Отопление частного дома [часть 2]Общая тема

отопление

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2994

#281
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений

скорее всего его заклинило вот и греется

Нет ещё работает, но в прошлый сезон проработал на первой скорости, в этом году с начала отопительного сезона на второй, а как начал греться поставил на третью. Как заклинит так выкину...

проверьте правильность монтажа.


Да нет всё правильно, обратка входит в котел вертикально, вал насоса-горизонтально...

Каков отзыв от эксплуатации хваленнного Юнилюкса?


Нормальный бюджетный котёл, у меня 120 кв.м., котел на 180кв.м., спокойно без насоса может работать... Стоит в подвале, труба на улице параллельно дома, водяные рубашки в самом котле...


Думаю это последний сезон с углем, на след год должен быть газ))

Сообщение отредактировал kires: 13.12.2012, 16:14:17

  • 0

#282
Archee

Archee
  • В доску свой
  • 2 592 сообщений

Нормальный бюджетный котёл, у меня 120 кв.м., котел на 180кв.м., спокойно без насоса может работать... Стоит в подвале, труба на улице параллельно дома, водяные рубашки в самом котле

Режим топок какой? Удобство обслуживания (чистки, расположение зольника)
  • 0

#283
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений
http://www.unilux.kz/coal_th.htm

Вот такой без плитки, режим топки обычный, ну наверно 2-3 ведра в сутки... Зольник внизу, топлюсь Шубаркулем, золы немного...

Моделб вот такая http://www.unilux.kz/boiler_coal3.htm только зольник выдвижной...

Сообщение отредактировал kires: 13.12.2012, 16:30:21

  • 1

#284
Tercel

Tercel
  • Свой человек
  • 590 сообщений



Все равно не понятно, почему тогда у меня классическая лениградка, как на рисунке, а вода в баке выипает быстро и трубы стреляют. Неужели только из-за того, что бак установлен после выхода сразу. Короче, сегодня буду разбираться с хорошим сантехником, найден по рекомендации, потом отпишусь.

вставте насос на входе в котёл. в следствии недостаточной циркуляции происходит закипание воды в котле. в этой ситуации два выхода либо котёл послабже либо циркуляцию посильнее . естественная циркуляция имеет свои пределы для того чтоб увеличить естественную чиркуляцию следует увеличить диаметр магистрали, градус уклона , количество радиаторов.

В пятницу проводили ревизию. Со слов сантехников, кое-где не выдерживается уклон для естественной циркуляции, расширительный бачок тоже подключен не совсем правильно, там где отвод уходит на крышу для бачка, основная труба выгнулась, в форме крыши. Придется немного переделывать систему. Также посоветовали поставить насос, даже на подачу. На обратку вообще нет никакой возможности его поставить. Наверное, буду переделывать.
В связи с этим вопрос, кто может посоветовать места, где можно купить хорошие насосы?

Переделали в выходные систему отопления. Бачок оставили на месте, изменили уклон и переделали подводку и 2-х батарей. Трубу после бачка сразу пустили резко вниз, чтобы горячая вода набрала разгон. Также насколько это возможно, увеличили уклон. Поставили насос на подачу. Также в расширительном бачке сделали переливную трубу и вывели ее на улицу. Теперь стало ощутимее лучше, система греется равномерно, стрелять стало намного тише и меньше. Кипит вода в бачке или не кипит, еще не проверял. Правда, не сильно заметна разница с насосом или без него, как-то не видно ее. Как можно проверить работу насоса? Как-то он работает совсем бесшумно, на любой скорости. Нагревается одинаково, что с насосом, что без. Насос купил вот такой - http://teploross.kz/...vse_nasosy.php. Модель - 25/40. Самый маленький.
  • 0

#285
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений

Переделали в выходные систему отопления. Бачок оставили на месте, изменили уклон и переделали подводку и 2-х батарей. Трубу после бачка сразу пустили резко вниз, чтобы горячая вода набрала разгон. Также насколько это возможно, увеличили уклон. Поставили насос на подачу. Также в расширительном бачке сделали переливную трубу и вывели ее на улицу. Теперь стало ощутимее лучше, система греется равномерно, стрелять стало намного тише и меньше. Кипит вода в бачке или не кипит, еще не проверял. Правда, не сильно заметна разница с насосом или без него, как-то не видно ее. Как можно проверить работу насоса? Как-то он работает совсем бесшумно, на любой скорости. Нагревается одинаково, что с насосом, что без. Насос купил вот такой - http://teploross.kz/...vse_nasosy.php. Модель - 25/40. Самый маленький.

