Отопление частного дома [часть 2]Общая тема

отопление

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2994

#341
russo_turisto

russo_turisto
  • Постоялец
  • 359 сообщений

А можно проще сделать

Как бы да , так и дешевле , но только не лучше, теплоинерция большая , здесь нужен обязательно трехходовой (как на фото) такой вариант, и он не раз проверен)) все остальное только придумывание велосипеда... Применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (напр. радиаторы) совмещено с низкотемпературным т.п..

Распространенными ошибками при монтаже системы теплых полов являются несоблюдение длин контуров теплых полов, и отсутствие подмешивающего модуля. Последнее приводит к тому, что «горячий» теплоноситель (как правило, источником тепла является котел с температурой воды на выходе 60–80°С) подается непосредственно в систему теплых полов, прогревая их до температуры, при которой, человек, находящийся в помещении, будет чувствовать себя, мягко говоря, некомфортно. Подмешивающий модуль предназначен для решения этой проблемы, и позволяет понизить температуру теплоносителя за счет подмеса в него остывшей «обратки» . Использование в подмешивающем модуле циркуляционного насоса позволяет увеличить циркуляцию теплоносителя, что приводит к более равномерному прогреву всей площади пола. Наличие в модуле термостатического или электронного регулятора позволяет управлять коэффициентом смешения и, тем самым регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру в самом помещении.

Правда на схеме не совсем правильно нарисовано , обратка практически такая же по ттемперотуре как и подача,( из за трехходового) что существенно продлевает жизнь котлу.
Изображение

Это вариант мне больше нравиться чем предыдущая картинка целой системы, пугающей неподготовленного потребителя.
  • 0

#342
russo_turisto

russo_turisto
  • Постоялец
  • 359 сообщений


Поэтому подключите нагрузку (известной мощности потребления) и проверте до отключения инвертора. Необходимо знать полное время работы источника бесперебойного питания при отключении света.


сейчас проверять не рискую, т.к. в связи с аварией на подстанции свет могут отключить в любой момент (остаться с разряженным аккумулятором не хочется!). летом как нибудь проверю :)


Да, скоро 21 декабря ;)
  • 0

#343
NETS

NETS
  • В доску свой
  • 3 247 сообщений



Поэтому подключите нагрузку (известной мощности потребления) и проверте до отключения инвертора. Необходимо знать полное время работы источника бесперебойного питания при отключении света.


сейчас проверять не рискую, т.к. в связи с аварией на подстанции свет могут отключить в любой момент (остаться с разряженным аккумулятором не хочется!). летом как нибудь проверю :)


Да, скоро 21 декабря ;)


кстати, тут http://invertory.ru/...vertor-12vt.htm можно рассчитать время работы
  • 0

#344
SKAUT

SKAUT
  • Постоялец
  • 399 сообщений

Это вариант мне больше нравиться чем предыдущая картинка целой системы, пугающей неподготовленного потребителя.


)) На первой фоте схема называется" система быстрого монтажа" майбас. Схемка проста, как лего для детей!))..

(с) К отопительному котлу подсоединяется распределительный коллектор (гребенка) на некоторое количество контуров, далее к коллектору подсоединяются необходимые насосные группы Майбес, т.е. некоторый готовый продукт, включающий в себя циркуляционный насос со всей требуемой запорной арматурой, настенное крепление, пожаробезопасную теплоизоляцию и, что самое главное, прошедший заводской контроль на герметичность. Все насосные группы разработаны под решение определенных задач, поэтому Вам остается только выбрать нужную группу. Существуют насосные группы для поддержания температуры обратной линии для резервного котла, с теплообменником для раздельного подключения контуров, группы для регулирования контура теплого пола и, самые распространенные, с трехходовым смесителем для подключения радиаторного отопления. Более того, существуют даже такие уникальные группы, как например, для подключения солнечных коллекторов.
  • 1

#345
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений

кстати, тут http://invertory.ru/...vertor-12vt.htm можно рассчитать время работы

Есть формула расчета еще:
T = Ач * В * 0,85 / Вт
где Т - время работы
Ач - емкость аккума
В - напряжение аккума
Вт - суммарная мощность приборов

