насмешили, я же вам говорил, что ваши утверждения голословны. 

Давайте вернемся к тому с чего началось-

1. вы все еще утверждаете что согласно ГОСТ отклонение напряжения от 5 до 10 проц не должны превышать длительности 30 секунд?

2. вы все еще утверждаете что все мои приборы рассчитаны на 220 В и от 110 В работать не могут? и от 200 и 240 тоже?

 

эдак получается гост вам не аторитет, производители электроники которые адаптируют товар под все рынки сбыта- тоже не авторитет.


Сообщение отредактировал bigie: 18.04.2014, 15:16:51

  • 1