могу предположить что в следствии переделок скорость естественной циркуляции равна мощности насоса, а насос и должен работать бесшумно если звук какой это ненормально и скорее всего в насосе воздух.
  • 0

#286
Grom_2

Grom_2
  • В доску свой
  • 1 068 сообщений

надо купить на всякий случай грундфос а этот пусть до смерти работает.
может он и не умрет еще долго.
одна из ошибок монатажа насоса - монтаж его с вертикалным расположением вала.
в инструкции написано, что так нельзя монтиовать, но некоторые не обращают внимания на это.
в результате по вертикальному валу смазка (она расчитана на весь срок службы) стекает из подшипника, и он начинает греться и потом клинит.

проверьте правильность монтажа.


гринфус уже 10 год работает вертикально, еще не заклинил
  • 0

#287
автотурист

автотурист
  • В доску свой
  • 1 817 сообщений
А как можно отличить китайский Вило от оригинала? Или снаружи никак?
  • 0

#288
SKAUT

SKAUT
  • Постоялец
  • 399 сообщений

А как можно отличить китайский Вило от оригинала? Или снаружи никак?

Просто )) на ориженеал гарантию дадут..
  • 0

#289
Archee

Archee
  • В доску свой
  • 2 592 сообщений

Как можно проверить работу насоса? Как-то он работает совсем бесшумно, на любой скорости. Нагревается одинаково, что с насосом, что без. Насос купил вот такой - http://teploross.kz/...vse_nasosy.php. Модель - 25/40. Самый маленький. могу предположить что в следствии переделок скорость естественной циркуляции равна мощности насоса, а насос и должен работать бесшумно если звук какой это ненормально и скорее всего в насосе воздух.

он же не автомобиль, чтобы от переключения скорости рык раздавать)))
  • 0

#290
Felix

Felix

    О-1-бек

  • В доску свой
  • 8 411 сообщений
-39 отмечено моим термометром!
В сутки щас уходит 7-8 вёдер угля, несмотря на это окна в некоторых комнатах обросли льдом.
В холле Т держится на уровне +18+16, в комнатах теплее конечно.
Напоминает фильм "Послезавтра".
  • 0

#291
T24

T24

    туздыбастаучанин

  • В доску свой
  • 3 354 сообщений
у меня в системе отопления по моим ощущениям вода оствает слишком быстро. котел (будерус на солярке) включается каждые 5-6 минут. греет воду до заданной Т (65 град) и оставливается. как только вода остывает примерно на 10 град, котел опять вклчается. неужели вода может остыть так быстро?
площдь дома - 250 м2. радиаторы. ленинградка. плюс 50м2 теплых полов
  • 0

#292
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений
Замерзла труба которая выходит с расширителя на улицу((( ( расширительный бачок на чердаке)
Тот кусок который торчит на улице - отогрел, но все равно не до конца, дальше крыша, чердак...
Отойдет ли труба? Знатоки, что скажете?
  • 0

#293
автотурист

автотурист
  • В доску свой
  • 1 817 сообщений
А труба разве не под наклоном идет?
  • 0

#294
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений

А труба разве не под наклоном идет?

Да, под наклоном. В прошлый год таких казусов не было. Видимо это связано как то с моим насосом... Недавно в мороз наполнял систему. Обычно я делаю так: открываю кран с водой, как только вода польётся с той самой трубы-выключаю. Вчера топил без насоса, думал отойдет... Но нет... Лишний воздух спускал с батарей... Сегодня попробую создать небольшое управляемое кипение системы, может замерзший участок отойдет...
  • 0

#295
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений
.