я посмотрел инверторы в Элкомплекте. они на выходе дают мод. синус, что для чувствительной техники, такие как современные котлы, не очень полезно для их здоровья. инвероры, дающие чистую синусоидальную форму стоят дороже

Сообщение отредактировал T24: 20.12.2012, 16:01:26

  • 0

#346
NETS

NETS
  • В доску свой
  • 3 247 сообщений

я посмотрел инверторы в Элкомплекте. они на выходе дают мод. синус, что для чувствительной техники, такие как современные котлы, не очень полезно для их здоровья. инвероры, дающие чистую синусоидальную форму стоят дороже


я тоже смотрел - на коробке и в паспорте написано что дает чистый синус (при работе от аккумулятора)
  • 0

#347
Shamanidze

Shamanidze
  • Свой человек
  • 649 сообщений
знающие и просто столкнувшиеся, поясните расскажите. Реальная нехватка газа. Видимо в такие холода потребление газа у все значительно выросло и тупо его стало не хватать. Котел Бурановский на 30Квт. В эксплуатации третью зиму, до этого такой проблемы не было, температура на выходе не превышает 60гр, хотя всегда выдавала и 85 без проблем. Дом медленно но верно остывает, с каждым днем теряю в доме по 1-2 градусам, сегодня уже 21, в место 25. Реально котел очень долго нагревается до температуры включения циркуляционного насоса, и так же быстро отключается когда температура воды в котле опускается ниже минимума. Решений пока точных не придумал, но думаю попробовать найти что то подобное водяному насосу, что б ис газовой системы высасывать больше газа в ресивер, и увеличивать подачу газа в котел? Есть ли такая приблуда? кто устанавливал, где покупал есть реальная польза? Считаю что нехватает газа, т.к. на куханной поверхности при малейшем убавлении газа с максимума, он просто тухнет!!!!
  • 0

#348
Surfovod

Surfovod

    ДАРЗАНЕБЫ

  • В доску свой
  • 2 661 сообщений
Рекомендую в данной ситуации докупить в том же Буране комплект для перевода котла на жидкое топливо (горелка, контроллер, провода) и перекинуть на время горелку и топиться на соляре, до тех пор пока не восстановится давление. Этот комплект будет у Вас как резервный, в плоть до того, что при полном отключении газа (не дай бог) вы останетесь со своим автономным теплом.
С давлением газа в сетях - глобальная проблема, решать ее надо на уровне поставщика газа.
Заморачиваться с ресивером дорого, для перекачки газа необходимы специальные компрессоры, да и по большому счету если газа в трубе не будет, то откуда его взять
  • 0

#349
little Z

little Z
  • В доску свой
  • 1 625 сообщений


SKAUT спасибо.

2 SUBARU 628
Давление газа слабенькое.

так и подумал, а вот труба замерзла(( Как, паяльбной лампой? Как еще можно утеплить, даже не придумаю, в фольгу дополнительно?

у нас вот водопровод замерз, то ли в колодце, то ли под землей. (трубы пластиковые). сидим без воды. стоит газовый котел Риннай, в отопительной системе пока давление нормальное, если упадет, даже не знаю, что делать, как подпитку делать?
  • 0

#350
Shamanidze

Shamanidze
  • Свой человек
  • 649 сообщений

Рекомендую в данной ситуации докупить в том же Буране комплект для перевода котла на жидкое топливо (горелка, контроллер, провода) и перекинуть на время горелку и топиться на соляре, до тех пор пока не восстановится давление. Этот комплект будет у Вас как резервный, в плоть до того, что при полном отключении газа (не дай бог) вы останетесь со своим автономным теплом.
С давлением газа в сетях - глобальная проблема, решать ее надо на уровне поставщика газа.
Заморачиваться с ресивером дорого, для перекачки газа необходимы специальные компрессоры, да и по большому счету если газа в трубе не будет, то откуда его взять


