Количество фаз играет центральную роль.количество фаз тут вообще роли не играет. пусть будет 2 фазы - тоже неплохо. вместо трех ТЭНов будет два. какие проблемы?
#162
Отправлено 11.11.2012, 22:52:32
было бы у нас бытовое энергоснабжение по треугольнику, может быть и играло бы.Количество фаз играет центральную роль.
количество фаз тут вообще роли не играет. пусть будет 2 фазы - тоже неплохо. вместо трех ТЭНов будет два. какие проблемы?
а у нас оно организовано звездой.
потому не играет.
просто перекос фаз будет, что не есть гуд. но это проблема энергосбыта, если додумался вводить 2 фазы вмест трех.
#164
Отправлено 12.11.2012, 00:01:38
перекос фаз не будет, он уже на входе. Это только в глубокой теории все они ровные. У нас изначально от Энергосбыта идут уже перекошенные фазы.просто перекос фаз будет, что не есть гуд. но это проблема энергосбыта, если додумался вводить 2 фазы вмест трех.
И на них Вы хотите повесить зимой (!) и "тяжелую" бытовую технику (от чайников до энергозатратных духовок и бойлеров), и котел?
#166
Отправлено 12.11.2012, 11:26:40
вообщето лучше учебник электротехники почитать, там детальная информация.А можно как-то общедоступным языком объяснить про эту звезду? Просто уже не первый раз слышу об этом, а переспросить как-то не удобно...а у нас оно организовано звездой.
так получилось, что трехфазная генерация напряжения оказалась очень удобна.
физически это означает, что в генераторе (и двигателе) расположены три обмотки, вырабатывающие ток (в двигателе - потребляющие).
т.к. полная окружность - это 360 градусов, то обмотки расположены (делим на три) под углом 120 градусов друг к другу.
в общем, типа пропеллеров в ветряке, у которого 3 лопасти.
т.к. в генераторе 3 обмотки (фазы), то выводов этих обмоток, которые выходят наружу из этого генератора - 6.
в элетричестве есть такое понятие - масса. к примеру, кузов автомобиля - это масса (или ноль аккумулятора).
это означает то, что взяв плюсовой провод в любой точке машины, вы можете запитать любую нагрузку, второй провод прикрутив к кузову (или раме или др. металлической части) автомобиля.
в электроэнергетике поступают точно также.
из этих 6 проводов три соединяют вместе и обзывают его нулем.
т.е. запитка бытовых потребителей физически идет 4 проводами: 3 из них - фазные, один - общий - ноль.
напряжение относительно нуля у любого фазного провода - 220 Вольт.
собственно обычно на жилье и подается одна фаза - нулевой и фазный провод с 220 Вольтами.
однако, поскольку наши три обмотки электрически соединены между собой в нулевом проводе, то также появляется какоето напряжение между двумя ФАЗНЫМИ проводами.
это напряжение и равно 380 Вольт.
т.е. напряжение между ЛЮБЫМИ фазными проводами - 380 вольт, однако напряжение междю любым фазным проводом и нулевым - 220 Вольт.
если теперь взять большого потребителя, и нагрузить им какую либо фазу (или две), то через эти нагруженные фазы пойдет большой ток. в тоже время оставшаяся фаза останется ненагруженной.
в целом это негативно сказывается на качестве энергоснабжения, т.к. по нагруженным фазам падает (проседает) напряжение, и может сработать защита, которая отрубит все три фазы.
поэтому все три фазы стараются нагружать равномерно.
к примеру, для многоэтажного дома от подстанции в подвал заходит трехфазный кабель. далее эти три фазы поднимаются к квартирам и запитывают их в хаотичном режиме. если квартиры большие, то на квартиру могут пустить и две фазы: одна на одну половину квартиры, вторая - на вторую.
отсюда, когда выключается только одна фаза, вполне может получится что в одной квартире света нет, а в соседней есть.
или в одной комнает нет, а в другой есть.
собственно, это предисловие к звездам и треугольникам:
поскольку у нас есть трехфазное напряжение, мы имеем три потенциала 220 вольт (между нулем и тремя фазными проводами) и три потенциала 380 вольт между фазными проводами (А-В, В-С,С-D).