Сообщение отредактировал teplov_2000: 16.12.2012, 10:11:18

  • 0

#296
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений

Да, под наклоном. В прошлый год таких казусов не было. Видимо это связано как то с моим насосом... Недавно в мороз наполнял систему. Обычно я делаю так: открываю кран с водой, как только вода польётся с той самой трубы-выключаю. Вчера топил без насоса, думал отойдет... Но нет... Лишний воздух спускал с батарей... Сегодня попробую создать небольшое управляемое кипение системы, может замерзший участок отойдет...

не исключино что котёл разорвёт и пол вашего дома.... нешутите с давлением.... феном трубу снизу отогрейте....
  • 0

#297
kires

kires
  • В доску свой
  • 1 158 сообщений

не исключино что котёл разорвёт и пол вашего дома

Экспериментировать не стал))) С помощью фена и стальной проволоки решил проблему. Тыкал и грел, тыкал и грел, таким образом оттыкал полтора метра. Пришлось правда разобрать сайдинг-софит... Отрезал проблемный конец трубы болгаркой, а до этого труба была неровно отрезана газосваркой... Заодно утеплил эту трубу трубным утеплителем (купил в Алине, каменная вата а сверху фольга, как раз по диаметру трубы ).
Теперь как положено оттуда капает...
  • 0

#298
teplov_2000

teplov_2000
  • Свой человек
  • 612 сообщений
и правильно поступили ...ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ. Первые машины с паровыми двигателями....
Первая паровая машина была построена Джеймсом Уаттом в 1784 г. Главной ее частью был цилиндр, закрытый с обоих концов крышками. Массивный водяной котел взорвался, как писали газеты того времени, «с грохотом на весь Париж

bibliotekar.ruСледующая глава копия ещё

  • -1

#299
ZEVS007

ZEVS007
  • В доску свой
  • 1 813 сообщений

у меня в системе отопления по моим ощущениям вода оствает слишком быстро. котел (будерус на солярке) включается каждые 5-6 минут. греет воду до заданной Т (65 град) и оставливается. как только вода остывает примерно на 10 град, котел опять вклчается. неужели вода может остыть так быстро?
площдь дома - 250 м2. радиаторы. ленинградка. плюс 50м2 теплых полов

Так это зависит и от наружней температуры. Чем прохладней в доме, тем быстрее теплоотдача. А какой расход топлива при таком режиме?

  • 0

#300
RTZ

RTZ
  • Гость
  • 8 сообщений
Не в тему вклинился. Если есть такая ветка, просьба перекинуть меня туда. Хочется спросить про отопление, но в многоэтажном доме. Живу на 3 этаже из 5. Проблема с отоплением в ванной. У нас подача идет через кухню, а обратка через ванную. В идеале, горячая вода под давлением должна пройти путь от подвала до кухни на 5 этаже, и с их кухни пройти в ванную, затем пойти вниз. Но у нас нет циркуляции. В общем, установил два вентиля, один на вход, другой на выход из радиатора. На радиаторе установил отдельный вентиль для стравливания воздуха и сброса воды. Сперва перекрыл подачу, идущую с подвала, открыл стравливающий вентиль на радиаторе, и вода пошла под бешеным давлением со стояка обратки, то есть, так как подача была перекрыта, горячей воде некуда было деваться и обратка сработала в качестве подачи, поэтому вода хлынула напором. Теперь же, сделал наоборот. Перекрыл обратку и открыл подачу, открыл стравливающий вентиль на радиаторе, и вода просто начала писать, никакого напора и давления, она просто идет мелкой струйкой самотеком. Почему? Что может мешать ниже?
  • 0



Темы с аналогичным тегами отопление



Последние записи по теме

Фотография

Монтаж радиатора в угловой комнате на последнем этаже .

Отправлено santex-SVAR в авторские схемы подключения радиаторов отопления santex-SVAR., по 20.12.2013, 00:01:00

угловая комната на последнем этаже . оригинал : http://forum.sibmama...088405#43088405
радиаторы подключены диагонально .
стояк подачи между двумя радиаторами , обратка крайняя слева - перед первым радиатором .
в каждый радиатор горячая вода заливается сверху , охлажденная сливается снизу - верхний розлив

http://photo.qip.ru/photo/san...

Прочитать запись полностью →

Количество пользователей, читающих эту тему: 2

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 2, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.