думаю по адресу дойдет обращение. Сегодня созванивался с вашими спецами, но сразу не успел все это проделать, теперь проделал а не получил никакого результата, может чего еще посоветуете Вы.
Объясню ситуацию: как мне объяснили специ в буране, нужно замерить расход газа в минуту, он по моим тех данным должен составлять 75л/мин. мои замеры выдали всего 12л!!! После подкрутки редуктора в газовом клапане тандем 830 на 20 оборотов никаких изменений не произошло, расход не поменялся ни на долю!! дальше меня понесло, при включении одной варочной поверхности расход вырос ровно на 12л и сотавил 24л/м, при подключении проточника РОС.... не помню точного названия, расход еще увеличивается, имхается мне что газ все же есть, раз его потребление возрастает, так вот вопрос, что у меня не так с клапаном и котлом в целом? если утром чаго еще напишу значит не отморозился еще. Пойду делать вскрытие может найду сто почистить в данной схеме.
  • 0

#351
Zonder

Zonder

    Zeitreise

  • В доску свой
  • 4 195 сообщений



SKAUT спасибо.

2 SUBARU 628
Давление газа слабенькое.

так и подумал, а вот труба замерзла(( Как, паяльбной лампой? Как еще можно утеплить, даже не придумаю, в фольгу дополнительно?

у нас вот водопровод замерз, то ли в колодце, то ли под землей. (трубы пластиковые). сидим без воды. стоит газовый котел Риннай, в отопительной системе пока давление нормальное, если упадет, даже не знаю, что делать, как подпитку делать?



а че оно упадет? дыры есть? у меня как год назад набрал систему так все ок.
  • 0

#352
Surfovod

Surfovod

    ДАРЗАНЕБЫ

  • В доску свой
  • 2 661 сообщений
У Вас есть возможность замерить давление газа?
  • 0

#353
little Z

little Z
  • В доску свой
  • 1 625 сообщений

а че оно упадет? дыры есть? у меня как год назад набрал систему так все ок.

когда отключают свет (и соответственно отключается котел) почему-то падает давление, делаю подпитку раз в неделю как минимум...
  • 0

#354
SUBARU 628

SUBARU 628

    Почётный мерсовод

  • В доску свой
  • 4 662 сообщений
Тоже давление газа пипец как упало, подача 40 градусов! Печь на 5-ке стоит, а температура как на 2-ке в нулевой отметке на улице. Запасного варианта тоже нет
  • 0

#355
автотурист

автотурист
  • В доску свой
  • 1 817 сообщений

я посмотрел инверторы в Элкомплекте. они на выходе дают мод. синус, что для чувствительной техники, такие как современные котлы, не очень полезно для их здоровья. инвероры, дающие чистую синусоидальную форму стоят дороже

Ну, за неимением лучшего....
Кстати, как я уже и писал выше, на Макатаева-Космонавтов есть за 68000.
  • 0

#356
Zonder

Zonder

    Zeitreise

  • В доску свой
  • 4 195 сообщений


а че оно упадет? дыры есть? у меня как год назад набрал систему так все ок.

когда отключают свет (и соответственно отключается котел) почему-то падает давление, делаю подпитку раз в неделю как минимум...


так оно и спадет, котел то не греет, температура падает, не подпитывайте, свет дадут должен вернуться в прежнюю планку давления как нагреет, если нет то есть утечки где то.

Сообщение отредактировал Zonder: 22.12.2012, 01:45:08

  • 1

#357
Shamanidze

Shamanidze
  • Свой человек
  • 649 сообщений


Рекомендую в данной ситуации докупить в том же Буране комплект для перевода котла на жидкое топливо (горелка, контроллер, провода) и перекинуть на время горелку и топиться на соляре, до тех пор пока не восстановится давление. Этот комплект будет у Вас как резервный, в плоть до того, что при полном отключении газа (не дай бог) вы останетесь со своим автономным теплом.
С давлением газа в сетях - глобальная проблема, решать ее надо на уровне поставщика газа.
Заморачиваться с ресивером дорого, для перекачки газа необходимы специальные компрессоры, да и по большому счету если газа в трубе не будет, то откуда его взять


