Электроработы в квартиреПроводка, УЗО, заземление, счетчики и пр.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 100

#61
hiend1

hiend1
  • Завсегдатай
  • 245 сообщений
Делаю ремонт в квартире в черновой отделке. Нашел хорошего электрика. Пишите в личку, скину телефоны. Берет по 500тг за точку, 150тг. прокладка кабеля. Не пьет, делает аккуратно.
  • 0

#62
whitehat

whitehat
  • Частый гость
  • 60 сообщений
Кто-нибудь посоветуйте грамотного электрика, который имеет реальный опыт установки УЗО? Можно в личку. А то уже имел дело с тремя "опытными" электриками, которые на деле даже не имеют понятия о том, что такое дифференциальный ток утечки. Такое чувство, что в КЗ электрики даже в ПТУ не учатся. :lol:
  • 0

#63
secretary(blond)

secretary(blond)
  • Гость
  • 13 сообщений
Люди, помогите! случайно сорвала пломбу со сетчика горячей воды. Что делать? Штраф наложат?
  • 0

#64
vlhegay

vlhegay
  • Завсегдатай
  • 175 сообщений
RK давайте оживим тему.
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.
  • 0

#65
Spacio

Spacio
  • Постоялец
  • 388 сообщений

RK давайте оживим тему.
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.

для жилого дома электроповодку лучше всего разбить на несколько групп:
-группа освешения кабель медный двух жильный сечением 1.5 мм2
-группа розеток для бытовых эл. приборов медный двух жильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный есть смысл использовать только при наличии контура заземления, в вашем случае врят ли таковой есть в наличии - дом старый)
-отдельный кабель для электроплиты медный двух жильный (при налиции контура заземления трехжильный, для эл.плиты заземление желательно) сечением 2.5 - 4 мм2 в зависимости от максимальной потребляемой мощности
-отдельный кабель для стиральной машины медный двухжильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный при наличии контура заземления - заземление желательно)
-отдельный кабель медный двухжильный сечением 1,5 - 2.5 мм2 + УЗО для бойлера
  • 0

#66
Spacio

Spacio
  • Постоялец
  • 388 сообщений
а если взять во внимание, что на вводе перед счетчиком стоит автомат на 16 ампер(согласно техусловиям для частных эл.потребителей) всю проводку можно выполнить медным кабелем сечением 1,5 мм2, так как ток нагрузки в 16 ампер при напряжении в сети 220 вольт это - 3,5 кВт, а медный медный кабель сечением 1.5 мм2 доускает нагрузку до 4 кВт
  • 0

#67
ПРЕСТИЖ

ПРЕСТИЖ
  • Гость
  • 28 сообщений

а если взять во внимание, что на вводе перед счетчиком стоит автомат на 16 ампер(согласно техусловиям для частных эл.потребителей) всю проводку можно выполнить медным кабелем сечением 1,5 мм2, так как ток нагрузки в 16 ампер при напряжении в сети 220 вольт это - 3,5 кВт, а медный медный кабель сечением 1.5 мм2 доускает нагрузку до 4 кВт


Вопрос :а автомат согласно тех условиям посерьёзнее нельзя, а то, как-то скучно все кабелем 1.5 мм2 вкруг!? А??? :rolleyes:
  • 0

#68
energo

energo
  • Постоялец
  • 498 сообщений
Любые работы от розетки до ТП, РП, ВЛ до 110 кВ


energo20@inbox.ru
  • 0

#69
vlhegay

vlhegay
  • Завсегдатай
  • 175 сообщений


для жилого дома электроповодку лучше всего разбить на несколько групп:
-группа освешения кабель медный двух жильный сечением 1.5 мм2
-группа розеток для бытовых эл. приборов медный двух жильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный есть смысл использовать только при наличии контура заземления, в вашем случае врят ли таковой есть в наличии - дом старый)
-отдельный кабель для электроплиты медный двух жильный (при налиции контура заземления трехжильный, для эл.плиты заземление желательно) сечением 2.5 - 4 мм2 в зависимости от максимальной потребляемой мощности
-отдельный кабель для стиральной машины медный двухжильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный при наличии контура заземления - заземление желательно)
-отдельный кабель медный двухжильный сечением 1,5 - 2.5 мм2 + УЗО для бойлера


спасибо за ответ, получается если плита газовая, то 4мм перебор? можно везде провести 2.5мм?
  • 0

#70
Думский

Думский

    Дитя асфальта

  • В доску свой
  • 8 162 сообщений
а духовой шкаф тоже газовый?
я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку

только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет
  • 0

#71
\\Slash

\\Slash
  • Постоялец
  • 329 сообщений

RK давайте оживим тему.
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.

