Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткойвопрос по сетям СКС
#10
Отправлено 21.07.2008, 08:50:44
КТо-то это неоднократно видел. Особенно эффектно это выглядит на хороших цисковских свичах и рутерах. Эффектно для бюджета.
КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор
Как тогда быть? Что делать если продали как FTP а там как я понял вроде нет ничего от него. Должен же быть проводок для заземления, кожух, куда экран заряжать. И т.п и т.д.
#11
Отправлено 22.07.2008, 11:02:52
ахха... подтвердю однако раз-на-раз... бывает что от незнания FTP укладывают, так там может и не выстрелит... ну а если не от жизни хорошей FTP уложили тада дааа.КТо-то это неоднократно видел. Особенно эффектно это выглядит на хороших цисковских свичах и рутерах. Эффектно для бюджета.
КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор
реализации разные бывают, лучше самому розетку в руки взять да глянуть.Должен же быть проводок для заземления, кожух, куда экран заряжать.
#12
Отправлено 22.07.2008, 12:53:28
Народ подскажите!
Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?
Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную
Ничего разве не случится? КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор
Нет ничего не случится
#13
Отправлено 23.07.2008, 09:05:31
Народ подскажите!
Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?
Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную
Ничего разве не случится? КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор
Нет ничего не случится
Даете 1000% гарантию и голову на отсечение?
А если по этим кабелям будет ip-видеонаблюдение и PoE питнаие к камерам будет идти по этому же кабелю.
#14
Отправлено 28.07.2008, 23:11:39
#15
Отправлено 28.07.2008, 23:24:21
я так понимаю вы заземляете оборудование на общий контур здания?С 1999 года ложу FTP кабель по конторе, километров 20 уже наверное зарыл , розетки использую - обычные, патч-панели неэкранированные, НО С КЛЕММОЙ ПОД ПРОВОДНИК ЭКРАНА... Главное с одного конца заземлить, причем именно "нормально заземлить", а то получится "многовекторная антенна"
или просто на одной стороне заземлили и всё?
ps я в этом ничего не понимаю.. просто интересно
Сообщение отредактировал 7k@ok.kz: 28.07.2008, 23:25:11
#16
Отправлено 01.08.2008, 20:26:15
Землю берем с контура заземления здания, он у нас качественный, заземляем шкаф и патч панели...я так понимаю вы заземляете оборудование на общий контур здания?
С 1999 года ложу FTP кабель по конторе, километров 20 уже наверное зарыл , розетки использую - обычные, патч-панели неэкранированные, НО С КЛЕММОЙ ПОД ПРОВОДНИК ЭКРАНА... Главное с одного конца заземлить, причем именно "нормально заземлить", а то получится "многовекторная антенна"
или просто на одной стороне заземлили и всё?
ps я в этом ничего не понимаю.. просто интересно
В данном случае заземляется экран кабеля, со стороны патч-панели, причем только с одной стороны, как и положено...
#17
Отправлено 01.08.2008, 21:38:05
Именно так. Не зануляете, а заземляете! Вот Денису с офисом свезло, там земля везде...Землю берем с контура заземления здания, он у нас качественный, заземляем шкаф и патч панели...
В данном случае заземляется экран кабеля, со стороны патч-панели, причем только с одной стороны, как и положено...
А занулив экраны на центр розетки (как обычно делается монтером Рафшанжумурбеком) рискуете еще больше, чем вообще их не заземлив.
Сообщение отредактировал Wildcat: 01.08.2008, 21:38:35