Сообщение отредактировал goto: 12.11.2012, 11:40:34
#167
Отправлено 12.11.2012, 11:34:16
поэтому их можно запитать тремя фазными проводами, напряжение между которыми 380 вольт.
это соединение и называется треугольником.
т.е. из этих трех проводов при всем желании 220 Вольт не получишь.
однако, когда заводять три фазы в жилое помещение, все бытовые приборы работают от 220 вольт.
т.е. в любом случае нулевой провод будет.
а значит, внутри помещения мы имеет три фазы с напряжением 220 вольт в каждой (относительно нулевого провода).
поэтому для отопления подключаем три ТЭНа, соединив каждый с нулевым проводом, а другой контакт - с фазным проводом.
такое подключение и называется звездой.
если ТЭНы одинаковой мощности, то нагрузка получится симметричной. т.е. токи во всех фазах будут одинаковы.
теперь, если мы заведем в дом ДВЕ фазы (и нулевой провод, т.к. нам необходимо 220 вольт), то вся нагрузка ложится на эти две фазы, а третья остается ненагруженной.
поэтому, если вдруг электросети завели в здание вдруг 2 фазы вместо трех, то перекос фаз - это уже их проблема.
#168
Отправлено 12.11.2012, 11:39:05
к примеру, все высоковольтные ЛЭП транспортируют электроэнергию треугольником.
потому у любой трехфазной ЛЭП количество силовых проводов кратное трем (3 или 6).
нулевой провод получают уже в подстанции возле потребителя.
в бытовом применении (до 380 вольт) распространено присоединение звезда.
хотя в обоих случаях бывают исключения из правил.
#169
Отправлено 12.11.2012, 12:03:06
поверьте, это они не специально.перекос фаз не будет, он уже на входе. Это только в глубокой теории все они ровные. У нас изначально от Энергосбыта идут уже перекошенные фазы.
И на них Вы хотите повесить зимой (!) и "тяжелую" бытовую технику (от чайников до энергозатратных духовок и бойлеров), и котел?
как правило, виноваты в этом ваши же соседи.
если три рядом стоящих котеджа запитаны от разных фаз, а в четвертый заведено трехфазное напряжение, и один из однофазных котеджей нагрузил фазу по полной (к примеру отоплением) - то в трехфазном котедже по двум фазам будет нормальное напряжение, а в третьей -просевшее. т.е. тот самый перекос.
потому любой энергосбыт и запитывает потребителей хаотично: когда много потребителей, вероятность перекоса значительно снижается.
а мощные трехфазные потребители еще имеют и отдельный договор, где указана обязанность не допускать перекоса фаз. к примеру, любой завод.
а вообще эта вся теория приводит к любопытным результатам.
к примеру, два года назад у меня встала задача запитать от столба свою дачу.
вдоль дач идут столбы с 5 проводами. один - ноль, три - фазы, пятый - для освещения.
я прошелся вдоль линии электропередачи на протяжении метров 500.
посмотрел, к какой фазе подключены соседи.
по принципу попугаев большинство соседей подключено к одной и ой же фазе.
видимо, также прошли, глянули, туда же и подключились.
а потом будут жалобы, что напряжение садится.
само собой, я подключился к той фазе, где потребителей было меньше всего.
#173
Отправлено 12.11.2012, 13:55:18
Вот видите, как только разговор заходит о себе родном, так оказывается, что лучше 3 фазы )))поверьте, это они не специально.
перекос фаз не будет, он уже на входе. Это только в глубокой теории все они ровные. У нас изначально от Энергосбыта идут уже перекошенные фазы.
И на них Вы хотите повесить зимой (!) и "тяжелую" бытовую технику (от чайников до энергозатратных духовок и бойлеров), и котел?
как правило, виноваты в этом ваши же соседи.
если три рядом стоящих котеджа запитаны от разных фаз, а в четвертый заведено трехфазное напряжение, и один из однофазных котеджей нагрузил фазу по полной (к примеру отоплением) - то в трехфазном котедже по двум фазам будет нормальное напряжение, а в третьей -просевшее. т.е. тот самый перекос.
потому любой энергосбыт и запитывает потребителей хаотично: когда много потребителей, вероятность перекоса значительно снижается.