Если у вас отходящий автомат 25А или меньше, то смысла в 4мм особого нет ИМХО, т.к. 25А это порядка 5,5 кВт (при косинусе фи и Ки 1). Единственное конечно нужно учитывать потери напряжения. Нормами насколько я помню допустимо 5% для однофазной сети. По-этому если у Вас до дальнего потребителя более ~30 метров и при этом у Вас линия будет одновременно нагружена полностью на 5,5 кВт то в этом случае есть смысл делать магистраль 4-кой. Иначе 2,5мм.
  • 0

#72
2010

2010
  • В доску свой
  • 1 435 сообщений

я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку

только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет

Отдельный кабель, на кухне, выведите на доп. р/щиток и разбейте на группы ближе к потребителям. Сэкономите место в основном р/щитке.
  • 0

#73
Думский

Думский

    Дитя асфальта

  • В доску свой
  • 8 162 сообщений


я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку

только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет

Отдельный кабель, на кухне, выведите на доп. р/щиток и разбейте на группы ближе к потребителям. Сэкономите место в основном р/щитке.


угу была такая идея с самого начала... причом как раз щиток получался в бытовке, смежной с кухней
электрики сволочи отговорили.. а сейчас уже поздно - стены заделали..
лан - буду вместо УЗО+автомат покупать дифф автоматы
  • 0

#74
Думский

Думский

    Дитя асфальта

  • В доску свой
  • 8 162 сообщений
Вопрос - можно ли от провода для электроплиты (сечение 6 мм медь ВВГ) протянуть 2,5 мм проводом тоже медням для тройной розетки?
в эту розетку подключатся чайник, кофеварка и микроволновка.. одновременно все работать конечно не будет..

Сообщение отредактировал Думский: 04.02.2010, 16:17:03

  • 0

#75
Kaz09

Kaz09
  • Гость
  • 23 сообщений
"Кто-нибудь посоветуйте грамотного электрика, который имеет реальный опыт установки УЗО? Можно в личку. А то уже имел дело с тремя "опытными" электриками, которые на деле даже не имеют понятия о том, что такое дифференциальный ток утечки. Такое чувство, что в КЗ электрики даже в ПТУ не учатся. eek.gif "
ничего сложного лишь бы электромонтаж по уму сделан был и подключения(розетки, освещение и т д)
  • 0

#76
Поселянин

Поселянин
  • В доску свой
  • 2 170 сообщений
Никто не знает, где лучше всего купить силовой кабель?
Вроде, советовали в Электрокомплексе - никто не знает, где дешевле?
  • 0

#77
Spacio

Spacio
  • Постоялец
  • 388 сообщений

Никто не знает, где лучше всего купить силовой кабель?
Вроде, советовали в Электрокомплексе - никто не знает, где дешевле?

не самый дешевый источник, проще на рынке, тот же товар только дешевле и поторговаться можно...
  • 0

#78
Думский

Думский

    Дитя асфальта

  • В доску свой
  • 8 162 сообщений


Никто не знает, где лучше всего купить силовой кабель?
Вроде, советовали в Электрокомплексе - никто не знает, где дешевле?

не самый дешевый источник, проще на рынке, тот же товар только дешевле и поторговаться можно...

а я чот на рынке побоялся брать.. по крайней мере кабеля (гофры, подрозетники и т.д. еще может быть), а вот остальное - лежат в контейнерах на морозе, неизвестно чъего производства и т.д.
да и допустим NYM кабель я на ацтанинском базаре вапче не видел
часть купил в небольшом магазинчике, а NYMовский - по цене 200 тенге за метр (2,5 мм трехжильный) в другом

по щитку чего лучше брать? в смысле какого производителя? legrand или ABB?
у одного вроде автоматы дешевле, у другого дифф автоматы дешевле - в итоге по деньгам одно и тоже получается
moeller тута нету
про домового чот почитал и не воодушевился ни разу..

Сообщение отредактировал Думский: 18.02.2010, 10:16:53

  • 0

#79
marusay

marusay
  • Завсегдатай
  • 108 сообщений
хотим делать кап ремонт в квартире и менять всю проводку, кто-то может подсказать хорошего, грамотного электрика? Спасибо заранее.
  • 0

#80
askarov.09

askarov.09
  • Гость
  • 11 сообщений

хотим делать кап ремонт в квартире и менять всю проводку, кто-то может подсказать хорошего, грамотного электрика? Спасибо заранее.

Пожалуйста сообщите: из чего стены в квартире (панель, монолит или кирпич) и когда планируете начать ремонт?
  • 0