Народ подскажите!

Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?
  • 0

#2
Wildcat

Wildcat

    Пьянь и рвань

  • В доску свой
  • 6 282 сообщений
Если не заземлить экран получится офигенный конденсатор.
  • 0

#3
Главарь банды палачей

Главарь банды палачей
  • Завсегдатай
  • 149 сообщений

Если не заземлить экран получится офигенный конденсатор.


FTP кабель надо обязательно с двух сторон FTP розеткой и патч-панелью оконечить.
или можно только панель?
  • 0

#4
Wildcat

Wildcat

    Пьянь и рвань

  • В доску свой
  • 6 282 сообщений


Если не заземлить экран получится офигенный конденсатор.


FTP кабель надо обязательно с двух сторон FTP розеткой и патч-панелью оконечить.
или можно только панель?

Желательно с обоих, но для приемлемо и только со стороны панели.
  • 0

#5
Longest

Longest
  • Постоялец
  • 457 сообщений
Просветите пожалуйста, что за кабель FTP?
  • 0

#6
Wildcat

Wildcat

    Пьянь и рвань

  • В доску свой
  • 6 282 сообщений

Просветите пожалуйста, что за кабель FTP?

Foiled twisted pair - Фольгированная витая пара.

Изображение
  • 0

#7
trend

trend

    Читатель

  • Постоялец
  • 322 сообщений

Народ подскажите!

Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?



Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную :-)
  • 0

#8
Главарь банды палачей

Главарь банды палачей
  • Завсегдатай
  • 149 сообщений


Народ подскажите!

Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?



Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную :-)


Ничего разве не случится? КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор
  • 0

#9
Wildcat

Wildcat

    Пьянь и рвань

  • В доску свой
  • 6 282 сообщений

КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор

КТо-то это неоднократно видел. Особенно эффектно это выглядит на хороших цисковских свичах и рутерах. Эффектно для бюджета.
  • 0

#10
Главарь банды палачей

Главарь банды палачей
  • Завсегдатай
  • 149 сообщений


КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор

КТо-то это неоднократно видел. Особенно эффектно это выглядит на хороших цисковских свичах и рутерах. Эффектно для бюджета.


Как тогда быть? Что делать если продали как FTP а там как я понял вроде нет ничего от него. Должен же быть проводок для заземления, кожух, куда экран заряжать. И т.п и т.д.
  • 0

#11
CTAKAH

CTAKAH
  • Частый гость
  • 55 сообщений


КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор

КТо-то это неоднократно видел. Особенно эффектно это выглядит на хороших цисковских свичах и рутерах. Эффектно для бюджета.

ахха... подтвердю :) однако раз-на-раз... бывает что от незнания FTP укладывают, так там может и не выстрелит... ну а если не от жизни хорошей FTP уложили тада дааа.

Должен же быть проводок для заземления, кожух, куда экран заряжать.

реализации разные бывают, лучше самому розетку в руки взять да глянуть.
  • 0

#12
trend

trend

    Читатель

  • Постоялец
  • 322 сообщений



Народ подскажите!

Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?



Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную :)


Ничего разве не случится? КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор


Нет ничего не случится :D
  • 0

#13
Главарь банды палачей

Главарь банды палачей
  • Завсегдатай
  • 149 сообщений




Народ подскажите!

Что будет если FTP кабель оконечить с двух сторон UTP панелью и розеткой?



Оконечить можно обычной патч панелью и розеткой....
Но лучше всего взять экранированную :-)


Ничего разве не случится? КТо-то сказал что будет офигенный конденсатор


Нет ничего не случится :)


Даете 1000% гарантию и голову на отсечение?

А если по этим кабелям будет ip-видеонаблюдение и PoE питнаие к камерам будет идти по этому же кабелю.
  • 0

#14
Den_KZ

Den_KZ
  • Свой человек
  • 947 сообщений
С 1999 года ложу FTP кабель по конторе, километров 20 уже наверное зарыл :smoke: , розетки использую - обычные, патч-панели неэкранированные, НО С КЛЕММОЙ ПОД ПРОВОДНИК ЭКРАНА... Главное с одного конца заземлить, причем именно "нормально заземлить", а то получится "многовекторная антенна" :smoke:
  • 0

#15
7k@ok.kz

7k@ok.kz
  • очередь на регистрацию
  • 477 сообщений

С 1999 года ложу FTP кабель по конторе, километров 20 уже наверное зарыл :smoke: , розетки использую - обычные, патч-панели неэкранированные, НО С КЛЕММОЙ ПОД ПРОВОДНИК ЭКРАНА... Главное с одного конца заземлить, причем именно "нормально заземлить", а то получится "многовекторная антенна" :D

я так понимаю вы заземляете оборудование на общий контур здания?
или просто на одной стороне заземлили и всё? :smoke:
ps я в этом ничего не понимаю.. просто интересно :D

Сообщение отредактировал 7k@ok.kz: 28.07.2008, 23:25:11


#16
Den_KZ

Den_KZ
  • Свой человек
  • 947 сообщений


С 1999 года ложу FTP кабель по конторе, километров 20 уже наверное зарыл :) , розетки использую - обычные, патч-панели неэкранированные, НО С КЛЕММОЙ ПОД ПРОВОДНИК ЭКРАНА... Главное с одного конца заземлить, причем именно "нормально заземлить", а то получится "многовекторная антенна" :-)

я так понимаю вы заземляете оборудование на общий контур здания?
или просто на одной стороне заземлили и всё? :D
ps я в этом ничего не понимаю.. просто интересно :)

Землю берем с контура заземления здания, он у нас качественный, заземляем шкаф и патч панели...
В данном случае заземляется экран кабеля, со стороны патч-панели, причем только с одной стороны, как и положено...
  • 0

#17
Wildcat

Wildcat

    Пьянь и рвань

  • В доску свой
  • 6 282 сообщений

Землю берем с контура заземления здания, он у нас качественный, заземляем шкаф и патч панели...
В данном случае заземляется экран кабеля, со стороны патч-панели, причем только с одной стороны, как и положено...

Именно так. Не зануляете, а заземляете! Вот Денису с офисом свезло, там земля везде... :D
А занулив экраны на центр розетки (как обычно делается монтером Рафшанжумурбеком) рискуете еще больше, чем вообще их не заземлив.

Сообщение отредактировал Wildcat: 01.08.2008, 21:38:35

  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.