а мощные трехфазные потребители еще имеют и отдельный договор, где указана обязанность не допускать перекоса фаз. к примеру, любой завод.
а вообще эта вся теория приводит к любопытным результатам.
к примеру, два года назад у меня встала задача запитать от столба свою дачу.
вдоль дач идут столбы с 5 проводами. один - ноль, три - фазы, пятый - для освещения.
я прошелся вдоль линии электропередачи на протяжении метров 500.
посмотрел, к какой фазе подключены соседи.
по принципу попугаев большинство соседей подключено к одной и ой же фазе.
видимо, также прошли, глянули, туда же и подключились.
а потом будут жалобы, что напряжение садится.
само собой, я подключился к той фазе, где потребителей было меньше всего.
По поводу что Энергосбыт "это они не специально" и "хаотично запитывает" здесь тоже немАножко "нитак".
Вина Энергосбыта в перекосе прямая. Они сами признают, что энергосистема разбалансирована. Благодаря хаотичному разбазариванию мощностями. И потому сейчас уже ни о каком отоплении "лектричесвом" не может идти и речи.
Во-вторых, здесь практически нет "воздушки". Тока кабелька.
И здесь местная горэлектросеть снова умывает руки, проводя в техусловиях линию балансового разграничения до точки подключения к КТП!!!
То есть они подают "своё уж изначально кривое" на КТП, выдают техусловия на подключение, а дальше уже лицензионный подрядчик (!) потребителя своим кабелем от своей шээрки идёт к коттеджу. И хорошо если тока это десятки, а не сотни метров да ещё по муниципальной земле!
Про множество легальных КТП-100, снимающих мощности с проходящих мимо "тысячки", в личном хозяйстве граждан я промолчу.
Получается, что Вы построили дом и вроде бы усё! Нее-ет, Вы еще должны построить свое электрохозяйство. И мало построить, но и еще сдать (кто знает что это такое, тот поймет).
То есть даже не помышляйте о цивилизованном порядке, когда государство доводит электричество до красной линии (((
Но ни чё! В результате получается супермен )))))))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Archee: 12.11.2012, 13:55:59
#174
Отправлено 12.11.2012, 14:02:47
приехали както на пустырь в испании, будет строится комплекс заводов.
огороженный участок, по комплексу уже заасфальтированна дорога.
на участке 3 колодца.
спрашиваем, что это такое?
- канализация, вода и электричество.
-уже подведенное?
-да.
в рафинированных условиях живут однако .
Сообщение отредактировал goto: 12.11.2012, 14:03:13
#175
Отправлено 12.11.2012, 14:06:51
+1. маразм.автономное... через газгольдер?
а в Астане автономное газовое отопление есть? какие плюсы и минусы?
Не встречал. Это же целое газовое хозяйство! Для ЧСников это все равно, что Вы себе во двор бомбу замедленного действия вкопаете.
толи дело в Германии, в 5 метрах от пешеходной дорожки:
а турецкие отели сплошь на газгольдерах.
#176
Отправлено 12.11.2012, 14:30:08
#178
Отправлено 12.11.2012, 15:23:06
если ситема без насоса, значит с естественной циркуляцией.ДД. Подскажите: необходим ли насос для системы, площадью обогрева до 60м2, газовым котлом на 10кВт, с ручным управлением.?... с угольным котлом нормально циркулирует
это значит что холодная вода из обратки заходит в угольный котел снизу, там нагревается, поднимается вверх и уходит в подачу.
если внутреннее устройство газового котла позволяет также проходить воде, то никаких проблем с заменой нет.
если в газовом котле вода изменяет направление движения на какомто участке, то надо ставить насос.
Темы с аналогичным тегами отопление
Последние записи по теме
Монтаж радиатора в угловой комнате на последнем этаже .
Отправлено santex-SVAR в авторские схемы подключения радиаторов отопления santex-SVAR., по 20.12.2013, 00:01:00радиаторы подключены диагонально .
стояк подачи между двумя радиаторами , обратка крайняя слева - перед первым радиатором .
в каждый радиатор горячая вода заливается сверху , охлажденная сливается снизу - верхний розлив
http://photo.qip.ru/photo/san...
Прочитать запись полностью →
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 2, скрытых пользователей: 0