думаю по адресу дойдет обращение. Сегодня созванивался с вашими спецами, но сразу не успел все это проделать, теперь проделал а не получил никакого результата, может чего еще посоветуете Вы.
Объясню ситуацию: как мне объяснили специ в буране, нужно замерить расход газа в минуту, он по моим тех данным должен составлять 75л/мин. мои замеры выдали всего 12л!!! После подкрутки редуктора в газовом клапане тандем 830 на 20 оборотов никаких изменений не произошло, расход не поменялся ни на долю!! дальше меня понесло, при включении одной варочной поверхности расход вырос ровно на 12л и сотавил 24л/м, при подключении проточника РОС.... не помню точного названия, расход еще увеличивается, имхается мне что газ все же есть, раз его потребление возрастает, так вот вопрос, что у меня не так с клапаном и котлом в целом? если утром чаго еще напишу значит не отморозился еще. Пойду делать вскрытие может найду сто почистить в данной схеме.


Отвечаю сам себе. Нашел схему своего клапана, почитал поизучал крутилки настройки. Полез крутить повторно, результат вообще отсутствует, снял весь регулятор. При вскрытии обнаружил две сеточки, на входном фильтре наблюдалась в одном месте размером 5x5mm кучка грязи и вся сеточка непроглядно черная. Помогла промывка Карбом и продувка, сеточка то оказывается белоснежная!!! Далее разобрался с иглой, она же регулятор давления, он у меня был полностью раскручен, и уже не функционировал, т.к.нижняя гаечка полностью вывернута и назад без ручной помощи не вворачивалась. Далее все собрано и установленно на место. Настройка сделана просто от фонаря расход получился 60л/мин. Что в пять раз превысило расход до вскрытия (удовлетворен) За 10 минут прогревается вся система до комфортной темпиратуры, помещения еще не прогреты. Думаю до у тра все нормализуется, если нет, покручк уще регулирову. Так что хоть и есть падение газа в системе, но не во всем только оно виновато, ГРЯЗЬ ВЕЗДЕСУЩА!!! Теперь познакомился тесно со своим котлом. Всем спасибо.
  • 0

#358
little Z

little Z
  • В доску свой
  • 1 625 сообщений

так оно и спадет, котел то не греет, температура падает, не подпитывайте, свет дадут должен вернуться в прежнюю планку давления как нагреет, если нет то есть утечки где то.

ок, спасибо, надо бы понаблюдать...
  • 0

#359
Garik.

Garik.

    Gypsy

  • В доску свой
  • 2 450 сообщений

Тоже давление газа пипец как упало, подача 40 градусов! Печь на 5-ке стоит, а температура как на 2-ке в нулевой отметке на улице. Запасного варианта тоже нет

у нас в медеуском р-не 3дня назад сначала упало давление а потом выключили газ...все соседи в панике.за окном -27. я включил тены..выключат свет закину дровишек :) .запасной вариант это хорошо!

Сообщение отредактировал Garik.: 22.12.2012, 16:18:09

  • 0

#360
Archee

Archee
  • В доску свой
  • 2 592 сообщений


так оно и спадет, котел то не греет, температура падает, не подпитывайте, свет дадут должен вернуться в прежнюю планку давления как нагреет, если нет то есть утечки где то.

ок, спасибо, надо бы понаблюдать...

когда такое было приходилось добавлять. Так как протерм не работал на таком давлении. А вот когда температура поднималась то давление уже зашкаливало и приходилось стравливать с котла кипяток
  • 0



Темы с аналогичным тегами отопление



Последние записи по теме

Фотография

Монтаж радиатора в угловой комнате на последнем этаже .

Отправлено santex-SVAR в авторские схемы подключения радиаторов отопления santex-SVAR., по 20.12.2013, 00:01:00

угловая комната на последнем этаже . оригинал : http://forum.sibmama...088405#43088405
радиаторы подключены диагонально .
стояк подачи между двумя радиаторами , обратка крайняя слева - перед первым радиатором .
в каждый радиатор горячая вода заливается сверху , охлажденная сливается снизу - верхний розлив

http://photo.qip.ru/photo/san...

Прочитать запись полностью →