Электроработы в квартиреПроводка, УЗО, заземление, счетчики и пр.
#62
Отправлено 20.03.2009, 12:29:41
#64
Отправлено 01.02.2010, 08:18:23
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.
#65
Отправлено 01.02.2010, 22:51:16
для жилого дома электроповодку лучше всего разбить на несколько групп:RK давайте оживим тему.
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.
-группа освешения кабель медный двух жильный сечением 1.5 мм2
-группа розеток для бытовых эл. приборов медный двух жильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный есть смысл использовать только при наличии контура заземления, в вашем случае врят ли таковой есть в наличии - дом старый)
-отдельный кабель для электроплиты медный двух жильный (при налиции контура заземления трехжильный, для эл.плиты заземление желательно) сечением 2.5 - 4 мм2 в зависимости от максимальной потребляемой мощности
-отдельный кабель для стиральной машины медный двухжильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный при наличии контура заземления - заземление желательно)
-отдельный кабель медный двухжильный сечением 1,5 - 2.5 мм2 + УЗО для бойлера
#66
Отправлено 01.02.2010, 23:05:33
#67
Отправлено 02.02.2010, 00:34:41
а если взять во внимание, что на вводе перед счетчиком стоит автомат на 16 ампер(согласно техусловиям для частных эл.потребителей) всю проводку можно выполнить медным кабелем сечением 1,5 мм2, так как ток нагрузки в 16 ампер при напряжении в сети 220 вольт это - 3,5 кВт, а медный медный кабель сечением 1.5 мм2 доускает нагрузку до 4 кВт
Вопрос :а автомат согласно тех условиям посерьёзнее нельзя, а то, как-то скучно все кабелем 1.5 мм2 вкруг!? А???
#69
Отправлено 02.02.2010, 23:47:16
для жилого дома электроповодку лучше всего разбить на несколько групп:
-группа освешения кабель медный двух жильный сечением 1.5 мм2
-группа розеток для бытовых эл. приборов медный двух жильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный есть смысл использовать только при наличии контура заземления, в вашем случае врят ли таковой есть в наличии - дом старый)
-отдельный кабель для электроплиты медный двух жильный (при налиции контура заземления трехжильный, для эл.плиты заземление желательно) сечением 2.5 - 4 мм2 в зависимости от максимальной потребляемой мощности
-отдельный кабель для стиральной машины медный двухжильный сечением 2.5 мм2 (трехжильный при наличии контура заземления - заземление желательно)
-отдельный кабель медный двухжильный сечением 1,5 - 2.5 мм2 + УЗО для бойлера
спасибо за ответ, получается если плита газовая, то 4мм перебор? можно везде провести 2.5мм?
#70
Отправлено 03.02.2010, 09:30:23
я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку
только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет
#71
Отправлено 03.02.2010, 10:56:36
Если у вас отходящий автомат 25А или меньше, то смысла в 4мм особого нет ИМХО, т.к. 25А это порядка 5,5 кВт (при косинусе фи и Ки 1). Единственное конечно нужно учитывать потери напряжения. Нормами насколько я помню допустимо 5% для однофазной сети. По-этому если у Вас до дальнего потребителя более ~30 метров и при этом у Вас линия будет одновременно нагружена полностью на 5,5 кВт то в этом случае есть смысл делать магистраль 4-кой. Иначе 2,5мм.RK давайте оживим тему.
купил дом, материально истощен. поэтому решил что смогу сделать сам. дом старый, проводку надо менять, порылся в инете... вопрос по проводам-решил от счетчика основную линию тянуть из медного 3х жильного(один на землю) диам.4мм, а ответвления к розеткам и выключателям мед.3х жильный, диам.2.5мм.,RK поправьте если что-то не так.
#72
Отправлено 03.02.2010, 18:10:16
Отдельный кабель, на кухне, выведите на доп. р/щиток и разбейте на группы ближе к потребителям. Сэкономите место в основном р/щитке.я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку
только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет
#73
Отправлено 03.02.2010, 18:51:06
Отдельный кабель, на кухне, выведите на доп. р/щиток и разбейте на группы ближе к потребителям. Сэкономите место в основном р/щитке.
я на всякий случай на кухню отдельный кабель провель на розетки + 4 мм кабель на электр. плиту и духовку
только вот с шкафчиком не расчитал кажется распределительным.. купил на 12 мест.. а учитывая что хочется УЗО и ограничитель напряжения - кажется все не влезет
угу была такая идея с самого начала... причом как раз щиток получался в бытовке, смежной с кухней
электрики сволочи отговорили.. а сейчас уже поздно - стены заделали..
лан - буду вместо УЗО+автомат покупать дифф автоматы
#74
Отправлено 04.02.2010, 15:54:05
в эту розетку подключатся чайник, кофеварка и микроволновка.. одновременно все работать конечно не будет..
Сообщение отредактировал Думский: 04.02.2010, 16:17:03
#75
Отправлено 14.02.2010, 22:19:29
ничего сложного лишь бы электромонтаж по уму сделан был и подключения(розетки, освещение и т д)
#78
Отправлено 18.02.2010, 09:22:14
а я чот на рынке побоялся брать.. по крайней мере кабеля (гофры, подрозетники и т.д. еще может быть), а вот остальное - лежат в контейнерах на морозе, неизвестно чъего производства и т.д.не самый дешевый источник, проще на рынке, тот же товар только дешевле и поторговаться можно...
Никто не знает, где лучше всего купить силовой кабель?
Вроде, советовали в Электрокомплексе - никто не знает, где дешевле?
да и допустим NYM кабель я на ацтанинском базаре вапче не видел
часть купил в небольшом магазинчике, а NYMовский - по цене 200 тенге за метр (2,5 мм трехжильный) в другом
по щитку чего лучше брать? в смысле какого производителя? legrand или ABB?
у одного вроде автоматы дешевле, у другого дифф автоматы дешевле - в итоге по деньгам одно и тоже получается
moeller тута нету
про домового чот почитал и не воодушевился ни разу..